hfc——地板空间高,m。

(4)有效空间反射比

?e??A0As??As??A0

式中:

A0——顶棚(或地板)平面面积,m2;

——顶棚(或地板)空间内所有表面的总面积,m2;

As?——顶棚(或地板)空间各表面的平均反射比。 假如空间由i个表面组成,以

Ai?表示第i个表面面积,以i表示第i个表面

的反射比,则平均反射比由下式求出:

?A????A

?ii2.各类房间照度计算(考虑到装饰设计,本设计仅供布线) 1).起居室照度计算 (1)主卧室:

房间面积A=14.62m2 , 取照度E=50lx,

选用荧光灯(2×36W), 查表3-4得单位容量W=4.5 W/m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=4.5×14.62=66W 所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏,2×36W,P0=2×36=72W (2)次卧室:

房间面积A=11.2m2 , 取照度E=50lx,

选用荧光灯(2×36W), 查表3-4得单位容量W=5.2 W/m2

根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P= W×A=5.2×11.2=58 W, 所以在次卧室中央设置一盏2×36W双管荧光灯一盏,P0=2×36=72W (3)客厅:

房间面积A=15.91 m2 , 取照度E=30lx,

选用花灯(6×60W), 查表3-5得单位容量W=14.8 W/ m2

根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=14.8×15.91=235W,

所以在客厅中央位置设置一盏5×60W花灯,以及一盏60W的圆球吸顶灯做辅助照明,P0=5×60W+60W=360W

(4)餐厅:

房间面积A=14.2m2,取照度E=30lx,

选用花灯(4×60W), 查表3-5得单位容量W=20.9 W/ m2 根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.2×14.2=159W, 所以在餐厅中央位置设置一盏4×60W花灯,P0=4×60W=240W (5)卫生间:

房间面积A=4.02m2 , 取照度E=15lx,

选用防水防潮灯(40W), 查表3-5得单位容量W=11.6 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=11.6×4.02=47 W 所以在主卧室卫生间中央设置一盏40W的防水防潮吸顶灯,以及一盏20W镜前防水壁灯,P0=40W+20W =60W

(6)厨房:

房间面积A=6.58m2 , 取照度E=20lx,

选用防水防潮灯(60W), 查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=15.2×6.58=100 W 所以在厨房中央设置一盏60W防水防潮灯。 阳台:

房间面积A=3.32m2 , 取照度E=20lx,

选用圆球吸顶灯(60W), 查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=15.2×3.32=50W, 所以在阳台中央设置一盏60W防水防潮灯。 2).商铺照度计算 (1)房型1

房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2

房间长度L: 8.70 m房间宽度B: 3.30 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 2 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

实际功率密度: 7.52W/m2折算功率密度: 7.79W/m2 要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:289.56LX 要求功率密度:12.00W/m2实际功率密度:7.79W/m2 (2)房型2

房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2

房间长度L: 5.30 m房间宽度B: 4.20 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 3 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 219.00W 实际功率密度: 9.84W/m2折算功率密度: 7.98W/m2 要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:369.85LX 要求功率密度:11.00W/m2实际功率密度:7.98W/m2

(五)配电箱布置

1.箱体在车库内为明装,其他暗装。 2.箱体规格与安装要求

1)箱体高度600mm以下,底边距地1.5m。 2)箱体高度600-800mm高,底边距地1.2m。 3)箱体高度800-1000mm高,底边距地1.0m。 4)箱体高度1000-1200mm高,底边距地0.8m。

5)箱体高度1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。

(六)负荷计算(需要系数法)

2m住宅(不带阁楼)户型建筑建筑面积93.82,住宅用电负荷标准选

负荷为8kw;

住宅(带阁楼)户型建筑建筑面积116.64m,住宅用电负荷标准选负荷为16kw;

22mm商铺户型建筑建筑面积64.97、73.75,商铺用电负荷标准选负荷

2为8kw;

1.用户配电箱AL1

pel?8kw

Kd?0.95 cos??0.9

pjI?kdpel?0.95?8?7.6kw7.6?103Ij1???12.8A3?UN?cos?3?380?0.9

1) 用户配电箱AL2

pE2?16kw Kd?0.95 cos??0.9 pj2?kdpe2?0.95?16?15.2kwpj1?103

Ie215.2?103???25.66A3?UN?cos?3?380?0.9

2) 用户配电箱AL3

pj2?103pe3?8kw

Kd?0.95 cos??0.9

pj3?kdpe3?0.95?8?7.6kwIj37.6?103???12.8A3?UN?cos?3?380?0.9

3) 风机房配电箱 B1APE(F)-1

pj3?103pe5?11kwKd?1cos??0.8 pj4?kdpe4?1?11?11kw

Ij411?103???20.9A3?UN?cos?3?380?0.8

4) 风机房配电箱B1APE(F)-2

pj4?103

pe4?5kwKd?1cos??0.8

pj5?kdpe5?1?5?5kw

Ij55?103???9.5A3?UN?cos?3?380?0.8

5) 井道配电箱12AP(T)

pj5?103

pe6?15kw

Kd?1 cos??0.5

pj6?kdpe6?1?15?15kwIj615?103???46A3?UN?cos?3?380?0.5

6) 公共配电箱B1AL

pj6?103pe7?15kw

Kd?1 cos??0.85

pj7?kdpe7?1?15?15kwIj715?103???27A3?UN?cos?3?380?0.85

7) 水泵调压配电箱12AP(S)

pj7?103pe8?7Kw

Kd?1 cos??0.85

pj8?kdpe8?1?7?7kwIj77?103???12.5A3?UN?cos?3?380?0.85

8) 1单元配电箱

pj7?103pe4?41kw

Kd?1 cos??0.8

pj4?kdpel?1?41?41kwIj341?103???77.9A3?UN?cos?3?380?0.9

9) 2单元配电箱

pj1?103pe2?38kw

Kd?1 cos??0.8

pj2?kdpel?1?38?38kwIj238?103???72.9A3?UN?cos?3?380?0.9

10)

3单元配电箱

Kd?1pj1?103pe3?48kw

cos??0.8

毕业设计(住宅小区供配电设计)