FANUC 31I-B 使用RS232-C DNC在线加工步骤
硬件准备: 1. 照下图焊接FANUC JD56A插头至25芯接口连接电缆。FG接地,SG接0V。 注意:内外屏蔽线连接至地线保证屏蔽可靠!
JD36A (20芯出线)转接25芯接口连接图
2. 照下图焊接25芯插头至9芯接口连接电缆。 注意:内外屏蔽线连接至地线保证屏蔽可靠!
25芯插头各脚功能: 1脚FD:屏蔽 2脚SD:发送数据 3脚RD:接收数据 4脚RS:请求发送 5脚CS:清除发送 6脚DR:数据准备好 7脚SG:信号地 8脚CD:载波侦测 20脚ER:数据终端准备
9芯插头各脚功能: 1脚FG:屏蔽 2脚RD: 接收数据 3脚SD: 发送数据 4脚ER:数据终端准备 5脚SG:信号地 6脚DR:数据准备好 7脚RS: 请求发送 8脚CS:清除发送
参数调整: 1. 设定参数:参数0#1 = 1 (数据输入输出使用ISO代码)。
2. 设定通道:参数20 = 0 (使用RS232-C接口 JD56A)。设定后参数有以下对应关系:
3. 设定参数:参数101#0 = 1(设定停止位为2位);101#3 = 0;101#7 = 0;(参数101#3和101#7一般不使用)
4. 设定参数:参数102 = 0。参数102设定值意义如下:
5. 设定参数:参数103 = 7。参数103设定值意义如下:
系统设置: 找到PMC设定界面下“在线”设定界面,按下图设定(SYSTEM---PMC设定---在线 )
注意:
1. DNC软件设定(使用偶校验、数据位7位、停止位2、波特率)必须与系统设定一致否则出现SR0085报警!
2. 波特率设定不能太高!RS232通讯对于电磁干扰特别敏感,若波特率过高或数据线自身屏蔽不好抗干扰弱会出现SR0087报警
3. 特别注意:若使用USB转换RS232接口电缆时可能会出现SR0087报警!现象为:程序可以传输一部分且运行正常,但运行完后就不再传送,并出现SR0087报警。此现象是因为所使用的USB转换RS232接口电缆USB芯片桥为单工/半双工连接。应更换自带RS232接口的计算机或使用全双工USB转换RS232接口电缆。
4. 下图为DNC报警处理方法:
FANUC 31I-B 使用RS232-C DNC在线加工步骤 - 图文