好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毕业设计(住宅小区供配电设计)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

从安全角度出发,住宅浴室(有的浴室放在卫生间内)应做局部等电位联结,在卫生间墙内或地板内暗敷25×4的镀锌扁钢与卫生间内的水管、暖气片、洗脸盆、坐便器、金属地漏、浴盆、扶手、浴巾架、浴帘杆、毛巾架及地面、墙内钢筋网做等电位联结连通。建筑物电气装置在电源进线处,还应实施总等电位联结,并采用联合接地,宜利用建筑物基础做接地装置。为有效保证人身安全住宅内应设两级漏电保护。第一级设在用户配电箱处,在插座回路上装设,目的是保护人身安全,应选用瞬时动作、动作电流30mA的漏电开关 第二级设在住宅楼总配电箱处,在总开关上装设,目的是防止接地故障引发的火灾,应选用延时动作、动作电流为300mA~500mA的漏电开关,以便与下一级保护在动作时限和动作电流上取得配台。本设计电源在总配电箱处做重复接地,与防雷接地共用接地极.卫生间设等电位端子箱进行局部等电位联结,进出建筑物的金属管道应与接地极可靠连接.做总等电位接地。本工程采用联合接地形式,要求接地电阻不大于10欧,施工后实测如不符要求,需补打人工接地极。

(二)防雷内容与设计方案

防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防高电位入侵三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。为了防止感应雷和高电位入侵的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。

按照建筑物的重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性及后果,将建筑物的防雷等级分为三类,对于住宅来说,具体分类如下:

一类防雷建筑物:40层及以上或建筑高度超过100m的住宅建筑; 二类防雷建筑物:19层及以上或建筑高度超过50m的住宅建筑; 三类防雷建筑物:雷电活动比较弱的地区为25m以上,雷电活动强烈地区高度为15m以上,建筑群边缘地带的高度为20m 以上的建筑物。

预防雷电的方法有“抗”和“泄”两种,现阶段主要采用的方法是“泄”。防雷系统就是由三部分组成的泄电回路,即由接闪器、引下线和接地装置三部分

组成。其作用是把雷电流泄人大地,避免直接雷击造成机械破坏、电磁力破坏或热效应破坏。对于不同防雷等级的建筑物,在进行防雷设计时,对防雷系统的三部分要求是不同的。对于第一类防雷建筑物,必须采取全面的保护措施,以防直击雷和雷电波沿着管线侵入所引起的破坏性后果。对于防止直击雷,可在建筑物顶部安装架空避雷网或避雷针。避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或4m×6m。独立的避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10R。为防雷电感应,建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的排放管、风管等金属物,均应接到防雷电感应装置上。金属屋面周边每隔18 m-24 m采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜焊接成闭合回路,并应每隔18m~24 m采用引下线接地一次。当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷针时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或4m×6m的避雷网或其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应沿屋角、屋脊、屋檐等易受雷击的部位敷设。建筑物应装设均压环,环间垂直距离均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。第二类防雷建筑物的防雷措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于lOm×10m或12 m×8m的网格。所有避雷针应采取避雷带相互连接。引下线不应少于两根并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。仅当利用建筑物四周的钢筋或柱子钢筋作为引下线时,可按安跨度设引下线,但引下线的平均距离不应大于18m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10R。接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。当利用基础内的钢筋网为接地体时,应在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下表达式的要求:

S≥4.24KcZ(式中:

S—钢筋表面积总和,单位m2);

Kc—分流系数,单根引下线为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线应为0.66,接闪器成闭合环或网装的多根引下线应为0.44)。第三类防雷建筑物的防雷措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐等易受雷击的部位敷设,

并应在整个屋面组成不大于20×20m或24mx16m 的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,利用基础内钢筋作为接地体时,埋设在周围地面以下距地面不小于0.5m。本建筑物为三类防雷建筑,采用φ10镀锌园钢作避雷带,利用构造柱内四根主筋做防雷引下线,要求钢筋必须焊接。

总 结

一学期的毕业实习和毕业设计马上就要结束,通过这一段的实习、毕业设计的学习使我在总结三年专业知识的同时更加巩固了这些知识。并在知识的广度和深度上有所提高。使许多设计思想上从感性认识阶段上升到了理性认识阶段,培养了专业业务能力,锻炼了实践工作水平,为毕业之后的工作打下了一个良好的基础。

我的毕业设计的课题是住宅小区配电设计。通过这次毕业设计我重新复习了大学期间所学的专业知识,大大的开拓了知识视野,懂得了怎样把知识与实践相结合。在设计过程中,遇到不懂得问题,我们能够积极的讨论,认真的研究,直到把问题解决。同时,我也查阅了大量的专业书籍,在查阅与学习的过程中使我的专业知识面得到了拓宽,对建筑电气的前沿知识也有了一定的了解,而且能够读懂一般的电气施工图,培养了对施工现场的运用能力。此外,不仅掌握了电气施工设计的方法,而且也提高了看图和计算机的运用能力,对我此次的毕业设计和专业知识的扩充和积累起到了重要的作用。

由于设计时间以及本人目前的能力水平有限,本次设计中难免有疏漏和错误之处,敬请各位老师批评指正。

点击下载文档文档为doc格式
4zokt3ddqx4yj364q360565jb3urvy0110h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享