1、课程设计的目的 .................................. 3 2、课程设计的任务 .................................. 3 3、负荷的计算 ...................................... 3 4、变压器的选择 .................................... 4 5、短路电流的计算 .................................. 4 6、设备的选择 .................................... 10 7、绘制供配电系统图 ................................ 13 8、电气设备的保护 ................................. 13 9、照明的设计 ..................................... 14 10、参考文献 ...................................... 15 11、心得体会 ...................................... 16 12、成绩、评语表 .................................. 16

... . ... .

. . . .

一、课程设计的目的

通过对大楼的用电设备进行负荷计算和大楼地上二层的多功能厅照度计算等,对综合大楼的供配电及照明系统进行设计。从而了解理论与实践的结合的过程,并从中总结和吸取设计经验。

1、高层民用建筑采用10KV甚至35KV高压供电,而一般高层建筑则可采用城市公用变压器低压供电;

2、高层民用建筑的用电量大,对电气设备的要求较高; 3、高层民用建筑对消防系统的安全、可靠性要求较高; 4、高层民用建筑对防雷、接地等安全要求较高;

5、高层民用建筑功能较全,对弱电部分依赖较多,智能化水平较高。 二、课程设计的任务

1、确定符合等级。 2、拟定高低压供配电系统。 3、正确建立符合统计计算表。

4、变压器、发电机台数、容量、型号的选择。 5、开关、线路各做一个选型。

6、多功能厅照度计算及照明灯具的选择及布置。 7、CAD绘制供配电系统图及照明平面图。 三、负荷的计算

1、计算负荷的定义:

是按发热条件选择导体和电气设备时使用的一个假想负荷,通常规定取30分钟平均最大负荷 P30、 Q30和 S30作为该 用户的“计算负荷”。

2、其物理意义:

计算负荷持续运行产生的热效应与实际变动负荷长期运行所产生的最大热效应相等。 因此:

PC= P30= Pm

QC= Q30= Qm SC= S30= Sm

3、求计算负荷的方法 (一) 需要系数法

... . ... .

. . . .

计算简便,最为通用的一种方法。

1.用电设备组的计算负荷 2.多个用电设备组的计算负荷 ( 配电干线和 变电所低压母线) (二)按二项式法

当确定的用电设备台数较少而容量差别相当大的低压支线和干线的 计算负荷时,采用。

(三) 估算方法

单位产品耗量法、负荷密度法等单位指标法。 4、负荷计算表(后面附)

a总功率因数为0.92大于要求的0.9,合格; b电压损失 三相平衡负荷线路

三相线路单位长度的电阻R'o = 0.095 (Ω/km) ?u%?110Un2?[(R'o?X'o*tg?)Pi*li]

= 1/(10 * 380 * 380)∑[(0.095 + 0.000 * tgФ) * P * l = 4.860

线路电压损失Δu% =4.860<5%,合格。

四、变压器的选择

表3 系列器技数

型号 额定容量 高压高压分联结低压 组标空空载载损耗 电流 负载阻损耗抗75℃ 电高 油 总重 (mm) T1:

轨距 电压组合 外形尺寸(mm) 重量(kg) S9变压术参

号 接压长 宽 (kVA) (kW) (kV) (kW) 75围 (kV) (%) ℃ (%) (%) S9-800/10 800 1.40 0.8 7.50 820850 1975 1335 1960 450 2550 ×S9-800/10 U1=10.5KV U2=0.4KV U%=4.5

T2:

... . ... .

. . . .

S9-630/10 U1=10.5KV U2=0.4KV U%=4.5

五、短路电流的计算

计算短路电流的目的: 1.选择和校验电气设备。 2.继电保护装置的整定计算。 3.设计时作不同方案的技术比 (一)、线路的阻抗 Xl=X0*L=0.35*5=1.75Ω (二)、变压器的阻抗 T1的阻抗:

X1=U%*Unt/100*Snt=4.5*0.4/100*800*10=0.009Ω T2的阻抗:

X2= U%*Unt/100*Snt=4.5*0.4/100*630*10=0.010Ω (三)、总阻抗的计算

对变压器的高次侧 X1=1.75 对变压器的低次侧

X2=1.75*(0.4/10.5)+0.009=0.01153Ω X3=1.75*(0.4/10.5)+0.010=0.01253Ω (四)、短路参数

对变压器高次侧

1、短路电流周期分量的有效值:

Ik1=Uav1/1.732*Xk=10.5/(1.732*1.75)=3.46KA 2、短路电流的冲击值:

Ish=2.55*Ik1=2.55*3.46=8.823KA Ish=1.52*Ik1=1.52*3.46=5.259KA 3、短路容量:

Sk1=1.732*Uav2*Ik2=1.732*10.5*3.46=62.924KVA 对变压器低次侧 对变压器T1的低次侧::

... . ... .

22

2

2

-3

2

2

-3

亨通商厦建筑供配电及二层照明技术