工程项目部技术资料 ⑷单项工程质量总评由监理负责组织,质量经理及所属质安部、工程部等有关部门参

加。单位工程及单项工程质量检验评定资料由质安部统一提交质量监督站核定。

⑸质量检验评定资料由质安部负责组织整理,工程部协助所有分项、分部工程检验评定,资料签证齐全后,按单位工程资料分卷建立,归档管理。 19.7锅炉安装质量保证体系

锅炉安装质量保证体系见图19.7。 20、安全技术措施

锅炉在施工中,人员较集中,高空、交叉作业多,同时具有工期短,质量要求高的特点。因此要求所有施工人员必须严格执行安全操作规程,施工前要做好安全技术交底,尤其对新入厂的人员必须经过三级安全教育,并经考试合格方可进入现场进行实际操作。施工中要服从指挥,思想集中,严肃认真执行下列安全技术措施,一丝不苟,防止发生事故。

⑴进入施工现场,各施工班组在施工前必须认真学习《电力建设安全工作规程》的有关规定,并在施工中严格遵守。

⑵安全部门和施工负责人在施工中进行不定期的安全检查,遇有不符合安全工作规程的地方,应立即改正。

⑶施工现场的危险部位,要有安全防护设施,在坑、孔、洞和沟道处均应铺设与地面平齐的固定盖板或护围栏杆,竖立标志牌,危险处夜间应设红灯。

⑷施工现场必须备有充分的消防器材,应放在明显的固定位置,不得挪作它用,消防水系统应处于备用状态,并定期进行检查。

公司质量领导小组 项目经理 业主、监理及质量监督部门 质量监督站 质量保证工程师 无检器工焊热计筑 损验材艺接处量炉 检责责责责理责责 测任任任任责任任⑸脚手架必须搭设牢固,脚手板、坡道板须固定可靠,坡道板的坡度不应大于1:3,责工工工工任工工坡道板上钉上小横木作防滑台阶。 程任程程程工程程工师 师 师 师 程师 师 ⑹进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带,高空作业所需用工具必须放在程 师 工具袋内,必要时应加设安全网,凡从事高空作业的人员必须进行身体检查,合格者,方可师 从事高空作业。 ⑺现场临时架设的动力、照明线路,距地面高度不得小于3m ,并保证绝缘良好,不得 用铁丝等物绑扎或直接设在钢架上。26

工程项目部技术资料 ⑻夜间施工时必须要有足够的照明设施,电源开关必须加防护装置,电源线应绝缘良

好,线路整齐。执行施工用电三项五线制的规章制度。 殊情况应派专人守护。

⑼电、气焊作业地点与乙炔瓶、氧气瓶及各易燃、易爆品之间的距离不得小于10m,特⑽高空焊接时焊条头不得乱扔,并要注意防止烧伤下面的施工人员或引燃下面的易燃物品,必要时应派专人在下面看守。

⑾在锅筒内进行焊接作业时,至少有两人轮换操作,一人操作,一人监护。电焊把线应绝缘良好,需要照明时必须用12V安全灯。

⑿焊接停止时,必须切断电源,不准将带电的电焊把随意乱放。 ⒀各种施工工具在使用前,必须要经过认真检查,严禁使用残损工具。

⒁锅炉部件组对现场所有管子、联箱、立柱、横梁等零件应排列整齐,搬运道路应保持畅通。 ⒂对所有的吊装工具在使用前必须详细检查,对不合格的工具严禁使用。 ⒃组对和拆除大型吊装工具应编制施工方案,经过技术负责人批准后方可进行。 ⒄塔式起重机安装前向淄博市质量技术监督局告知,在其监检下,现场安装调试合格后,应持有技术监督局颁发的安装使用证,在使用期间必须制定专门的安全操作规定,并包括以下内容:

①塔式起重机要求司机、拆装工、指挥人员的各项职责。

②正常情况下操纵应听从指挥人员的指挥信号。在特殊情况下的紧急停车信号,不论何人发出,都应立即执行。

③塔式起重机的工作范围内,非工作人员禁止入内。

④塔式起重机的操作使用严格执行该起重机的吊装性能且符合相关规定。 ⑤对夜间使用的塔式起重机应在塔身和其他部位设置对着工作面聚光照明灯。 ⑥塔式起重机安装后,必须起吊最大起重量和最大吊装范围内的额定起重量,使各机构分别进行一个循环作业运动,并调试和检验全部安全装置能否正常工作。

⒅锅炉大型部件吊装前,应由指挥人员进行吊装工艺详细交底,明确分工,在起吊时,周围应设立禁区,任何人不得在起吊设备下穿行或停留。

⒆砌筑和保温时,各种材料要堆放整齐、牢稳,在施工中不得将砖块等物随地乱扔 ⒇锅炉烘炉前,应将四周的脚手架拆除干净,易燃物品要清理干净,照明设施应架设良好。现场禁止存放易燃、易爆物品。现场临时用火,必须经建设单位有关部门的同意批准。

(21)煮炉加药时,操作人员要戴好防护用具,严禁药液飞溅或溢出伤人。参加煮炉人员要进行培训和技术交底,学习运行操作规程及有关知识。锅炉热工调试及运行应成立专门机构,并要严格执行有关规定。

(22)夏季施工要有防暑降温措施,对于现场使用的机电设备,电气闸箱和开关要有防雨、防潮设施。开关箱内必须装有合格的漏电保护器。

(23)塔吊司机上岗前必须持有特殊工种上岗证,并且在上岗前进行一次系统的身体检查,其身体素质符合高处作业的要求。 27

工程项目部技术资料 (24)化学清洗前,有关人员必须学习并熟悉清洗的安全操作规程,熟悉清洗用药的性能及

烧伤急救办法,清洗人员在演习和考试合格后方可上岗。为了避免误操作,参加化学清洗的人员应佩带专用标志,与清洗无关的人员不得在清洗现场附近逗留。

(25)各项工程施工完毕后,应做到工完料净场地清,达到文明施工的要求。 (26)锅炉发电系统施工HSE保证体系见图20。 21、冬期施工技术措施 各施工班组 因本工程施工处于冬季,应制定切实有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工技术措施是提高工程质量、按期完成工程施工任务的保证。 图20. 锅炉发电系统HSE保证体系 根据施工规范要求,冬期施工要采取以下特殊措施,以保证施工质量:

⑴焊接和切割

①焊缝施捍组对时,应打设局部防风棚,管道焊接时还应将管子两端堵塞以防穿堂风。 ②当环境温度低于0℃或焊口被冰雪覆盖润湿施寒缝施焊前,首先将外表面清扫干净,并预热到15℃以上,预热范围应在施焊处100mm左右,在低温环境下焊接的构件,应按表21的规定进行焊前预热。

构件低气温焊接条件 表21

28

管理部门 项目经理: 业主、监理HSE管理部门 HSE经理: 质量安全部: 质量安全部 工程管理部 物 资 设 备 部 车辆调度 现场保卫 安装施工队 建筑施工队 仪电施工队 防腐绝热施工队 钢材类型 含碳量小于0.2%的碳钢 含碳量0.2~0.23%的碳钢 最低温度℃ -20 -10 焊接厚度mm 工程项目部技术资料焊接条件 ≤16 厚度超过16mm时应进行100~200℃预热 ≤16 ③设备、管道及其它重要金属构件焊接施工时,每条焊缝应避免中断施焊,当被迫中断时,应用石棉布或其它保温材料对焊缝保温,使之缓冷,在恢复施焊前,应将结合处预热。

④普通碳钢工作环境温度低于-16℃、低合金钢温度低于-12℃时,没有妥善措施保护不得进行剪切,冷校正和冷弯曲。

⑵设备及管道安装工程

①施工过程中,预热段的两端及设备,管道放风口等敞口部分应及时用塑料布捆扎,防止进水,进雪冻结。

②设备的二次灌浆当温度低于5℃时,二次灌浆层应进行养护,采取保温和防冻措施。 ③现场进行组对的炉管充水试验后应及时将水排放,并用压缩空气吹干。

④机泵解体后,应及时将零部件回装,如不能回装时,零部件下面应设置垫层,并用保温材料盖好,防止雾、雪侵蚀。

⑤组对过程中应采取安全保护措施,防止大风等自然条件造成破坏。 ⑵其它施工

①施工现场临时上下水管道,在入冬前应进行全面检查,必须做好保温防冻工作。埋地上下、水管道必须在冻土层以下。

②切实做好现场施工机具的冬季维护工作。现场用的汽车、吊车、空压机、试压泵等,在停止工作后均应将水放净。机动车辆水箱中添加抗冻剂时应经抗冻试验确认。

③低温环境工作的施工机械,应认真检查零部件。要选用适合于环境温度的润滑油(脂)。卷扬机离合器刹车带等摩擦面不得积聚冰、雪、霜。

④施工用钢丝绳、电焊软线、气压表、氧气带、乙炔气带等,收工后要妥善处理,以免冷脆,断裂,老化。

⑤为施工生产及采暖设置的火炉必须由专人负责做到通风良好,人离断电,确保安全。 ⑥不得在施工现场用明火取暖。

⑦施工用电应有良好的接地,接零保护以及安装漏电保护器,现场临时用电电缆,宜架空敷设,禁止电缆在雪、水中浸泡,开关箱应有防雷、雨措施。

29

22、工程材料标识 序号

1 2 3 4 5 6 7 8 工程项目部技术资料 工程材料标识 表22 色 标 内 容 材料名称 材 质 备 注 标识颜色 标识部位 标识尺寸 0Cr18Ni9 铁 黄 外壁纵向 30mm宽 12Cr1MoVG 浅 兰 外壁纵向 30mm宽 钢 管 15CrMoG 桔 黄 外壁纵向 30mm宽 20G 大 红 外壁纵向 30mm宽 20# 不刷漆 30CrMoA 螺栓端头 全面积 35CrMo 铁 红 螺栓端头 全面积 螺 栓 35CrMoA 朱 红 螺栓端头 全面积 35# 不刷漆 30CrMoA 大 红 螺母端面 全面积 30CrMo 粉 红 螺母端面 全面积 螺 母 40Cr 中 黄 螺母端面 全面积 不刷漆 25# 1Cr13 桔 黄 垫圈一面 10mm2 垫 圈 30CrMoA 大 红 垫圈一面 10mm2 不刷漆 10# 16Mn 白 色 法兰周圈 10?50mm2 1Cr18Ni9Ti 桔 黄 法兰周圈 10?50mm2 法 兰 0Cr18Ni9 铁 黄 法兰周圈 10?50mm2 15CrMo 桔 黄 法兰周圈 10?50mm2 0Cr18Ni9 铁 黄 外壁凸面 10?50mm2 弯 头 15CrMo 桔 黄 外壁凸面 10?50mm2 不刷漆 20# 0Cr18Ni9 铁 黄 外壁中间 10?50mm2 纵向长条 管箍/接头/异径管 15CrMo 桔 黄 外壁中间 10?50mm2 纵向长条 螺纹短管/三通 16Mn 白 色 外壁周圈 10?50mm2 不刷漆 20# 0Cr18Ni9 铁 黄 外周圈 10?50mm2 16Mn 8字盲板 白 色 外周圈 10?50mm2 15CrMo 桔 黄 外周圈 10?50mm2 31