ZL—S100A使用说明书A2.0

主要功能

☆温度测量及显示 ☆循环泵及防冻功能 ☆自动除霜 ☆辅助加热功能 ☆压缩机延时、气压保护 ☆排气温度保护 ☆太阳能热水器联动功能 ☆电子膨胀阀控制

☆高中低水位检测及补水控制

?☆回水温度控制 ☆定时开关机功能 ☆可选用单循环热泵/直热循环热泵 ☆水流开关保护 ☆温度传感器故障报警功能 ☆可选用单相电源或者三相电源供电 ☆三相时序检测及保护功能 ☆掉电记忆功能 主要技术指标

☆感温元件:NTC 10K/3470 ☆存储温度:-10~60℃ ☆水温设定范围:20~60℃ ☆湿 度:5~85%RH (不结露) ☆显示范围:-20~130℃ ☆电源电压:85~245VAC 50HZ

☆工作环境:0~50℃ ☆负载电流:输出5A;(均为阻性负载) 显示说明

故障代码说明

序 号 1 2 3 4 5 6 7 显示代码 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 故 障 说 明 外环境温度传感器故障 水箱温度传感器故障 出水温度传感器故障 回水温度传感器故障 盘管温度传感器故障 排气温度传感器故障 太阳能温度传感器故障 序 号 8 9 10 11 12 13 显示代码 E08 E09 E10 E11 E12 E13 故 障 说 明 压缩机排气告警 水流开关告警 压缩机高压告警 压缩机低压告警 系统电源故障 通信故障 显示符号说明

符号 操作按键

查询

在非设置状态下按〖设置〗键循环查询各传感器温度,其顺序为:水箱温度-〉盘管温度—〉排气温度—>室外温度->太阳能水温—〉进水温度—>回水温度—>水箱水位-〉电子膨胀阀动作步数, 3秒无按键自动返回水箱温度。 开/关机

长按电源键3秒,可开机或关机.开机控制器正常控制水温,关机控制器停止控制水温。

显示 在开机状态 正在加热 电加热开启 外风机开启 正在化霜 不显示 在关机状态 停止加热 电加热关闭 外风机关闭 不在化霜 符号 显示 压缩机开启 循环泵开启 四通阀开启 控制器被锁定 太阳能阀开启 不显示 压缩机关闭 循环泵关闭 四通阀关闭 控制器未被锁定 太阳能阀关闭 设置水温

在开机或者关机状态下,用〖上调〗或〖下调〗键设置水温(按住调整键不放,则快速调整),设置范围20~60℃,出厂默认值50℃。 系统参数设置

◇用一组密码进入参数设置状态.长按〖设置〗键3秒温度显示区显示“P00”,按〖上调〗或〖下调〗键调整密码值, 按〖设置〗键确认,密码正确进入参数设置状态,这时温度显示区显示参数代码“U01”;如果密码错误则退出参数设置状态;

◇用〖上调〗或〖下调〗键选择参数代码,按〖设置〗显示该参数值,再按〖上调〗或〖下调〗对参数进行设置,设置完成后再按〖设置〗键回到参数代码显示。

◇设置完成,长按〖设置〗键3秒,退出参数设置状态同时保存参数。如果连续15秒内无按键操作自动退出,不保存参数,控制器仍按原来的参数运行。 工作参数: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 参数代码 U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 回差温度 电加热开启室外环境温度 进入化霜时间间隔 进入化霜室外盘管温度 退出化霜室外盘管温度 最大化霜时间 回水温差 太阳能模式 设置功能 设定范围 2~10℃ —9~40℃ 10~90分钟 —9~0℃ 2~30℃ 2~15分钟 20~50℃ 0~1 0:没有太阳能 1:有太阳能 0:禁止 1:温度传感器模式 2:开关量,闭合保护 3:开关量,断开保护 1:化霜时闭合 2:化霜时断开 0:禁止 1:开关量,闭合告警 2:开关量,断开告警 0:禁止 1:开关量,闭合告警 2:开关量,断开告警 0:禁止 1:开关量,闭合告警 2:开关量,断开告警 0:没有水位开关 1:有水位开关 0:关闭 1:开启 说明 默认值 5 10 45 —5 10 8 35 0 9 U09 排气保护模式 0~3 0 10 11 U10 U11 排气保护温度 四通阀模式 50~125℃ 1~2 110 1 12 U12 高压告警模式 0~2 0 13 U13 低压告警模式 0~2 0 14 U14 水流开关模式 0~2 0 15 16 U15 U16 水位开关模式 掉电记忆功能 0~1 0~1 1 0 17 18 19 20 U17 U18 U19 U20 - 系统类型 键盘锁 系统密码 - 1~2 0~1 0~99 保留,不用设置 1:单循环机型 2:直热循环机型 0:关闭键盘锁 1:开启键盘锁 - 1 0 11 定时开关机设置

◇按〖时钟〗键,时钟“小时”部分闪烁,用〖上调〗或〖下调〗键调整“小时”.再按〖时钟〗键用同样方法调整“分钟”,调整完毕按〖时钟〗键退出定时开关机设置状态; 参数设置锁定

◇参数锁定功能开启,除开/关机及系统参数设置之外,其它所有设置功能被关闭。 太阳能控制

◇当太阳能功能开启时,若太阳能集热器温度≥水箱温度+6℃,太阳能水阀开启;

若太阳能集热器温度≤水箱温度+3℃,太阳能水阀关闭;

循环水泵控制

◇制热时水泵工作,并且比压缩机提前40秒开启,延时40秒关闭。化霜运行时水泵始终开启. ◇水泵开启时连续10秒没有检测到水流开关信号,则进入告警状态,所有输出立刻关闭并报警; 回水阀控制

◇当“出水温度\>“回水温度” + “回水温差”时,延时3秒钟,开启回水阀; ◇当“出水温度\〈 “回水温度\“回水温差”时,延时3秒钟,关闭回水阀; 冬季防冻

◇在待机状态,当室外温度≤2℃,水泵每隔30分钟运行3分钟,当室外温度≥3℃,解除防冻功能。 自动除霜运行

◇进入除霜:压缩机连续运行时间≥【除霜启动时间】,且盘管温度≤【除霜启动温度】启动除霜, 此时关闭压缩机和外风机,延时60秒四通阀动作,再延时30秒,开启压缩机开始除霜; ◇退出除霜:盘管温度≥【除霜结束温度】,或除霜运行时间≥【最大除霜时间】,关闭压缩机,延 时60秒后四通阀动作,再延时30秒后进入制热控制。

◇开机除霜:开机时若盘管温度≤【除霜启动温度】,先进行一次除霜操作; ◇化霜时四通阀根据“U11\参数选择作相应动作; 排气温度保护

◇压缩机开启时,若排气温度≥【排气保护温度】,立即关闭压缩机进入保护状态。 ◇若排气温度≤【排气保护温度】-10℃,退出保护状态恢复正常工作; 高低压告警

◇高压故障:压缩机工作时连续10秒检测到高压告警信号,系统停止工作(按压缩机关闭流程)。高压告警信号恢复正常后,系统恢复正常运行;

◇低压故障:压缩机工作3分钟后,连续10秒检测到低压告警信号,系统停止工作(按压缩机关闭流程)。低压告警信号恢复正常后,系统恢复正常运行;

◇高低压告警信号按“U12”、“U13\参数选择进行检测判断;

温度传感器故障处理

◇控制器运行过程中,当水温传感器、外环境温度传感器、盘管温度传感器和排气温度传感器(使能的情况)任何一个发生故障时,系统停止制热,传感器恢复正常后系统可自动恢复到正常工作状态。

◇控制器运行过程中,当出水温度传感器和回水温度传感器任何一个发生故障时,回水阀停止工作。 ◇控制器运行过程中,当太阳能传感器故障时(且使能的情况下),太阳能水阀停止工作。 三相电错相、缺相保护