PS=ΣSjs1-4=175.7+104.2+211.5+ 133.3=624.7KW Qs=ΣSjs1-4=179.38+56.28+114.21+99.99=449.86KVar 同期系数Kp=0.9 Kq=0.95 Pjs=KqPs=0.9×624.7=562.23KW Qjs=KqQs=0.95×449.86=427.37KVar
Sjs总= Pjs2+Qjs2 = 562.232+427.372 =706.22KVA 3)、变压器容量选择: 3#配电箱计算最大满负荷总视在功率706.22KVA,现场配置1台630KVA的箱式变压器。基本满足供电需求。
4#总配电箱负荷计算及变压器选择 1)按需要系数法分组计算: (1)塔吊、空压机
Kx1=0.2 cosф=0.7 tgф=1.021
Pjs1=Kx1Ps1=0.2×{0.7*(2*24.3)+55+120}=223.6KW Qjs1=Pjs1tgф=223.6×1.021=228.2KVar (2)电焊机、滚焊机:
Kx2=0.3 cosФ=0.85 tgФ=1.021
Pjs2=kx2Ps2=0.3×{0.85*(2*12+1*40)}=80.32KW Qjs2=Pjs2tgФ=80.32×1.021=82KVar
(3)弯钢机、断钢机、打夯机、切割机、调直机、套丝机、圆锯机、砂轮机、捣鼓器(劳务人员驻地)
Kx3=0.25 cosФ=0.7 tgФ=0.54
Pjs=Kx3Ps3=0.25×{0.7*(137.8+120)}=257.8KW Qjs3=Pjs3tgФ=257.8×0.54=139.22KVar (4)水泵、灯具:
Kx4=0.4 cosФ=0.8 tgФ=0.75
Pjs4=Kx4Ps4=0.4×{0.8*(15+15+8)}=50.16KW Qjs4=Pjs4tgФ=50.16×0.75=37.62KVar 2)、计算设备总容量:
PS=ΣSjs1-4=223.6+80.32+257.8+50.16=611.88KW Qs=ΣSjs1-4=228.2+82+139.22+37.62=487.04KVar 同期系数Kp=0.9 Kq=0.95 Pjs=KqPs=0.9×611.88=581.29KW Qjs=KqQs=0.95×487.04=438.33KVar
14
地铁冬季施工专项方案
Sjs总= Pjs2+Qjs2 = 581.292+438.332 =728.032KVA 3)、变压器容量选择: 4#配电箱计算最大满负荷总视在功率728.032KVA,现场配置1台630-800KVA的箱式变压器。完全满足供电需求。
5#总配电箱负荷计算及变压器选择 1)按需要系数法分组计算: (1)塔吊、空压机
Kx1=0.2 cosф=0.7 tgф=1.021
Pjs1=Kx1Ps1=0.2×{0.7*(2*30.2)+(2*24.3)+55}=186.96KW Qjs1=Pjs1tgф=186.96×1.021=190.88KVar (2)电焊机、滚焊机:
Kx2=0.3 cosФ=0.85 tgФ=1.021
Pjs2=kx2Ps2=0.3×{0.85*(4*12+1*40)}= 110.44KW Qjs2=Pjs2tgФ=110.44×1.021=112.76KVar
(3)弯钢机、断钢机、打夯机、切割机、调直机、套丝机、台钻、圆锯机、砂轮机、捣鼓器、泥浆分离器
Kx3=0.25 cosФ=0.7 tgФ=0.54 Pjs=Kx3Ps3=0.25×{0.7*(92.2)}=108.34KW Qjs3=Pjs3tgФ=108.34×0.54=58.5KVar (4)水泵、灯具:
Kx4=0.4 cosФ=0.8 tgФ=0.75
Pjs4=Kx4Ps4=0.4×{0.8*(55+22+16)}=122.76KW Qjs4=Pjs4tgФ=122.76×0.75=92.07KVar 2)、计算设备总容量:
PS=ΣSjs1-4=186.96+110.44+108.34+122.76=528.5KW Qs=ΣSjs1-4=190.88+112.76+58.5+92.07=454.21KVar 同期系数Kp=0.9 Kq=0.95 Pjs=KqPs=0.9×528.5=475.65KW Qjs=KqQs=0.95×454.21=431.5KVar
Sjs总= Pjs2+Qjs2 = 475.652+431.52 =642.21KVA 3)、变压器容量选择: 5#配电箱计算最大满负荷总视在功率642.21KVA,现场配置1台630KVA的箱式变压器。基本满足供电需求。
第四章 电力电缆计算及截面选择
15
地铁冬季施工专项方案
4.1电力电缆载流量表 额定电压 型号 8.7/10 (8.7/15)KV YJV YJLV YJY YJLY YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 JYV32 YJLV32 YJV33 YJLY33 芯数 敷设方式 导体材质 标称截面 25MM2 35MM2 50MM2 70MM2 95MM2 120MM2 150MM2 185MM2 240MM2 300MM2 400MM2 120 140 165 210 255 290 330 375 435 495 565 90 110 130 165 200 225 225 295 345 390 450 125 155 180 220 265 300 340 380 445 500 520 100 120 140 170 210 235 260 300 350 395 450 铜 空气 铝 铜 三芯 土壤 铝 4.2电缆截面计算与选择
4.2.1负荷额定功率:40塔吊:24.3KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 24300/380/1.414/0.7 = 64.6A
考虑环境因素和敷设方式的影响留30%的余量,即:64.6×(1+30%)=83.98A 依据总表可选择25mm2铜芯、35mm2铝芯电缆合适,即:YJLV-3×35+2×16,它的安
16
地铁冬季施工专项方案
全载流量是120A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×83.98=100.75A
通过上面的计算,选择100A微型塑壳式断路器,如:DZ47-100/3P In=100A。 4.2.2负荷额定功率:50塔吊:30.2KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 30200/380/1.414/0.7 = 80.2A
考虑环境因素和敷设方式的影响留30%的余量,即:80.2×(1+30%)=104.26A 依据总表可选择25mm2铜芯、50mm2铝芯电缆合适,即:YJLV-3×50+2×25,它的安全载流量是140A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×83.98=125.2A
通过上面的计算,选择150A塑壳式断路器,如:DZ20L-150/4P In=150A。
4.2.3负荷额定功率:空压机:55KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 55000/380/1.414/0.7 = 146.23A
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:146.23×(1+20%)=175.48A 依据总表可选择50mm2铜芯、95mm2铝芯电缆合适,即:YJLV-3×95+2×50,它的安全载流量是210A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×175.48=210.5A
通过上面的计算,选择250A塑壳式断路器,如:DZ20L-250/4P In=250A。
4.2.4负荷额定功率:水泥搅拌桩机:120KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 120000/380/1.414/0.7 = 319A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:319×(1+20%)=350.9A 依据总表可选择150mm2铜芯、240mm2铝芯电缆合适,即:YJLV-3×240+2×120,它
17
地铁冬季施工专项方案
的安全载流量是350A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×350.9=421A
通过上面的计算,选择630A塑壳式断路器,如:DZ20L-630/4P In=630A。
4.2.5负荷额定功率:泥水分离器:15KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 15000/380/1.414/0.7 = 39.8A
考虑环境因素和敷设方式的影响留10%的余量,即:39.8×(1+10%)=43.78A 依据总表可选择25mm2铜芯、25mm2铝芯以下电缆合适,即:YJLV-3×25+2×16,它的安全载流量是120A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×43.78=52.53A
通过上面的计算,选择63A塑壳式断路器,如:DZ47-63/3P In=63A。
4.2.6负荷额定功率:电焊机:12KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 12000/380/1.414/0.85 =26 A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:26×(1+20%)=31.2A 依据总表可选择10mm2铜芯、25mm2铝芯以下电缆合适,即:YJLV-3×25+2×16,它的安全载流量是120A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×31.2=37.44A
通过上面的计算,选择40A塑壳式断路器,如:DZ47-40/3P In=40A。
4.2.7负荷额定功率:滚焊机:40KW
计算额定电流:Ijs=P/U/√2/cosφ = 40000/380/1.414/0.85 =87.5 A 考虑环境因素和敷设方式的影响留10%的余量,即:87.5×(1+10%)=96.25A 依据总表可选择16mm2铜芯、25mm2铝芯以下电缆合适,即:YJLV-3×25+2×16,它的安全载流量是120A。