5.应急照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩,并能瞬时点亮照明光源。
6. 本工程所有灯具均需加装PE线。
(四)电能计量方式选择
本设计住宅用电计费,采用一户一表制的分户计量方式。公共用电按电能分配的形式分配至各户的计量表上,为便于查表每户的电能计量采用将户电表统一集中在首层电表箱内,表箱安装便于查表易于操作的地方。每户户内可以安装终端配电箱。为防止电气线路发生故障时零线可能带电,一般情况下每户电表后的入户线的保护电器,应安装单向双极断路器,进入户内的单相交流电源线的相线和零线从断路器的下端分至户内配电箱。从集中电表箱至各户采用放射式配电,为以后实现采用自动检查、计量、收费方式创造条件。在线路敷设方面,应重视管线的一次到位问题,特别是暗敷线路,应考虑发展的需要,留有余量,线径适当选大些。各户电能表选用DD862-4-10型,最大电流为40A,楼梯用电选用DD862-4-5型,最大电流为20A,均符合本设计要求。
三 照明系统
(一)照明系统的概述
1.照明系统的目的与要求
照明系统是电气工程中的一个重要组成部分,一般规定在进行照明设计时,应根据视觉要求,作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能高光效灯具等技术经济效益的关系。
设计要求:
1.有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;
2.重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物
产生的不利影响;
3.创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安
4.处理好光源色温和与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生心理上的不平衡、不和谐感。
5.有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。
照明灯具不宜选用悬挂灯具。照明以白炽灯和荧光灯为主。卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸上面及背后。开关如跷板式时宜设于卫生间门外。照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。
2.照明计量单位
当前各种量都逐步实现采用国际单位制,简称SI。光学计量基本单位为光强I(坎德拉cd),导出单位有光通Φ(流明lm)﹑照度E(勒克斯lx)﹑出射度M(流明/米2lm/m2) 、亮度L(坎德拉/米2cd/m2)等。
(二)照度方式
1.一般照明
不考虑特殊部位的需要,为照亮整个场地而设置的照明方式。它可使整个场地都能获得均匀照度,适用于对光照方向无特殊要求或不适合安装局部照明和混合照明的场所。
2.分区一般照明
根据需要,提高特定区域照度的一半照明方式。对照度的要求比较高的工作区域,灯具可以集中均匀布置,提高其照度值,其他区域仍采用一般照明的布置方式。
3.局部照明
以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明称为局部照明。它仅限于照亮一个有限的工作区,通常采用从最适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯泡。起优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。
4.混合照明
有一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊照明的局部,采用局部照明 。
(三)光源和灯具
1.光源种类
常用于高层建筑照明的电光源,按发光原理可分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。白炽灯结构简单,使用方便,价格便宜,显色性好,故在一般场所仍被普遍采用。
2.灯具选择和布置
灯具的作用是固定电光源,把电光源的光能分配到需要的方向,防止光源引起的眩光以及保护电光源不受外力、潮湿及有害气体的影响。灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。灯具的布置合理与否还影响到照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检的方便与安全。布置方式一般分为均匀布置和选择布置两种见下表3-1和3-2。
表3-1 常用灯具类型符号
灯具名称 普通吊灯 壁灯 花灯
吸顶灯 柱灯 卤钨探照灯 投光灯
符号 P B H D Z L T
[2]
灯具名称 工厂一般灯具 荧光灯灯具 防暴灯 水晶底罩灯 防水防尘灯 搪瓷伞罩灯 五磨砂玻璃罩万能
[2]
符号 G Y
G或专用代号
J F S WW
表3-2 常用灯具安装方式符号
安装方式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 认字线吊式 链吊式 管吊式 壁装式 吸顶式
符号 X X1 X2 X3 L G B D
安装方式 弯式 台上安装式 吸顶安装式 墙壁嵌入式 支架安装式 柱上安装式 作装式
符号 W T DR BR J Z ZH
1.客厅:时会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热
烈的气氛,使客有宾至如归之感。
1)一般照明,采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。可采用带金属装饰与玻璃装饰件的豪华灯。吊灯的灯头盏数及尺寸与房间的大小有关。
2)可在墙上安装壁灯1-2盏作为辅助照明,应与吊灯同类型,使照度均匀,获得对比效果。当看电视或其它需较暗灯光时使用。
3)还可以采用吸顶灯,选择的吸顶灯具一定要有上射光,且不可使用全部向下射的直接照明型灯具,以免顶棚过暗。
2.卧室:有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全感。 1)卧室的主体照明可选用如白色的白炽灯吊灯,安装在中央。 2)另在床头距地约1.8m的墙上安装壁灯。
3)书房:使人们读书、学、写作、绘画、研究工作的主要空间,书房照明要有利于人们精力充沛地学习和工作,光线要柔和明亮,要避免眩光。
3.主体照明:要选用带反光罩的柱形荧光灯,安装在书房中央。 4.楼梯和走廊照明:
用壁灯,安装在楼梯踏步的侧面墙上,利用墙面反射光照亮楼梯水平面和垂直面,效果较好。对于宽度不大的则宜采用吸顶灯,安装在顶棚上面。
5.卫生间:
1)卫生间灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关为跳板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防水型面板或使用绝缘操作的拉线开关。
2)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间灯,宜采用带有指示灯的跳板式开关。
(四)照度计算
1.照度标准值
起居室 100lx 卧室 75lx 厨房 75lx 餐厅 75lx 卫生间 30lx 车库 50lx 电梯前室 50lx 楼梯间 10lx 书房 150lx
2.照明均匀度
为了使整个房间具有同等条件的照度水平,在一般照明情况下,照度均匀度不应小于0.7。
3.色温和显色性
照明光源的颜色特征与室内表面的颜色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。
4.眩光限制
室内一般照明受眩光的限制,应从光源亮度、光源和灯具的表观面积、背景亮度以及灯具位置等因素综合进行考虑。
5.照度计算
照度计算方法有利用系数法、单位容量法和逐点法等3种。任何一种计算方法,都只能做到基本准确。
1.计算公式 1)空间系数 (1)室空间系数:
RCR?(2)顶棚空间系数:
CCR?5hrc(l?w)l?w
5hcc(l?w)hcc?RCRl?whrc
(3)地板空间系数:
FCR?式中:
5hfc(l?w)l?w?hfchrcRCR
l——室长,m;
w——室宽,m;
hrc——室空间高,m; ——顶棚空间高,m;
hcc