10kV杆塔导线选型裸导线部分与大档距杆塔相同,绝缘导线包括以下型号: JKLYJ-10/50、JKLYJ-10/70、JKLYJ-10/95、JKLYJ-10/150、JKLYJ-10/185、JKLYJ-10/240。
6)导线安全系数K
大档距杆塔钢芯铝绞线型号及安全系数
导线型号 A气象区 安全系数 B气象区 安全系数 C气象区 安全系数 D气象区 安全系数 E气象区 安全系数 JL/G1A-50/8 JL/G1A-70/10 JL/G1A-95/15 JL/G1A-95/20 JL/G1A-120/20 JL/G1A-120/25 JL/G1A-150/20 JL/G1A-150/25 JL/G1A-185/25 JL/G1A-185/30 JL/G1A-240/30 2.5 2.5 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 2.5 2.5 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 2.5 2.5 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 3.0 3.0 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.0 / 4..0 / / / 2.5 / 2.7 / 2.9 / 3.3 3.3
小档距杆塔钢芯铝绞线型号及安全系数
导线型号 A气象区 安全系数 B气象区 安全系数 C气象区 安全系数 D气象区 安全系数 E气象区 安全系数 JL/G1A-50/8 JL/G1A-70/10 JL/G1A-95/15 JL/G1A-120/20 JL/G1A-150/20 JL/G1A-185/25 JL/G1A-240/30 6 6.5 8 9 9 9.5 10 5.5 6 7.5 8.5 8.5 9.5 10 4.5 5 6 7 7.5 9.5 10 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5
小档距杆塔10kV、0.4kV绝缘导线型号及安全系数
导线型号 A气象区 安全系数 B气象区 安全系数 C气象区 安全系数 D气象区 安全系数 E气象区 安全系数 JKLYJ-10/50 JKLYJ-10/70 JKLYJ-10/95 JKLYJ-10/120 JKLYJ-10/150 JKLYJ-10/185 JKLYJ-10/240 JKLYJ-1/120 JKLYJ-1/185 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 / / 3.0 3.5 4.5 5.0 5.0 6.0 7.0 / / 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 / / 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 5.0 / / / / / / / / / / / 7)架空线路模块要点
导线排列方式——大档距杆塔 杆塔类型 混凝土杆 回路数 单回路 排列方式 水平排列 上字形(10mm及以下冰区) 直线 螺栓角钢塔 单回路 耐张 导线排列方式——小档距杆塔 杆塔类型 混凝土杆 螺栓角钢塔 焊接角钢塔 回路数 单回路 双回路 双回路 单回路 双回路 四回路 双回路、四回路 直线杆垂直排列横担层间距取900mm
钢管杆 单回路 排列方式 三角形 无冰区:三层横担垂直排列 冰区:三层横担鼓形排列 三层横担垂直排列 三角形 三层横担垂直排列 三层横担垂直排列 三角形 三层横担垂直排列 水平排列(20mm冰区) 三角形 大档距混凝土杆横担规划
表2.1-2 混凝土杆横担选型表 对应导线截面横担规格 气象区 杆型 档距(m) 尺寸(mm) 120 mm及以下 150及以下 直线 无冰区 300~350 耐张 350及以下 250及以下 直线 10mm冰区 耐张 250~320 300及以下 150及以下 直线 20mm冰区 耐张 150~200 160及以下 5500 4500 ∠75×6 ∠90×8 5500 4500 4500 ∠75×6 ∠75×6 ∠75×6 ∠90×8 5500 4500 4500 ∠75×6 ∠75×6 ∠75×6 ∠90×8 300及以下 3000 4500 ∠75×6 ∠75×6 2120 mm以上 2注:根据加工尺寸的不同,按直线和耐张分为MHD1和MHD2两种代号,横担的结构强度设计满足垂直档距为以上对应档距的1.5倍。 小档距混凝土杆横担规划
表1.1-7 横担选型表
对应导线截面横担规格 气象区 杆型 档距(m) 尺寸(mm) 120 mm及以下 80及以下 直线(瓷担) 80~100 80及以下 无冰区 直线(柱式) 80~100 80及以下 耐张 80~100 80及以下 直线(柱式) 80~100 冰区 80及以下 耐张 80~100 1700 ∠80×7 ∠90×8 1500 ∠80×7 ∠90×8 1700 1700 1500 ∠75×6 ∠80×7 1700 1500 ∠75×6 ∠80×7 900 1500 ∠63×6 ∠75×6 600 ∠63×6 ∠75×6 2120 mm以上 2注:根据规划档距的要求,用于80m及以下 (横担两侧规划档距均可达到80m)的横担的结构强度按使用该横担的电杆的垂直档距为120m进行设计;用于80-100m (横担两侧规划档
距均可达到100m)的横担的结构强度按使用该横担的电杆的垂直档距为l50m进行设计。 大档距杆塔档距规划 气象区 杆型 直线 10mm冰区及以下 耐张 直线 20mm冰区 耐张 小档距杆塔档距规划
表3.2-7 绝缘导线用杆塔档距规划
导线类型 绝缘导线 75 裸导线用杆塔的档距见表3.2-8。
表3.2-8 裸导线用杆塔档距规划
杆塔材质 气象条件 回路数 单回路 双回路 单回路 双回路 单回路、双回路、四回路 代表档距(m) 65 90 65 90 90 65 90 65 90 水平档距/垂直档距(m) 60/90、80/120 100/150 60/90、80/120 100/150 100/150 60/90、80/120 100/150 60/90、80/120 100/150 90/135 代表档距(m) 50 水平档距(m)/垂直档距(m) 50/75、70/105 200/300 250/350 150/250 250 200/300 100/150、180/250、250/350 代表档距(m) 350 水平档距(m)/垂直档距(m) 100/150、200/300、350/500 混凝土杆 10mm冰区及以下 20mm冰区 螺栓角钢塔 焊接角钢塔、钢管杆
10mm冰区及以下 10mm冰区及以下 小档距规划要点
(1)绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过70m。
(2)裸导线用于单回路适用档距不超过100m;双回路适用档距不超过80m。 (3)带低压时档距不超过60m。
各种杆型的档距规划详见表1.1-4。
表1.1-4 小档距规划
回路数 杆型 导线类型 有无低压线同杆 有 绝缘导线 无 直线杆 有 单回 裸导线 无 绝缘导线 耐张杆 裸导线 无 有 绝缘导线 无 双回 直线杆 有 裸导线 无 Lh≤80,Lv≤120 Lh≤60,Lv≤80 Lh≤70,Lv≤105 Lh≤100,Lv≤150 Lh≤60,Lv≤80 无 Lh≤100,Lv≤150 Lh≤70,Lv≤105 Lh≤60,Lv≤80 Lh≤70,Lv≤105 水平档距Lh,垂直档距Lv(m) Lh≤60,Lv≤80 大档距杆塔角度规划
大档距耐张角钢塔转角度数按0~30°、30~60°、60~90°和0~45°终端四个角度系列规划。大档
距混凝土杆转角度数按0~20°、20~40°和40~60°三个角度系列规划。
大档距杆塔高度规划
单回路混凝土杆全高分10m、12m和15m三种,等径电杆采用杆高有10.5m、13.5m两种;螺栓角钢塔呼高分
9m、12m、15m和18m四种。 小档距杆塔高度规划
电杆采用锥形混凝土杆,梢径为Φ190,锥度为1/75。 裸导线用单回路混凝土杆全高分10m、12m和15m三种,双回路混凝土杆全高分12m、15m和18m三种。
绝缘导线用单回路混凝土杆全高分12m和15m两种。 焊接角钢塔呼高分9m、11m、13m和16m四种。
螺栓角钢塔呼高分9m、12m、15m和18m四种。 钢管杆呼高分9m、11m、13m和18m四种。
城区内宜采用钢筋混凝土电杆(普杆),城区外宜采用预应力电杆,腐蚀较严重地区宜采用预应力电
杆,耐张杆宜采用普通电杆。
小档距杆塔杆高选择