回路数 杆型 导线类型 绝缘导线 杆高(m) 12、15 10、12、15 12、15 10、12、15 12、15 12、15 12、15、18 12、15、18 15、18 15、18 直线杆 裸导线 绝缘导线 单回 耐张杆 裸导线 绝缘导线 直线带低压杆 裸导线 绝缘导线 直线杆 裸导线 双回 绝缘导线 直线带低压杆 裸导线 8)架空模块应用方法 大档距杆塔模块

小档距杆塔模块

机电组装图模块:

张力弧垂放线表

根据导线型号、气象条件和导线安全系数选择对应的张力弧垂放线表。

根据实际工程中的导地线型式、绝缘子金具串型、联数、挂点数和线夹型

式的要求选择满足条件的金具串。

金具组装图

接地装置图

精细化模块:

应校核选择的金具串是否满足电气间隙的要求。

可对联塔金具的结构型式和参数进行适当的调整以满足工程实际需要。 根据杆塔型式和接地电阻要求选择对应的接地装置。

根据杆塔型式和接地电阻要求选择对应的接地装置。

杆塔基础和杆塔拉线需按模块中的工艺要求进行施工。

9)注意事项

除了与35kV架空线路有相同的注意事项外,对于10kV小档距转角杆塔,还需根据具体的横担长度和转角度数控制使用档距,如下表。

配电线路的最小线间距离

档距(m) 40及以下 线路电压(kV) 1~10 0.6(0.4)* 0.65(0.5)* 0.7 0.75 0.85 0.9 1.0 50 60 70 80 90 100 *:括号内为绝缘导线数值。 9.1)大档距的绝缘子配合:直线、耐张杆均采用单挂点设计,直线杆挂点第一金具采用UB

型挂板,耐张杆挂点第一金具采用Z型直角挂板,耐张、跳线线夹应采用节能型、免维护、少维护金具。具体见机电组装图篇。 9.2)大档距的杆型分类:

杆型分为直线杆和转角杆,其中转角杆分为门型杆和三联杆两种类型,具体设计为直线门型杆3种,转角门型杆3种,转角三联杆型3种,共计杆型9种。规划为带拉线的门型杆和三联杆,直线门型杆规划1.5m、2.5m和3.5m三种根开,耐张门型杆规划2.5m一种根开,三联杆规划4.5m一种根开(可根据实际档距调整根开)。

9.3)小档距杆塔的电杆横担采用型钢组合结构。单回路无冰区直线杆瓷担采用双横担,柱式120 mm2及以下导线截面采用单横担,对于120 mm2以上导线截面和重要交叉跨越以及直线小转角采用双横担;冰区直线杆50mm2和70mm2导线截面采用单横担,其余导线截面和重要交叉跨越以及直线小转角均采用双横担。双回路直线杆无冰区、冰区均采用双横担。耐张杆无冰区、冰区均采用双横担。横担斜撑在B、C气象区采用单边斜撑,A、D气象区无斜撑,E气象区采用双边斜撑。 五、10kV电缆线路 1)设计对象

10kV电缆线路

电缆电缆电缆电缆 直埋 排管 桥架 沟 2)设计层次划分

可研阶段

施工图阶段

精细化施工图阶段

3)模块命名原则

基本模块命名原则

CSG(GZ)—10D—□□□-□□□□ 构件类别(专用模块):2GJ-一托二线复合材料电缆支架;3GJ-一托三线复合材料电缆支架;GBB-盖板包 边;GB-盖板 工井类别:ZX-直线井;ZXC-直线长井;ZJ-转角井;ZJC-转角长井;3T-三通井;3TC-三通长井;4T-四 通井 GZ-工作井;ZJT-中间头井;CJ-检查井;ZJG-转角井转接排管;3TG-三通井转接排管;FH-防火模块 架(埋)设方式:CD-沉底;FM-浮面;DG-8=壁厚8mm的顶管;DG-10=壁厚10mm的顶管;DG-12=壁厚12mm的顶管 材质:PE-HDPE管;PVC- C-PVC管;MPP- MPP管;MPB- MPP单壁波纹管;BLG-玻璃钢管;TSG-涂塑钢管; MHG-7孔梅花管` 通道回路数量:通道的组合方式。例如:排管:2×3---2层3列,n×4---4列;直埋、桥架:4---4回; 电缆沟:2×12---双12线沟 适用荷载分级:H-槽盒敷设;R-行人;C-行车;F-封闭井用(对应深埋的排管) 敷设分类:Z-直埋;P-排近;G-电缆沟;Q-桥架;JX-精细化 10kV电缆线路 (GZ) 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10D-Z2 含义:南方电网—10kV电缆线路—直埋2线 示例2:CSG-10D-PR2×3-PE 含义:南方电网—10kV电缆线路—行人2层3列HDPE排管 示例3:CSG-10D-GR2×12-FM 含义3:南方电网—10kV电缆线路—行人双12线电缆沟浮面敷设表

精细化模块命名原则

CSG—10D—□—□□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示:ZJ-电缆支架/桥架安装;LFS-电缆敷设; GH-电缆沟/槽盒施工;GB-电缆盖板;ZJT-电缆中间接头制作安装;ZDT-电缆终端接头制作安装; FH-电缆防火封堵;FCL-复合型材料;AJH-安健环设施; 精细化代码:JX 10kV电缆线路 南方电网 示例:CSG—10D—JX—ZJ 含义:南方电网—10kV电缆线路—精细化模块—电缆支架/桥架安装

4)模块设计原则 设计总则

本标准设计适用于新建、扩建的电力工程中10kV 及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设。电缆沟、

排管宜考虑配网自动化通道。

电缆应用原则

为提高供送电能力,便于维护检修,降低电网建设投资,电网线路原则上均要按架空线规划、

设计和建设,严格控制高压电缆使用范围,采用电缆线路须满足一定的条件。

? 技术上难以解决的严重腐蚀地段。 ? 易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区。

? 长距离过海、过江等技术经济比较采用电缆线路比较合适的地段。 ? 大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段。

电缆选型原则

? 电缆统一按交联聚乙烯电缆考虑。 ? 电缆敷设环境温度:年最高温度 45℃,年最低温度-10℃。

? 电缆导体额定温度 90℃。 ? 短路时(最长持续时间不超过 5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。

? 电缆最小弯曲半径不小于电缆外径 10 倍。 ? 10kV 配网主干线电缆宜选用 240mm2~300mm2 规格的电缆。

2222

? 根据南方电网物[2012]7号文,10kV 配网铜芯电缆截面应选:70mm、120mm、240mm、300mm

电缆走廊原则

? 按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电 缆走廊。

? 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 ? 便于敷设、维护。 ? 避开将要挖掘施工的地方。

? 电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。

电缆敷设方式选择原则

? 当在同一路径需要敷设的电缆根数不超过 4 根时,在慢车道或人 行道下、公园绿地、建筑物的

边沿地带或城市郊区等不经常开挖的地方, 采用直埋或槽盒敷设方式;超过 4 根时,宜采用电 缆明沟或暗沟敷设。

? 地下电缆与公路、铁路、城市道路交叉处,或者地下电缆需通过 的小型建筑物及广场区段,宜采 用排管敷设方式。

? 在地下水位较高的地方或通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等 场所时,宜采用预制电缆浅槽。

? 在开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合(如穿越河流,湖 泊,重要交通干线,重要建筑物 的地下管线),宜采用顶管敷设。

电缆沟设计

? 城区或城乡的主干道路宜采用构筑式的电缆沟。

? 电缆沟纵向每隔 0.8m 应有承托支架,支架使用复合材料支架。

? 沉底的电缆沟宜每隔 20m 设置检查井,每隔 60m 设置一个工作 井,每隔 200m 设置电缆中

间头井。

? 电缆沟宜每隔 20m 设置自然集水口一个,电缆沟纵向排水坡不 小于 0.5%。

? 电缆走廊在人行道上设置电缆标志牌;在绿化带或泥土路段设置 电缆标志桩。电缆标志牌宜

每隔 10m 处设置。标志桩宜每隔 20m 处设置。 所有电缆井口需设置电缆标志牌。

电缆直埋和预制构件电缆浅槽

? 电缆表面距地面不应小于 0.7m,穿越农田时不应小于1m。

? 直埋电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚 度不小于 100mm 的软土或砂

层,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧 各 50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。并沿电缆路径设置电缆标识。

? 城区街道或城乡村路人行路段宜采用沉底预制构件浅槽。

? 直埋或浅槽敷设的通道,严禁位于地下管道的正上方或正下方,且不能经常有载重车通过。 ? 电缆与电缆、地下管道、道路、建筑物等相互间容许最小距离。