南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版

(10kV部分设计要点)

一、编制思路及目的

《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化”编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构

2)标准设计组成部分

应用手册

3)标准设计适用范围:

适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

3)气象组合条件:

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 气象分区 风速(m/s) 冰厚(mm) A 25 5 B 25 10 C 25 20 D 25 30 E 25 0 F 30 0 G 35 0 所以,适用于海南地区的气象组合条件应该是:A区(基本风速25m/s)、B区(基本风速30m/s)、C区(基本风速35m/s) . 三、10kV配电站模块设计要点: 1) 设计对象 10kV配电站 室内配户内开 电站 关站

箱式变台架变 景观地

电站 埋变

户外开电缆分

关箱 接箱

2)设计层次划分: 层级 G1层 内容 V1.0版暂不开展工作 含10kV室内配电站、10kV户内开关站、10kV户外开关箱、10kV箱式变电站、10kV景观埋地变电站、10kV台架变、10kV电缆分接箱七类配电设施的电气一次、电气二次及土建基础结构,以及相关的排水、通风、消防及安全防范措施。 施工工艺 作用 满足工程可行性研究阶段的要求 G3层:基本模块 满足工程施工图阶段的要求 G4层:精细化模块 满足精细化施工设计的要求 整体框架设置三层,设计深度逐层加深,不同设计阶段选择应用不同层级或其组合的设计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。

3)模块命名:

基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX-低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装;XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水;ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

4)10kV配电站适用范围 序号 类型 A类 B类 C类 D类 E类 F类 备注 1 室内配电站 √ √ √ √ √ 带配电自动化配置的模块适用于 南网批复的自动化规划地区 2 户内开关站 √ √ √ √ 同上 3 户外开关箱 √ √ √ √ 同上 4 5 6 箱式变电站 台架变 景观地埋变 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 因地制宜原则 郊区限制 7 电缆分接箱 √ √ √ √ 5)室内配电站

A、定义:指变压器及高、低压配电装置装设于建筑物内的配电站,简称室内站。包含10kV配电装置模块、10kV配变模块、低压配电装置模块、建筑模块、配电自动化二次模块。 B、模块设置 10kV配电装置模块根据10kV配电装置的设备类型及接线方式进行划分。

10kV配变模块根据变压器的类型及容量进行划分。

低压配电装置模块根据低压配电装置的设备类型、以及配套变压器的容量及台数进行划分。

建筑结构模块根据设备类型、设备布置方式以及设备数量进行划分。

配电自动化二次模块根据自动化功能和通信方式进行划分。

C、电气主接线:

10kV 采用单母线,进出线 1~2 回;380V 采用单母线 或单母线分段接线,出线 4~8 回。 D、主要设备选择: 变压器 采用 S13 系列及以上节能环保型的全封闭油浸式无励磁 调压电力变压器、SH15 系列及以上节能环 保型的油浸式非晶合金电力变 压器。在不具备条件使用油浸式变压器时,可选用 SC(G)B11 及以 上低 损耗、低噪声的干式变压器。 高压开关柜 选用具有五防功能、技术先进、质量可靠的半绝缘真 空负荷柜、半绝缘真空 SF6 负荷柜或全绝缘负 荷柜系列。 低压柜 选用固定柜或抽屉柜。 无功补偿 采用低压电容器自动补偿方式,按配电变压 器容量的 20%~40%选取。 E、土建: 配电站的建筑物,采用框架结构,其基础、梁、柱等建构物应选用现浇式构件。 建筑物外观装修所有材料(包括外墙砖、门窗、装饰百页等) 的基本颜色为白色、灰色、蓝 色。 外墙贴哑光墙面砖(瓷质锦砖)(保留外墙涂料做法), 颜色为白色、灰色、蓝色。建筑外墙 砖缝采用原色水泥砂浆抹缝。大门采用不锈钢材质向外开防火门。 F、配电自动化 结合配网一次标准化设计,可同期配置一遥、二遥或三遥自动化功能,其中三遥细分了单侧进线、双侧 进线和进出线的不同 配置需求。 主要设备选择:故障指示器、二遥终端、三遥终端、电源设备、通信设备等。