好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电线路的距离保护习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.试根据下列数据计算整定点1处距离保护的I段和II段的一次动作阻抗,已知AB线路长25km,z1?0.45?/km;BC为两条平行线路,其中一条的全阻抗为31.4?,另一条

??0.8,Krel???0.8。 回路线的全阻抗为34.6?;平行线路上未装设横联差动保护,Krel

3.已知AB线路长30km,单位长度阻抗z1?0.4?/km;BC为平行双回线路,线路长

??0.8,Krel???0.8)。度均为60km,假设平行双回路上装设距离保护(取可靠系数Krel试根据所给参数整定断路器1的距离保护的I段和II段的一次动作阻抗。

EA?115/3kV,Se?15MVA、4.如下图所示网络和已知条件:两台变压器型号相同:

额定电压110/6.6kV、ud?10.5%,线路AB和BC:z1?0.45?/km、IL.max?300A,

??0.85、Krel???0.8、Krel????1.25、Kre?1.15、正常时UL.min?0.9Ue,以及KrelKMS?1.5,试对保护1的三段式距离保护进行整定(采用全阻抗继电器):

1)距离I段定值;

2)距离II段定值及其灵敏度校验; 3)距离III段定值及其灵敏度校验。 解: 保护1、2距离I段:

A1B30km2TC48km?.1?Krel?ZAB?0.85?13.5?11.48? Zact?.2?Krel?ZBC?0.85?21.6?18.36? Zact保护1距离II段:

与线路BC的I段配合

??.1?Krel??(ZAB?Zact?.B)Zact?0.8?(13.5?18.36)?25.49?与变低差动保护配合

Ue210.5?1102?106ZT?ud%??84.7? 6Se100?15?101??.1?Krel??(ZAB?ZT)?0.7?(13.5?42.35)?39.10? Zact2??.1?25.49? 取Zact??.A25.49Zact??K???1.89?1.5 灵敏度校验:sen.AZAB13.5距离III段

UL.min0.9?115/3??199.2? IL.max0.31???.1?ZactZL.min?92.38?

???KrelKM.sKre距离III段灵敏度校验

ZL.min????.A?近后备:Ksen???.192.38Zact??6.84?1.5 远后备:ZAB13.5K???Z?act??.1sen.A?ZZ?92.38?2.63?1.25AB?BC13.5?21.6

1、启动回路? 测量回路? 逻辑回路 2、80%~85% 3、最小负荷阻抗

4、幅值比较式 相位比较式

5、消除正向出口两相短路的动作死区和反向两相短路时的误动作 6、方向阻抗 全阻抗 7、方向阻抗

8、防止保护拒动和误动 9、

时 电压和电流同相

10、增大 缩小 拒动

11、1.5

二、选择题:

1、B 2、B 3、B 4、A 5、C 6、B 7、B 8、B 9、C

三、判断题:

1、√ 2、√ 3、× 4、√ 5、√ 6、√

7、× 8、√ 9、× 10、× 11、√ 12、× 13、×

四、问答题:

1、答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角φ而变,带圆特性的方向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φs表示。要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±50。 2、答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:

(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。

(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置能将保护闭锁,应允许保护动作。

(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。

3、答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。

4、答:理想的阻抗继电器不论加入电流的大小,只要有一定的工作电压和工作电流,阻抗继电器均会正确反映测量阻抗而动作。实际上无论感应型阻抗继电器的弹簧力矩还是晶体管阻抗继电器的门槛电压,都会使阻抗继电器的动作阻抗不仅与本身参数有关,而且与加入的工作电流的大小有关。当电流很小时,继电器的动作阻抗将明显小于整定阻抗。为了将继电器的动作阻抗误差限制在一定范围内,规定当动作阻抗为0.9整定阻抗时所对应的最小动作电流,称之为阻抗继电器的最小精确工作电流。它是阻抗继电器的最重要指标之一。

输电线路的距离保护习题答案

2.试根据下列数据计算整定点1处距离保护的I段和II段的一次动作阻抗,已知AB线路长25km,z1?0.45?/km;BC为两条平行线路,其中一条的全阻抗为31.4?,另一条??0.8,Krel???0.8。回路线的全阻抗为34.6?;平行线路上未装设横联差动保护,Krel3.已知
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4yusx6rycq86wqu5roq73pebe0io3700lnf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享