气量为4%。

8.16.7拧松排气阀排出量钵内的压力,松开卡子倒出量钵内的混凝土并清理干净。可按上述步骤测定下一组混凝土的含气量。 8.16.8使用完后,拧松微调阀,排出气室内压力空气,使表针退回到垂直向下位置,否则会缩短仪器的使用寿命影响测定精度。用水将注水口和量钵内外的混凝土冲洗干净,然后用油棉纱擦干净放置。量钵的内壁沾附混凝土时容积变小会影响测定值的精确度。

注意:一定要先排出量钵内压力之后,再排出气室内的压力。避免量钵内水泥浆倒流进气室,导致仪器损坏。

8.17砼搅拌机操作规程

8.17.1进行搅拌前,先用适量水泥、水及砂子,涂抹搅拌机内壁及搅拌翅。

8.17.2准确称量各种材料,依次投入细骨料、粗骨料(外加剂、掺合料)。

8.17.3启动开关,予拌一定时间;然后徐徐加入搅拌用水、计时开始,直至搅拌结束。

8.17.4将拌合砼放出,测量坍落度,是否符合设计要求,如不满足设计要求,进行调整,至满足要求为止。

8.17.5测量砼拌合物容量及重要指标,然后将砼装入试模,振

.

.

实成型。

8.17.6搅拌结束,认真清洗搅拌机内、外表面、叶片及底座。 8.17.7用机时注意人身安全,用毕切断电源。

8.18砼振实台操作规程

8.18.1根据试验要求和混凝土稠度,选择振实时间。8.18.2将已装入混凝土拌合物的试模均匀放置在振实台上。 8.18.3按启动开关,振实开始直至计时结束。

8.18.4在振实过程中,随时注意调整混凝土试模中砼的装入量。 8.18.5振实结束,认真清理,擦干振实台表面。

8.19全自动控温控湿设备操作规程

8.19.1将安好的喷头从活接部分卸下,小心密封圈丢失。打开加湿系统把管内的污水冲洗干净为止,关上加湿系统,然后把喷头安装回去,各喷嘴的方向应成为一个顺向的密封环形,喷出的雾珠推动空气产生一个稳定的旋流,雾珠能与空气进行充分的热交换,旋流又能使室内湿度更加均匀。 8.19.2试机前或机组停用三天以上,用时首先拨动水泵风扇使之转动。 8.19.3推上电源开关,将仪表表面温度设定为20℃,湿度设定为大于95%。 8.19.4当仪表低于19℃时机组自动进入加温状态。 8.19.5当仪表高于21℃时机组自动进入降温状态。 8.19.6以上试验正常后,设备即投入正常使用。

.

.

8.20混凝土抗渗仪操作规程

8.20.1试验前一天将已到规定龄期的抗渗试件从养护室中取出。试验前把套模加热到规定温度;用压力机把已滚有封闭蜡的试体压入套模内。

8.20.2向蓄水罐内注满水,并在试模底盘内边充满水(排除管路系统内的空气,关闭6个通向试模的阀门)。

8.20.3把装封好试体的试模,牢固地装在仪器上,按对角依次将固定螺丝拧紧。

8.20.4接通电源,打开水泵,打开6个阀门。

8.20.5调整压力表到0.1Mpa,以后每隔7h增加水压0.1Mpa,直至规定要求水压结束。

8.20.6当6个试体的端面有三个呈现有压力水渗透出来时,记录此时的水压作为试验的压力值。

8.20.7减速箱内应注入一定量的机油,并根据使用时间、情况更换。

8.20.8水泵的活塞及两导柱,8小时注机油润滑一次,每次3-4滴。

8.20.9每次试验完毕,关闭电源;将贮水罐、管路和泵体中的水放尽,试模擦净,并涂以薄油脂,然后覆盖。

第九章 其他制度

9.1试验人员培训考核制度

9.1.1培训人员为试验员、管理人员。

.

.

9.1.2培训内容是以国家颁布的产品标准,检测规程为主,一般每人每年至少参加一次培训。

9.1.3培训方式:参加省、市质检部门组织的培训或实验室在冬季组织培训。

9.1.4凡试验人员必须经有关部门考核,取得操作证明后方能进行检测工作,对考核不合格者,一律不准独立工作和出数据。

9.1.5对新开展的试验项目新进仪器设备应首先对试验人员进行培训,使其熟练操作方法和原理之后,方可进行正式工作。

9.1.6对新分配的试验人员,不论基础程度如何都要经过培训后,才能上岗。经考核取得操作证后,才能列入试验人员正式编制。

9.1.7对各类试验人员的考核,分理论与操作两部分,培训与考核内容由技术负责人审定后实施,考核结果填入考核记录,分别存档,作为奖金和晋级的依据。

9.2安全防火制度 总则

9.2.1严格遵守国家有关防火规定。

9.2.2领导必须负责检查督促各部门的安全防火工作,落实防火责任制。 9.2.3督促检查,帮助整改火险隐患,改善防火条件,完善消防设施。 9.2.4建立健全防火组织,落实安全防火岗位责任制。 防火责任制度

9.2.5组织实施逐级防火安全责任制和岗位责任制。

9.2.6结合公司生产情况,把防火安全与生产同布置,同检查。

.

.

9.2.7负责组织防火检查,整改火险隐患,改善防火安全条件完善消防设施。

9.2.8组建消防安全组织机构,组织对职工进行消防安全教育。 9.3防火检查制度

9.3.1安全防火委员会每季度组织一次防火工作会议,检查研究安全防火工作,总结经验防止漏洞,及时消除火险隐患,制定安全防火措施,做好经常检查记录工作。

9.3.2消防员经常检查,并搞好宣传教育工作,教育员工提防火警惕性,严格遵守防火制度。

9.3.3消防人员要懂得消防器材的构造原理、性能、使用、管理、能扑救各种火灾,树立“预防为主、消防结合”的方针,把安全防火工作做到实处,防患于未然。

.