5、答:测量阻抗Zm:为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流Im比值,即Zm=Um/Im。 整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗。 动作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。

6、答:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误功,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作。但当电压互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号,并经大于第Ⅲ段延时的起动闭锁保护。 7、答:(1)短路点的过渡电阻;? (2)保护安装处与短路点间的分支线; (3)线路串补电容;

(4)保护装置电压回路断线; (5)电力系统振荡。

8、答:(1)测量阻抗正比于短路点到保护安装处距离,测量阻抗与短路类型无关,测量阻抗与故障前系统运行方式无关;

(2)反应相间短路和接地短路两种接线方式。

9、答: 在距离保护整定计算中,求动作值时应取最小的分支系数;求灵敏系数时应取最大的分支系数。分支系数的大小与网络接线方式、系统的运行方式有关, 系统运行方式变化时,分支系数随之变化。

10、答:(1)以二次回路是否出现零序电压为依据;(2)以两个电压源的电压是否相同为依据; (3)三相电压求和为依据;(4)判别三相电压相量和为依据;(5)检测零序电压、零序电流为依据。

11、答:为缩短动作时限,保证选择性,可采取类似于第Ⅱ段的作法, 适当选择动作阻抗以限制第Ⅲ段的保护区,从而就可以缩短保护的动作时间而又不会误动作。

12、答: (1)由于距离保护是同时反应电流增大和电压降低而动作,因此它的灵敏高; (2)保护区基本上不受到系统运行方式的影响; (3)动作迅速。

13、答:1、保护A第Ⅰ段整定值

保护A第Ⅱ段整定值

1)在2)在2、在

处短路测量阻抗为处短路测量阻抗为经过渡电阻

; 。

的弧光短路的测量阻抗为

保护A的I段不动作,Ⅱ段会动作。

=

>15.55 >15.55

故保护A的Ⅰ、Ⅱ段均会动作。 3、求使Ⅱ段误动的负荷电流

负荷阻抗为

误动时的负荷电流为:

时,方向阻抗继电器就会误动。

14、答:距离保护在失去电压或总闭锁元件动作的情况下,应按以下方法进行处理: (1)停用接入该电压互感器的所有距离保护总连接片。

(2)此时若同时出现直流接地时,在距离保护连接片未断开前,不允许拉合直流电源来查找直流接地点。

(3)立即去开关场恢复电压互感器二次回路中被断开的熔断器,或消除其他原因造成的失压,使电压互感器二次恢复正常。

(4)在确保电压互感器二次恢复正常,并经电压表测量各相电压正常后,才允许解除距离保护的闭锁,按规定程序投入各套被停用的距离保护总连接片。