pj3?kdpel?1?48?48kw
Ij348?103???89.3A3?UN?cos?3?380?0.9
pj1?10311) 总负荷计算 (1) AP1
pe?96kw
Kd?0.9 cos??0.85
pj?kdpe?0.9?96?86.4kw86.4?103Ij???154A3?UN?cos?3?380?0.85 (2) AP2
pe?104kwpj?103
Kd?0.9 cos??0.85
pj?kdpe?0.9?104?93.6kw93.6?103Ij???168A3?UN?cos?3?380?0.85
pj?103(七)设备选型
1.断路器的选择
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv以上的称为高压电器。低压断路器又称为自动开关,俗称“空气开关“也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保。当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合
本工程所有设备均采用ABB的产品。根据以上负荷计算,设备选型如下: 1.用户配电箱内断路器的选择 1)照明回路断路器选DPN-16A。
2)插座回路断路器选DPN-16A+Vigi30mA/t≤0.1s。
2.风机房配电箱内断路器的选择
1)排烟风机回路断路器选C65N-D40A/3P。 2)排风回路断路器选C65N-D10A/3P。 3.井道配电箱内断路器的选择
1)机房照明回路断路器选C65N-C16A/2P。
2)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s。 3)井道照明回路断路器选C65N-C16A/2P。
4)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s。 5)电梯控制箱回路断路器选NSE100N/4P/ELA+Vigi1000mA/t≤0.1s。 4.公共配电箱内断路器选C65-C16/2P。 5.单元配电箱内断路器选NS160-TM/4P。 6.总配电箱内断路器选NS400N-200A/4P。
2.隔离开关的选择
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上短路器,停电则于上述相反。
1.井道配电箱隔离开关选FB-80A/3P。 2.风机房配电箱隔离开关选FB-40A/3P。 3.公共配电箱隔离开关选FB-50A/3P。 4.水泵挑眼方配电箱隔离开关选FB-32A/3P。
3.线缆的选择
1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用PVV6×0.5护套线。云台与控制器>100米,用RVV6×0.75护套线。3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线。5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m铜芯双塑线作电源主线
1.室内导线选BV-3×10.0-PVC32。
2.单元配电箱到终端箱导线选BV-4×10.0+1×5.0-PVC32。 3.总配电箱到单元配电箱电缆选YJV-4×50+1×25-SC70。 4.进线电缆选YJV22-4×120-SC100。
4.配电箱的选择
便于管理,当发生电器故障时有利于检修。配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
1.用户终端箱选ACM08FNBES。 2.配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。 3.换热站配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。 4.单元配电箱选SDB-FB518MS。 5.车库总配电箱选SDB-FB512MS。
四 防雷接地系统设计
(一)建筑物防雷等级确定
建筑物的防雷设计,应认真调查地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
本建筑位于长春市,其建筑物长52.80m,宽13.00m,高30.80m,当地平均雷暴日为36.6d/a。
1.本建筑物年预计雷击次数应按下式确定 N=kNgAe
式中N----建筑物预计雷击次数,次/a;
k----校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水漏处、土山顶部、山谷风口处的建筑物,及特别潮湿的建筑物取1.5;
Ng----建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次/(km2*a);
Ae----与建筑物截收相同雷击次数的等效面积,km2。
2.雷击大地的年平均密度应按下式确定 Ng=0.024Td1.3
式中Td----年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,d/a。
3.建筑物等效面积Ae应为其实际面积向外扩大后的面积。建筑物高度小于100米时,其每边的扩大宽度的等效面积应按下式计算确定
D?H?200?H? ?6?gAe??LW?2L?WgH200?H??H200?H10??????????
式中 D----建筑物每边的扩大宽度,m; L、W、H----分别为建筑物的长宽高,m; 在本工程中 L=52.80m W=13.00m H=30.80m k=1 Td=36.6d/a
?6?gAe??LW?2L?WgH200?H??H200?H10????????????52.8?13?2?52.8?13??30.8?200?30.8????30.8??200?30.8???10?6??????686.4?9500171?16363.6704??10?6?26550.2404?10?6?0.02655km2Ng?0.024T1.3?0.024?36.61.3?2.5866km2gad
N?1?2.5866?0.02655?0.069次/a. Q0.06?N?0.3
本工程属于三类防雷建筑。
πH(200?H)4LH(200?H) H(200?H) H(200?H) H(200-H) H(200?H)
图4-1建筑物的等值受雷面积
等电位联结是防止间接接触电击、防雷以及保证电子设备正常工作的简单有的措施,规范GB5O054-95明确提出重视人身安全的思想。由于家庭住宅关系每个人的切身利益,这就要求电气设计首先要从供电系统上考虑用户的使用安全。TN—S系统最能满足这一要求,但由于目前低压供电系统多采用TN—C系统,作为用电者,多数情况下电源是直接引自市电或引自附近的变电所。不可能再专门引一根PE线,使其成为TN—S系统。因此可在电源人户重复接地时将N线与PE线分开,建筑物内的PE线与N线实行电气绝缘,所有不应带电部分均与PE线做电气联接。这样对住宅来讲,即采用了也完全满足要求的TN—C—S系统,PE线在正常情况下不通过电流,PE线上无电压。只有发生接地故障时才有电压,同时不应带电体通过PE线构成了等电位联结,即使出现故障电压,由于没有电位差,没有电流通过人体,因而保障了人身安全。对于防止直接触电,可采用安全型插座及加装漏电保护装置的方法,安全型插座作为防止直接触电的主保护,住户配电箱内的漏电保护装置作为后备保护。住宅中涉及人身安全的另一个重点是浴室,人体在浸湿状态下允许通过的电流为50mA,安全接触电压为25V, 因此