在评价井下供电系统的短路保护时.最重要的是( B )。 A.速动性和可靠性 B.可靠性和灵敏性 C.灵敏性和选择性 D.可靠性和选择性
井下无人值班的变电硐室必须( B ).并有值班人员巡回检查。 A.设灭火器材 B.关门加锁 C.设专人看守 D.设警示牌 三极管的放大倍数可用β表示为( C )。
A.β=△Ib/△Ie B.β=△Ie/△Ic C.β=△Ic/△Ib D.β=△Ie/△Ib
下列地点不需要使用两回路电源供电的是( C )。
A.中央变电所 B. 下山开采的采区排水泵房 C. 升降人员的斜井绞车D. 抽放瓦斯泵房
下列情况不属于失爆现象的是( D )。
A.隔爆结合面粗糙度达到 B.弹簧垫圈没有压平
C.密封圈没有完全套在电缆护套上 D.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量达到电缆直径的5%
对于管状局部接地极.必须垂直打入地中.埋入地中的长度及外露的部分长度应分别为( A )。
A. 100mm B.1m 300mm C. 250mm
1140V供电线路流过电缆的电流为240A.折算到6KV时电流为( B )。
A.28A B.48A C.46A D.56A 下列设备不属于防爆型的是( C )。
A.QJZ-300磁力起动器 B.刮板机电机 C.矿用变压器 D.井下专用操作按钮
电网系统总的绝缘电阻值规定为:660V时.不低于( C )。 A.15K B.30K C.50K D.80K
高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时.高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于( A )毫米。
A.50 B.100 C.150 D.300
使用稳压二极管时应注意极性不能接错.否则会造成电源( C )。 A.电压升高 B.电压降低 C.短路 D.断路
当应该星形接法的电动机误接成三角形时.则电动机将会出现( C )。
A.电源接通后电动机无法启动 B.电源接通后电动机正常起动 C.电动机工作时温升高或冒烟 D.电动机有缺相
660V供电线路中电气设备的最小电气间隙为( C )毫米。 A.6 B.8 C.10 D.18
矿用防爆标志符号“ ”为( B )设备。 A.增安型 B.隔爆型 C.本质安全型 D.充砂型
检漏继电器的辅助接地线应是橡套电缆.其芯线总面积不小于( B )平方毫米。
A.6 B.10 C.16 D.25
一RL串联电路的电阻Rr=4Ω.XL=3Ω.则电路阻抗为( C )Ω。 A.4Ω B.3Ω C.5Ω D.7Ω
晶体三极管作放大使用时.必须( D )。
A. 发射结与集电结都加正向电压 B. 发射结与集电结都加反向电压
C. 发射结加反向、集电结加正向 D. 发射结加正向、集电结加反向
隔爆设备在外壳有严重变形.变形长度超过( C )mm.同时凹凸深度超过5mm者属于失爆。
A.30 B.40 C.50 D.60
过电压是指在供用电系统的运行过程中.产生危及电气设备绝缘的电压升高.一般超过额定电压( C )以上。
A. 5% B. 10% C. 15% D. 25%
下列电缆不
允许盘成圈的是( A )。
A.给移动变
电站供电的铠装电缆 B.煤电钻用电缆
C.给掘进机
供电的电缆 D.使用中的屏蔽橡套电缆
下列负荷中
属于一级负荷的是( B )。
A. 采区变电