安3-(6-12)脚手架验收档案

安3-(6-12)

×××××× 工程项目经理部

(落地、挂、悬挑、吊篮、门型、爬架)

安3-6-7落地式脚手架搭设验收记录表

工程名称 爱民苑廉租房4#、5#、6#栋 单位名称: 郴建集团 安3-6-7 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 验收项目 立杆基础 架体与建筑物拉结 防护栏杆及网 施工层底笆满铺 剪刀撑设置 搭 设 要 求 坚实平整、有排水措施,立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米,应有基础设计方案 拉结点间距、水平、垂直,距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>24米不准采用柔性连接。 自第二步起设栏杆扶手,按规定设置围档封闭,密目网符合要求,操作层及以下二步设踢脚板 踢脚板底笆与大横杆绑扎点不小于4点 检验结果 不大于9cm设一道剪刀撑,夹角为45o~60o,自下而上连续设置,高度超过24m时, 在脚手拐角及中间沿纵向每隔60o跨横向平面内搭设斜杆 钢管脚手管径不得小于φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣 脚手架材质、脚手架扣件 件紧固立局45~50N.m 脚手架宽度 立杆间距 大小横杆 四步一隔离 登高设施 杆件搭设 按设计宽度( )m搭设 立杆垂直偏差不大于全厂的1/100H,立杆间纵距按设计( 1.8 )m设置,偏差±50mm 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 每隔四步设一道隔离措施,第一道隔离设在结构的首层 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计( 1/3 )设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于1m,立杆对接必须交叉进行 通道口防护、重要设施防护棚 按结构高度、搭设通道防护棚:长度( )m符合设计方案要求 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置 验收意见: 参加验收人员: 注: 1、 验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 2、 此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须编号,并注明验收日期。 3、 脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 脚手架总高度 验收时搭设高度 验收日期 合格牌编号 维护负责人 搭设班组及负责人 专业单位技术负责人 总包单位技术负责人 安3-6-8挂脚手架验收记录表

检点记录 结 果 方案审批手续齐全,内容齐全准确 工程名称 单位名称: 安3-6-8

序号 验收项目 1 2 3 4 搭 设 要 求 施工方案 搭设方案审批手续齐全,并绘制施工图,设计计算内容齐全、具体、准确 查安全资料l-4 架体制作 材 质 脚手架 架体悬挂点按方案制作,设计合理,埋设固定牢靠并有相应验收资料,悬挂点间距≯2m 查方案与实物(10 点) 按方案制作,埋设牢固并有验收记录 制作架体的钢材、焊条应有材料质保书,有防锈处理,无开裂、严重变形 查资料与实物(30 点) 材料有质保书,无开裂与变形 脚手板铺设严密,板厚50mm以上 全 查 脚手板厚50mm 并铺设严密 脚手架外侧应装设立杆,设双道防护栏杆、踢脚板、密目网封闭、脚手架外侧装设立杆与双道防护栏杆和踢5 架体防护 底部与机构之间封闭严密,底部用平网紧贴脚手架底部兜严,外层再采用全 查 脚板,底部密封并用平网兜严 密目网兜包 验收意见: 注: 1、验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文经验收合格,希在使用过程中加强检查、保养。 字说明。 2、此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格挂牌,每次验收合格后挂 一次牌。验收合格牌必须编号,并注明验收日期。 3、脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 验收人员:×××、×××、××× 验收数量 使用高度 2 18米 验收日期 合格牌编号 ××年××月××日 NO:02 监理负责人 搭设班组负责人 ××× ××× 专业单位技术负责人 总包单位技术负责人 ××× ××× 安3-6-9悬挑式脚手架验收记录表

检验结果 方案已经审批,内容齐全,焊接有验收资料 悬挑架采用刚性框架,每2H2L 有刚性节点与结构连接牢固 梁上已焊Φ25 园钢固定,立杆插入牢固并有扫地杆 底部满铺木板并用平网兜底,与结构连接严密,踢脚板三层 工程名称: ××××××花苑 单位名称: ×××××××公司 安3-6-9

序号 验收项目 施工方案 悬挑梁及悬挑架 架体稳定 脚手板、防护栏杆 杆件间距 层间防护 脚手架材质 扣件 大小横杆 剪刀撑 搭 设 要 求 搭设方案审批手续齐全并绘制施工图,多层悬挑设计计算内容齐全、准确,焊接部分应有验收资料 悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固,悬挑架应采用刚性框架和刚性节点 梁上应焊短管作底座,立杆插入固定,并绑扫地杆 底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m,密目网、操作层以下层踢脚板齐全 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 立杆间距按 1.5m 布置(单层1.5—1.8m)、立杆垂直偏差全长1/100H,接长交叉进行 立杆间距1.5m,垂直偏差点1/100H,接长交叉进行 作业层下设置隔离措施(四步一隔离) 钢管、外径φ48mm,壁厚不小于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹变形 扣件要有生产许可证、扣件检测资料;紧固力矩45~50N.m 搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150 每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(>6m),夹角45°~60°,杆件接长不应在同一平面 已设置四步一隔离 材质合格,无严重锈蚀、裂纹、变形 扣件有生产许可证、检测资料,紧固力矩50N·M 横平竖直,大横杆固定间距<6M 剪刀撑每5根立杆设置一组,夹角为45°杆件接长不在同一平面内 验收意见: 悬挑脚手架第一挑第六步经验收符合施工方案要求,同意使用。 验收人员:×××、×××、××× 注: 1、验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 2、此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须编号,并注明验收日期。 4、 脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 5、 监理负责人 搭设班组负责人 ××× ××× 专业单位技术负责人 总包单位技术负责人 ××× ××× 验收数量 使用高度 14.4m 10.8m 验收日期 合格牌编号 ××年×月×日 NO:01 安3-6-10吊篮脚手架验收记录表(手动与电动)

搭 设 要 求 检验结果 工程名称: ××××××花苑 单位名称: ×××××××公司 安3-6-10

序号 验收项目 1 2 软件资料 制作组装 安全装置 脚手板 防护 空载试验 方案审批手续齐全,设计计算内容齐全、具体、能指导施工,方案设计符合JG/T5032-93 高处作业吊篮规定、厂家生产的产品、合格证、许可证使用说明书等齐全 挑梁与建筑物锚固牢靠,应采用纵向水平杆将挑梁连成整体,配重质量符合设计要求并有可靠措施,挑梁应设置抗倾覆措施,吊篮长、宽符合设计要求 升降机安全锁、手扳葫芦保险卡齐全有效,吊篮应设专用保险绳,吊钩保险有效,钢丝绳符合使用要求,漏电保护器灵敏可靠 脚手板满铺,板的厚度50mm 以上,采用钢板应是防滑的花纹钢板,无锈蚀 方案已审批,内容齐全,符合规定要求。厂家的产品合格证、生产许可证、使用说明书齐全 挑梁与建筑物锚固牢靠并连成整体,制作组装符合设计要求 吊篮脚手架的安全保险及漏电保护装置齐全有效、灵敏可靠 已满铺50 ㎜厚木板,并绑扎牢固 3 4 5 6 双道栏杆,高1.2m 及踢脚板靠建筑物栏杆不低于0.8m,外侧用密目网封闭,已设双道防护栏杆1.2m,并用密目网密封,单片吊篮两端要封头处理,多层作业应设防护顶板,厚度50mm 同时已设置18 ㎝高踢脚板 升降运行平稳,过程中无碰擦、安全装置灵敏可靠 升降运行平稳,安全装置灵敏可靠 验收意见: 该吊篮脚手架生产许可证、产品合格证、使用说明书齐 全,制作安装符合JG/T5032-93 规定要求,安全防护装置齐全有效,空载试验平稳。经验收合格,同意使用 验收人员:×××、×××、××× 验收数量 使用高度 4只 26m 验收日期 合格牌编号 ××年×月×日 NO:01-04 注: 1、验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 2、此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须编号,并注明验收日期。 3、脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 监理负责人 搭设班组负责人 ××× ××× 专业单位技术负责人 总包单位技术负责人 ××× ××× 安3-6-11门型脚手架验收记录表

检验结果 方案经审批,内容齐全 经查为砼基础,用8#槽钢铺垫,底部已加设纵横向扫地杆 连墙杆垂直,水平均为6m 设一处刚性拉结点,承载为10KN 以上,脚手两端均增设拉结点,同时每一步门架设置一道。 脚手垂直偏差为40mm,首层门架的立杆垂直偏差为1mm,水平偏差为4mm。 上下门架立杆对齐,对中偏差为2mm。 脚手每隔四步已设8m 剪刀撑连续封闭,角度60°,接长100cm,2只扣件 杆件锁件设置符合规范要求 作业层满铺挂扣式脚手板,并扣紧锁牢。 已设双道栏杆、三层踢脚板,密目网封闭。 材料合格证齐全,无裂纹、锈蚀,误差均<3mm 通道安装符合要求 专业单位技术负责人 ×总包单位技术负责人 验收日期 ××× ××× ××年×月××日 工程名称: ××××××花苑 单位名称: ×××××××公司 安3-6-11

序号 验收项目 施工方案 架体基础 搭 设 要 求 方案设计符合规范要求,设计内容具体、齐全,60m 以上要有设计计算书,审批手续齐全 25m 以下设5cm 木板,高度在25~40m 时,原已夯实后铺15cm 道碴夯实后再铺木板或槽钢>45m 高度按设计要求:脚手架底部纵横向加设扫地杆 架体内外侧交叉支撑,尺寸间距与门架匹配并与立杆锁牢;连墙件设置架高45m 以下垂直≤6m、水平≤8m,每二层设一处;架高45~60m 时,垂直≤4m,水平≤6m,每层设一处,连墙件应采用钢性连接,承载力不小于10KN,连接点应靠近门架横梁,转角处和一字型或闭合脚手两端增设拉结。水平架在架高45m 以下时,每二步门架设置一道;架高45~60m 时,水平架高度应每一步门架设置一道(采用挂扣式脚手板可不设水平架);脚手架搭设与主题高度相适应,一次搭设高度不超过最上层拉结点二步以上(自由高度≤4m),脚手垂直偏差≤600/H及50mm;首层门架的立杆垂直偏差<2mm,水平偏差<5mm,上下门架立杆对齐,对中偏差<3mm 脚手高度超过20m 时,每隔四步设一道剪刀撑连续封闭,宽度为4~8m,角度45°~60°;剪刀撑接长采用搭接,长度≥50cm,用二个扣件,剪刀撑与脚手同步搭设 不同产品的门架及零部件不得混用,上下门架组装,须设连接棒及锁臂;门型架内外侧均应设置交叉支撑,并于立杆锁牢 作业层应连接满铺挂扣式脚手板、搭钩与横梁扣紧,用滑动挡板锁牢,采用其他脚手板应绑扎牢固不准有探头板 按临边防护要求设置双道栏杆,操作层及以下二层设踢脚板、密目网全封闭 规格质量符合规范要求,合格证等资料齐全、门架平面弯曲<4mm,立杆中到中间距误差<±5mm 其他配件弯曲<3mm,无裂纹及严重锈蚀 门架的钢梯扣在相邻上下两步门架的横杆上,并用防滑挡板与横杆锁牢固 24m 36m 搭设班组 合格牌号 架子班 NO:05 验收人员 监理 ×××、×××、××× ××× 1 2 3 架体稳定 4 5 6 剪刀撑 杆件、锁件 脚手板 架体防护 材质 通道 验收高度 脚手总高度 验收意见 经检查验收符合方案设计要求,同意使用。 安3-6-12附着式脚手架(升、降)验收记录

安3-6-12 工程名称 单位名称 ×××××××广场 ×××××××公司 安装负责人 合格证编号 ××× ××× 一、资料检查要求 项目 安装单位名称 安装单位资质证编号 安装使用操作规程 防坠装置的合格证书 提升设备的合格证书 控制系统的合格证书 防坠装置的使用说明书 提升设备的使用说明书 控制系统的操作说明书 安装施工组织设计 安装自检记录 附着点的隐蔽工程验收记录 安全技术交底 操作工人上岗证书 检查情况 备注 ×××××××安装公司 ××××××××× 有安装使用操作规程 (99)鉴字3131 号 092091 SJ—3038—98 有防坠装置的使用说明书 有提升设备的使用说明书 有控制系统的操作说明书 有经设备安装单位总工程师审批有总包审批记录 的施组 包括扣件连接螺栓预紧力有安装自检记录 检查记录 有附着点的隐蔽验收记录 有安全技术交底、有签字 (须有内容及签字) 共5 人均有上岗证 二、被验收附着式升降脚手架的主要技术参数

被检附着升降脚手架的主要技术参数

项目 架体型式 架体高度(m) 步高(m) 步数 步宽(m) 架体跨度(最大)(m) 架体离墙距离(m) 导轮距离(m) 穿墙螺栓规格 机位数 防坠装置生产厂家 设计技术参数 实测值 插销式单体 插销式单体 9.8m 9.8m 1.95m 1.95m 5 5 0.9m 0.92m 5.5m 5.5m 0.25m 0.24m 2.8m 2.8m Φ25 Φ25 2 2 南通市建筑机械厂 备注 三、架子架体验收内容

安3-6-12 序号 验收项目 组装要求 不应大于设计值,最大不得大于8m,曲线布置时不大于5m,单片式不得采用曲线布置。跨度大于3m 时必须采用水平桁架或水平框架形式 不得超过6m,且不得大于架体高度的2/5 整体式不应大于110m 2检验记录 结果 1 2 3 4 5 6 7 架 体 结 构 ★★★★★架体最大跨度 架体悬臂高度 架体全高与 跨度最大乘积 架体底部结构 竖向总高度 5.5m 3m 54.88m 2合格 合格 合格 架体总高度 架体结构的加强 构造 悬挑长度 架体步高 架体立杆连接 架体宽度 剪刀撑 相邻机位高差 四面架体 架体底部高差 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 ★21 22 23 ★防倾装置 与架体或建筑物间的连接 防倾方位 导轨垂直度 主要承力构件 螺栓连接 垫块 穿墙螺栓 整体式须采用定型的支撑框架(桁架) 支撑桁架 合格 应采用定型桁架结构不得用扣件与附着定型桁架结构 合格 支承结构也不得采用扣件连接 垂直度偏差不应大于3‰ 2‰ 合格 整体式不大于4.5 倍的建筑层高单片式不应大于4 倍的建筑层高且不应大于设3 倍层高 合格 计值 架体结构在碰到塔吊,施工升降机等设备单独设置 而断开或开洞处:与附着支承结构连接处合格 架体 等 不大于相邻架体跨度的1/4,最大值不超1m 合格 过2m。(超过1/4 必须采取相应措施) 符合设计要求 1.95m 合格 架体立杆连接接头不得在同一平面 不在同一平面 合格 符合设计要求 不大于1.2m 1.02m 架体外立面应设置剪刀撑,剪刀撑斜角为剪刀撑斜角合格 45°~60° 为45° 小于20mm 15 mm 合格 垂直度偏差不应大于4‰ 2‰ 合格 任意一点间的水平高差小于50mm 小于50mm 合格 在任何情况下不得少于二个水平约束,且有二处水平禁止用扣件连接,两水平间距不得小于架约束间距为合格 体高度1/3 3.9m 应能左右、前后均起作用 均有效 合格 垂直度偏差不应大于2‰ 小于2‰ 合格 无明显变形、锈蚀等缺陷 无变形锈蚀 合格 须采用双螺母连接,无松动,且丝杆露出均用双螺母且合格 露出长度足够 螺母不少于3 个螺距 垫块规格不得小于100mm×100mm×8mm 100×100×10 合格 安3-6-12 序号 24★ 25 26 27★ 28★ 29★ 30 31 32 33 密目安全网 架体 的作业层防护 安全防架体与建筑物之间护 开口处防护 架体结构内侧与建筑物之间的距离 中央控制台 验收项目 电气系统 载荷控制 电控箱的用电 安全性能 绝缘电阻 接地电阻 超载保护 失载保护 组装要求 电气箱应具有缺相、短路、漏电等电气保护装置 >0.5MΩ ≤4Ω 按预设要求动作 (有超载报警停机功能) 按预设要求动作 (有失载报警停机功能) 防坠装置不应与架体升降设置在同一个附着支撑装置上 动作灵敏,制动距离在规定的范围内 应在有效的标定周期内使用(标定周期为一个单体工程) 2架体外侧须用800目/l00cm 的安全网围挡,并兜过底部,底部须加设小眼网。 每一作业层靠外必须设置两档防护栏杆、高度分别为1.2m 和0.6m,外侧底部须设挡脚板等防护设施防 使用工况下架体与工程结构外表面之间、架体与架体之间必须有可靠的防止人员及物料坠落的防护措施 离墙距离不宜超过0.4m,作业层下力应封严,>0.4m 时应有可靠的技术措施 宜具有显示即时荷载值及机位状态等能 应具备点控群控等功能 应具有逐台工作显示,故障信号显示 检验记录 电箱保护 装置齐全 2MΩ 1Ω 动作灵敏 动作灵敏 均不在同一附着装置上 动作灵敏 在有效期 结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 防坠装置 外侧及底部防密目网采用2护严密有效 2000目/l00cm 护栏杆及挡脚板按要求设置 开口处均有防护措施 作业层上下全封闭 有 有 有 合格 34 35 36 37 38 其他 合格 合格 合格 合格 合格 验收结论: 经验收合格,同意上报市机械检测中心检测验收 验收人员:×××、×××、×××、××× ×× 年×月××日 专业单位:技术负责人 总包单位:技术负责人 监理单位:总监 ××× ××× ××× 日期 日期 日期 ×× 年×月×× 日 ×× 年×月×× 日 ×× 年×月×× 日