电缆埋管
? 排管所需孔数宜按发展要求预留备用。 ? 工井之间的排管尽可能做成直线。
? 人行路段埋管深度不宜小于 0.5m,行车路段埋管深度不宜小于1m,封闭井用埋管深 度不宜小于 1.2m。
? 埋管路段遇横跨车道时两端应设有电缆工作井口,并需设有自然 集水口。 ? 电缆工井分为敞开式和封闭式。除非市政有特殊要求,否则应采用敞开式工井。封闭
式电缆工井在敷设电缆时,需要机械敷设。
电缆桥架
? 建筑物内宜采用电缆桥架敷设。
? 电缆桥架系统,应有可靠的电气连接并接地,接地线可选用截面 不小于 25mm2 的铜芯线。
5)电缆模块适用范围
10kV电缆线路标准设计宜在A、B、C、D类地区应用。 电缆线路设计从具体的影响因素来分析,主要有敷设分类、适用荷载等级、通道回路数量、所用
材料的材质、敷设方式、工井类别等。
根据南方电网的实际情况,并综合考虑远期的发展趋势,对以上每个要素进行信息收集,同时作
适当的简化和分类,然后将各要素进行合理的归纳和组合,将不同的要素组合成不同的设计条件, 建立标准模块库。先按敷设分类设立直埋、排管、电缆沟、桥架共四个大类,再按照适用荷载等级、
通道回路数量、所用材料的材质、敷设方式、工井类别等要素确定单个模块。
6)模块应用方法
10kV电缆线路模块按敷设方式分为四大类,分别是直埋敷设、排管敷设、电缆沟敷设和桥架 敷设。其中,排管敷设与电缆沟敷设俱设置通用模块以及专用模块。专用模块适用于广州地区。
进行电缆线路工程设计时,应根据电网规划,结合具体工程的环境条件、回路数量等因素,选 择相应的模块。
7)注意事项
(1) 电缆排管管中心距及管壁至井壁距离为250mm。当实际工程中通道宽度不能满足时,管中心距
及管壁至井壁距离可缩小到220mm。
(2) 三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径10倍,单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径12倍。
(3) 电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。 (4) 电缆通道,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
(5) 电缆在工井内敷设时须在支架上固定。
(6) 电缆在直线段每隔10~20m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
(7) 排管进入工井处,管口处应抹成喇叭状,以避免电缆敷设时出现电缆划伤情况。 (8) 10kV电缆线路技经专业提资要求参见《南方电网公司10kV和35kV典型造价V1.0应用手册》中具体章节。
表1.4.6.5 电缆与电缆、地下管道、道路、建筑物等相互间容许最小距离(m) 电缆直埋敷设时的配置情况 控制电缆之间 电力电缆之间或与控制电缆之间 不同部门使用的电缆 热力管沟 电缆与地下管沟 油管或易燃气管道 其它管道 电缆与铁路 直流电气化铁路路轨 电缆对建筑物基础 电缆与公路边 电缆与排水沟 电缆与树木的主干 电缆与1kV以下架空线电杆 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 10 0.6 1.0 1.0 0.7 1.0 4.0 (3)(3)(3)(3)(3)平行 - 交叉 0.5 0.5(1) (1)10kV及以下 10kV以上 0.1 (2)0.25 0.5(1) 0.5 2 1 0.5 (3)(2)0.5(1) 0.5(1) 0.5(1) 0.5(1) 1.0 1.0 - 非直流电气化铁路路轨 3 注:(1)当电缆用隔板分隔或敷设在电缆槽盒中或电缆穿管时,可为0.25m; (2)当电缆用隔板分隔或敷设在电缆槽盒中或电缆穿管时,可为0.1m; (3)特殊情况可斟酌且最多减少一半数值。
问题: 1、《10kV和35kV标准设计_V1.0版》的主要由哪几部分组成?
2、10kV架空线路模块中,适用于海南地区的有哪几个气象组合区?
3、简述10kV配电站模块、10kV架空线路模块、10kV电缆线路模块的设计层次。 4、10kV架空线路模块中,大档距杆塔及小档距分别适用于哪种地形?