排水软管,然后再喷砼覆盖,若有渗水时,重复以上工作,直至喷砼表面无渗水为止。在初期支护完成后,有渗水处纵向间隔3.0M,无水处间隔5.0M,从拱腰至墙底打深50CM排水孔3~5个,环向设置排水软管,把水引入纵向排水管。

5、 二次衬砌 (1)、施工工序

采用全断面模筑二次衬砌。其衬砌施工时间由监控量测结果决定。一般水平收敛速度小于0.15mm/d,或拱项下沉速度小于0.1mm/d,即围岩变形基本稳定后施做。

隧道用30号抗渗砼做二次衬砌,30号抗渗砼严格按“规范”及设计标准进行施工。根据泵送砼施工工艺设计配合比,保证达到强度指标30号。砼采用自动计量强制式拌合机拌制,搅拌时间不小于2min。砼用运输车运送至工作面,用输送泵送入衬砌台车模板内。用插入式震捣器和附着式震捣器震捣密实。 (2)、衬砌施工

二次衬砌采用HZQ-750型砼搅拌站拌制砼,搅拌站自动计量可保证砼质量,每小时产量完全可以满足要求。

衬砌施工严格按《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94及其它有关规范组织施工。砼搅拌、运输、泵送及灌注间隙等时间,严格按规范操作。模板位置要准确,经技术人员检查无误后才可灌注砼。工作缝和沉降缝处按照设计位置安装好遇水膨胀止水条和止水带,并固定牢,防止灌筑砼时变形。严禁模板及堵头板损坏防水卷材,并设专人进行检查和粘补。按设计预留、预埋各种孔洞和管线。

对衬砌施工缝进行防渗处理,除安设止水带外,对模砼端头进行凿毛清洗后才灌筑下模砼。此外,砼的工作缝要和防水卷材洞内接缝错开1.0m以上。

6、仰拱及回填

仰拱施工在二次衬砌后进行。仰拱和落底工作同时施工,即落底后随即施作仰拱以免边墙失去支撑时间太长。仰拱灌注24h后施作仰拱回填砼。砼拌制运输等工作与二次衬砌相同。其施工工艺流程如下图。

仰拱工艺流程图 拼装工作平台 清挖基底 测量检查 仰拱立模 灌注仰拱砼 仰拱填充立模 灌注填充砼 养护 移动平台

每次施工长度根据围岩情况决定,最长不超过8m。为保证边墙稳定,其施工缝和二次衬砌施工缝错开长度不小于2.0m。

7 水沟

水沟施工是在仰拱及回填砼施工后进行,其工程量不大,但结构复杂、施工困难,必须精心施工。立模由测量技术人员严格控制尺寸、标高,预留、预埋件要同时施工,确保位置准确。

施工方法:针对开挖断面的形状,确定场外制作或现场制作网片,若断面形状较规则,平整,采用场外制作网片,然后现场拼接;若断面形状不规则,起伏较大,则采用现场制作网片,现场拼接,与岩壁紧贴安装,预留保护层厚度。挂网利用简易台车进行。

喷射时尽量垂直于岩面,喷嘴距岩面一般保持0.6-1.0m为宜。喷射砼分段、分片由下而上顺序进行,每段长度不超过6m,一次喷射厚度控制在6cm以下,喷射时插入长度比设计厚度大5cm的铁丝,每1-2m设一根,作为施工喷层厚度控制用,后一层喷射在前层砼终凝后进行,喷射砼按规定洒水养护。

公路工程主要工程项目施工方案、方法与技术措施

排水软管,然后再喷砼覆盖,若有渗水时,重复以上工作,直至喷砼表面无渗水为止。在初期支护完成后,有渗水处纵向间隔3.0M,无水处间隔5.0M,从拱腰至墙底打深50CM排水孔3~5个,环向设置排水软管,把水引入纵向排水管。5、二次衬砌(1)、施工工序采用全断面模筑二次衬砌。其衬砌施工时间由监控量测结果决定。一般水平收敛速度小于0.15mm/d,或拱项下沉速度小