(1) FMB13Z-W 手动报警按钮
按规范和建筑平面布局,在公共走廊、大堂、公共区域、地下车库等处设置手动报警按钮,作为一旦火灾确认后紧急人工报警之作用。当手动报警按钮按下时,消防中心主机立即显示报警所在的位置,同时按钮上的报警显示灯同时点亮。该手动报警按钮可往复使用,用户无须专门配置手动报警玻璃。另外该手动报警按钮还带有电话通讯插孔,消防人员只需用此通讯插孔即可直接与消防控制室通话。本次采用的此类型号为每个带独立地址的智能型报警按钮。
在这里,我们提出一个建议,由于消防规范允许手动报警按钮可以按单个控制,也可按一个防火分区控制,为节省业主的投资,在保证满足规范和建筑功能要求的前提下,改用不带独立地址的手动报警按钮;按防火分区由带CPU的中继器连接主机,这样可以节省了大量的地址量和节省了投资,具体建议也请见方案最后的建议方案。 (2) 消防直通电话通讯系统
除消防报警主机所配备的紧急通话系统外,在重要机房如电梯机房、消防风机房、消防水泵房、变电室、空调机房及重要办公室等处,还没有消防专用直通电话分机,通讯总机设在消防中心,值班人员可以用消防电话分机直接与消防中心通话,中心也可直接与分机对话。本方案推荐使用日本爱峰公司的消防专用通讯设备。 (3) FRR28Z-F 智能寻址中继器
本方案在现场所有需信号反馈的区域和联动设备(如报警分区、防火阀、排烟阀、水流指示器、信号闸阀等处,均设置智能寻址中继器,通过该中继器报警主机可及时显示报警部位及设备动作信息。该中继器内置CPU,独立编址、布线简单,安装使用灵活,可连接标准感烟探测器和感温探测器,并带有短路自动隔离功能,能监视探测器回路的短路、断路故障。该中继器体积小,安装方便,只需安装在探测器底座上,或预埋盒中,调试、维修极为方便。
(4) 消防设备智能联动中继器
本工FRR28Z-S程的所有消防自动联动的设备,如:消防水系统、消防防排烟系统、切电系统、停空调系统、电梯归首系统、防火卷帘及防火门系统等,均需通过此智能中继器达到自动联动,是防灾系统的重要设备。
3.2防火区域和报警区域的划分 3.2.1防火分区的划分
此办公楼建筑面积347平方米,依据《火灾自动报警系统设计规范》将此办公楼定为二级保护对象。 依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。
高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过下表的规定。
每个防火分区的允许最大建筑面积
建筑类别 一类建筑 二类建筑 地下室
每个防火分区建筑面积(m2) 1000 1500 500 由于此办公楼建筑面积一共为347平方米,因此将其划分为一个防火分区。
3.2.2探测区域和报警区域的划分
火灾自动报警系统的保护对象形式多样,功能各异,规模不等。为了便于早起探测、早起报警,方便日常的维护管理,在安装的火灾自动报警系统张,人们额一般都将保护空间划分为若干个报警区域。每个报警区域又划分为若干个探测区域。这样可以在火灾时,能够迅速、准确地确定着火部位,便于有关人员采取有效的措施。 1报警区域的划分
依据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,报警区域宜由一个防火分区或同层的几个相邻的几个组成,所以把磁层单独作为一个报警区域,满足火灾自动报警系统设计规范的规定。 2探测区域的划分
由于该建筑为二级保护对象,规范规定:t探测区域按独立房间划分 。因此我把探测区域划分如下:
(1)把每个房间单独划分为一个探测区域。 (2)把楼梯间和配电间划分为一个探测区域。 (3)把走廊过道划分为一个探测区域。 (4)把接待厅和入口门厅划分为一个探测区域
3.3火灾探测器的选择
办公楼是综合性质的公共建筑,在建筑内存在大量的装修材料、文件、文献等物品,在发生火灾的时候会产生大量的烟雾,所以我选择感烟探测器为主的探测工具。
在火灾自动报警系统设计过程中选择设备的可靠性与误报率是设备选型时不得不考虑的
7
因素。在满足性能价格比搞的前提下,要求尽可能搞的系统可靠性和尽可能低的误报率是我们所追求的共同目标。从追求卓越的理想角度出发,选用最先进设备产品;但从节省投资的现实角度出发,选用交加的设备,但是不能放松和降低对于系统可靠性和误报率的基本要求。 通过以上比较我选择能美公司生产的ATF智能光电感烟探测器、ATF智能感温探
3.3.1火灾探测器的布置和计算 3.3.1.1火灾探测器的布置
根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,我对火灾探测器进行如下布置: 1 探测区域内的每个房间按照面积的大小设置火灾探测器的数量,至少保证每个房间设置一只火灾探测器。
2 感烟探测器、感温探测器的实际安装间距,根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,满足探测器安装间距的极限曲线D1~D11所规定的范围。
探测器安装间距的极限曲线
注:
A—探测器的保护面积(㎡); a、b—探测器的安装间距(m);
D1~D11—在不同保护面积A和保护半径R下确定探测器安装间距a、b的极限曲线; Y、Z—极限曲线的端点(在Y和Z两点间的曲线范围内,保护面积可得到充分利用)。 3 每个探测区域内应该设置的探测器数量,具体根据下式计算: N= 式中:
N—一个探测区域多需设置的探测器数量(只),N(取整数); S—一个探测区域的面积(m); A—一个探测器的保护面积(㎡)
K—修正系数,对于本例二级保护对象K取0.9
3.3.1.2火灾探测器数量的计算
层高在3.3m~6m之间,房间的坡度小于15°,根据以上条件查表得保护面积A=80m,保护半径=6.7m 火灾探测器的种类 地面面积S/㎡ 房间高度h/m 屋顶坡度θ θ ≤15 A/㎡ 感烟探测器 S>80 6<h≤12 h≤6 感温探测器 S≤30 S>30 h≤6 h≤6 60 30 20 5.8 4.4 3.6 80 30 30 7.2 4.9 4.9 100 30 40 9.0 5.5 6.3 S≤80 h≤12 80 80 R/m 6.7 6.7 15 < θ ≤30 A/m 80 100 R/m 7.2 8.0 θ> 30 A/m 80 120 R/m 8.0 9.9 一只探测器的保护面积A和保护半径R
9
所以:D=2R=2*6.7=13.4m
根据D=13.4m在图中对应的保护面积A=80m的曲线上取一点,保证此点在粗实线上,这点所对应的值,即安装距离a、b值,由此
得到a=8m b=9m。在满足规范对探测器设置位置要求的前提下, 根据上述条件计算探测器的数量如下: 入口门厅和接待大厅 房间 S=96.2㎡
根据建筑的重要性选择K=0.9 根据公式:
N=96.2/0.9*80= 1.36(只) 为了布置的需要取3只 空调机房
房间 S=11.7㎡<30,所以设置一只探测器。 茶水室
房间 S=9.7<30, 所以设置一只探测器。 配电间和楼梯
S=11.2<80, 所以设置一只探测器。 办公室(上)
房间 S=42.8<80, 所以设置一只探测器。 办公室(下)
房间 S=48.7<80, 所以设置一只探测器。
3.3.2手动报警按钮的设置
手动报警按钮是火灾自动报警系统中的手动触发装置,它具有在紧急情况下人工手动通报火灾的功能。手动报警按钮在消防控制中心的控制盘上设有专用的独立的报警显示部位号,有明显的显示标志,当发生火灾的时候向消防控制中心发出活在信号,消防中心的设备经过信息的分析处理,显示火灾的部位,启动有关的灭火设备。
根据建筑的实际情况我在楼层中设置3只手动报警按钮,分别设置在配电间的门边和上