能钢筋 加工 移10 动 设11 备 安 装 给排水 木工 车间 6 7 8 9 滚焊机 弯钢机 断钢机 钢筋调直机 直螺纹套丝GLJ3000-II WJ40-1 GB40 1 2 2 2 40 3 3 3 0.3 0.25 0.25 0.25 0.85 0.7 0.7 0.7 50.2 7.05 7.05 7.05 2 5 0.25 0.7 11.75 机 WGYAH-1 打夯机 2 3 0.25 0.7 7.05 12 13 14 15 16 17 切割机 套丝机 台钻 污水泵 加压泵 园锯机 2 4 4 10 2 1 3 2.2 1.5 5.5 11 3 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.25 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 7.05 10.34 7.05 72.6 29.04 3.525 TQ100A KDWX40 MJ90 18 砂轮机 SJ21 2 2.2 0.25 0.7 5.17 19 探照卤钨灯 16 1 0.4 0.8 21.12 (二)用电设备计算说明:
用电设备的额定功率或额定容量指铭牌上的数据,对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量应换算成统一负载持续下的有功功率,即设备功率KW。
1、连续工作制电动机的设备功率等于额定功率。
9
地铁冬季施工专项方案
2、短时工作制或周期工作制电动机设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续下的有功功率。采用本次计算的办法(需要系数)计算负荷时,按下式计算:
PS=2PE JC 3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率JC为100%有功功率: PE=SE JC COSф(KW)
4、照明设备功率是指灯泡标出的设备功率,气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加镇流器的功率损耗(荧光灯加20%,荧光高压汞灯、钠灯及镝灯加8%)。
(三)、总配电箱负荷计算及变压器选择 1#总配电箱负荷计算及变压器选择 1)按需要系数法分组计算: (1)塔吊、空压机
Kx1=0.2 cosф=0.7 tgф=1.021
Pjs1=Kx1Ps1=0.2×{0.7*(2*30.2)+(2*24.3)+55}=186.96KW Qjs1=Pjs1tgф=186.96×1.021=190.88KVar (2)电焊机、滚焊机:
Kx2=0.3 cosФ=0.85 tgФ=1.021
Pjs2=kx2Ps2=0.3×{0.85*(4*12+2*40)}= 160.64KW Qjs2=Pjs2tgФ=160.64×1.021=164.01KVar
(3)弯钢机、断钢机、打夯机、切割机、调直机、套丝机、台钻、电动工具、圆锯机、砂轮机、捣鼓器
Kx3=0.25 cosФ=0.7 tgФ=0.54 Pjs=Kx3Ps3=0.25×{0.7*(156.7)}=184.13KW Qjs3=Pjs3tgФ=184.13×0.54=99.42KVar (4)水泵、灯具:
Kx4=0.4 cosФ=0.8 tgФ=0.75
Pjs4=Kx4Ps4=0.4×{0.8*(55+44+20)}=157.08KW Qjs4=Pjs4tgФ=157.08×0.75=117.81KVar 2)、计算设备总容量:
PS=ΣSjs1-4=186.96+160.64+184.13+157.08=688.81KW Qs=ΣSjs1-4=190.88+164.01+99.42+117.81=572.12KVar
10
地铁冬季施工专项方案
同期系数Kp=0.9 Kq=0.95 Pjs=KqPs=0.9×688.81=619.93KW Qjs=KqQs=0.95×572.12=543.52KVar
Sjs总= Pjs2+Qjs2 = 619.932+543.522 =824KVA 3)、变压器容量选择: 1#配电箱计算最大满负荷总视在功率824KVA,现场配置1台800KVA的箱式变压器。基本满足供电需求。
2#配电箱负荷计算及变压器选择 1)按需要系数法分组计算:
1#办公楼1.5P空调制冷功率3.5KW,输出为3.3KW(厂家功率)以5小时计算前1H=3.3KW后续4H制冷到达恒温输出20%功率 0.66*4/H=(2.64KW+3.3KW)*10套59.4KW,此设备使用时间集中8:00~12:00/14:00~18:00;办公楼1P空调制冷功率2.5KW70%计算(1.75*6H*2)=12.5KW,办公楼1.5P空调制冷功率3.5KW20%计算(0.7*6H*3)=12.6KW,
N=84.5kw Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=84.5×0.25=42.25
Pj1=KxΣPe=0.4×42.25=59.15kw Qj1=Pj1×tgφ=59.15×0.9=53.23kvar 按工作时间空调使用容量:37.422kva;下班时间空调使用容量:15.808kva 2#办公楼1.5P空调制冷功率3.5KW,输出为3.3KW(厂家功率)以5小时计算前1H=3.3KW后续4H制冷到达恒温输出20%功率 0.66*4/H=(2.64KW+3.3KW)*7套41.58KW,此设备使用时间集中8:00~12:00/14:00~18:00;办公楼1.5P空调制冷功率3.5KW20%计算(0.7*6H*2)=8.4KW,
N=49.98kw Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=49.98×0.25=24.99
Pj1=KxΣPe=0.4×42.25=35kw Qj1=Pj1×tgφ=35×0.9=31.48kvar 按工作时间空调使用容量:26.195kva;下班时间空调使用容量:5.28kva 3#楼会议室使用频率3H/天,中央空调20KW、照明用电2KW、电脑及其他用电5kw合计25KW*3=75KW
11
地铁冬季施工专项方案
Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=75×0.25=37.5 Pj2=KxΣPe=0.4×37.5=52.5kw Qj2=Pj1×tgφ=52.5×0.9=47.25kvar 按工作时间空调使用容量:47.25kva;
厨房小餐厅使用频率0.5H/天,中央空调额定功率25KW*0.5=12.5KW;员工餐厅1.5P空调制冷功率3.5KW,输出为3.3KW(厂家功率)以天2小时计算 *5套33KW;厨房库房1P空调制冷功率2.5KW80%计算(2*6H*1)=18KW
Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=63.5×0.25=31.75 Pj2=KxΣPe=0.4×31.75=44.45kw Qj2=Pj1×tgφ=44.45×0.9=40.005kvar 住宿区空调使用时间集中12:00~14:00/18:00~次日8:00,24H制使用8H。1.0P空调制冷功率2.5KW,输出为2.2KW(厂家功率)以8小时计算前1H=2.2KW后续3H制冷到达恒温输出30%功率,4H制冷到达恒温输出10%功率
2.2kw+(2.2*3*0.3)+(2.2*4*0.1)*58套=293.48KW
Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=293.48×0.25=146.74 Pj2=KxΣPe=0.4×146.74=205.44kw Qj2=Pj1×tgφ=205.436×0.9=184.89kvar 办公区灯具1#楼(0.036*22)+(0.072*3)*6H=6.048KW;2#楼(0.036*7)+(0.072*5)*6H=3.672KW;3#楼(0.072*8)*2H=1.152KW;住宿区(0.036*71)*4H=10.224KW;餐厅、卫生间、沐浴区(0.036*33)*3H=3.564KW
N=6.048+3.672+1.152+10.224+3.564=24.66kw Kx= 0.5 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=24.66×0.25=12.33
Pj2=KxΣPe=0.4×12.33=17.27kw Qj2=Pj1×tgφ=17.27×0.9=15.54kvar 按通用灯具照明使用容量:15.54kva;
办公区电脑(0.35*46)*8H*40%=51.52KW;饮水机(0.42*30)*4H*20%=10.08KW;排风扇、抽风机(0.05*33)*8H*40%=5.28KW;茶具(1.3*13)*2H*20%=6.76KW
N=51.52+10.08+5.28+6.76=73.64kw Kx= 0.6 COSφ= 1
12
地铁冬季施工专项方案
ΣPe=1PnJC=73.64×0.25=36.82
Pj2=KxΣPe=0.4×36.82=51.55kw Qj2=Pj1×tgφ=51.55×1=51.548kvar 空气能热水泵4.5*6H=27KW;饮用热水器6*3H=18KW;抽风机(0.37*3)3H=3.33KW;蒸饭车12*3H=36KW;厨房冰箱0.43*12H=5.16KW
N=27+18+3.33+36+5.16=89.49kw Kx= 0.4 COSφ= 0.9 ΣPe=1PnJC=89.49×0.25=44.75
Pj2=KxΣPe=0.4×44.75=62.65kw Qj2=Pj1×tgφ=62.65×0.9=56.383kvar 2)、变压器容量选择:
2#配电箱计算项目管理驻地PJ(总负荷528.01)KW; QJ(总容量)用电周期未在同步进行取工作时间产生容量234.338kvar作为高压申请容量,其余205.978kva为避开高峰期用电容量。YBM-12/0.4-250/315KVA一台满足需求。
3#总配电箱负荷计算及变压器选择 1)按需要系数法分组计算: (1)塔吊、施工电梯
Kx1=0.2 cosф=0.7 tgф=1.021
Pjs1=Kx1Ps1=0.2×{0.7*(1*30.2)+(2*24.3)+88}=190.15KW Qjs1=Pjs1tgф=190.15×1.021=194.15KVar (2)电焊机、水泥搅拌桩机: Kx2=0.3 cosФ=0.85 tgФ=1.021
Pjs2=kx2Ps2=0.3×{0.85*(2*15+110)}= 175.7KW Qjs2=Pjs2tgФ=175.5×1.021=179.38KVar
(3)弯钢机、断钢机、打夯机、切割机、调直机、套丝机、台钻、电动工具、圆锯机、砂轮机、捣鼓器
Kx3=0.25 cosФ=0.7 tgФ=0.54 Pjs=Kx3Ps3=0.25×{0.7*(88.7)}=104.2KW Qjs3=Pjs3tgФ=104.2×0.54=56.28KVar (4)水泵、灯具:
Kx4=0.4 cosФ=0.8 tgФ=0.75
Pjs4=Kx4Ps4=0.4×{0.8*(55+30+16)}=133.3KW Qjs4=Pjs4tgФ=133.3×0.75=99.99KVar 2)、计算设备总容量: