名汇广场5#商业楼 模板专项施工方案

(3)模板支撑体系

1)模板架体施工前,弹出架体施工线。按线搭设架体。 2)模板支撑下面必须铺设木方,长度应大于400mm。木方铺设,横向成排、纵向成队。

3)模板架体上层与下层的支撑要对应。 (4)对顶板模板主次龙骨要求: 1)主次龙骨截面必须一致。

2)主龙骨间距不应大于1200mm,次龙骨间距不应大于300mm。 (5)模板拆除

1)模板拆除时间应满足有关规范要求。非承重模板拆除时,其结构强度应不低于2.5Mpa,承重模板拆除时,跨度在8m以上的结构,必须在混凝土强度达到100%后方可进行。

2)拆模顺序为后支先拆、先支后拆;先拆非承重模板、后拆承重模板。拆除跨度较大的梁底模时,应先从跨中开始,分别拆向两端。梁板拆模前以试块强度为准,达到要求强度并经项目经理批准,方可拆模。

3)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的模板应及时运走、并清理干净,板面刷油按规格分类堆码整齐。 1-4楼梯模板

楼梯底面、踏步、侧帮模板采用18mm厚覆膜多层板。施工时先支设平台模板,再支设楼梯底模板,然后支设楼梯外帮侧模,外帮侧模施工时应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,侧板位置线,钉好固定

9

名汇广场5#商业楼 模板专项施工方案

踏步侧模的档板,在现场安装侧板。

六、模板拆除

1、模板拆除条件 1-1、强度条件:

以同条件试块强度为准,现场回弹为辅,保证拆模后墙体不掉角、不起皮。

水平构件考虑到施工何载的作用,上层混凝土水平构件强度达到下表要求后,方可拆模。

现浇混凝土结构拆模所需混凝土强度

达到设计强度标准值构件 跨度(m) 的百分率(%) <=2 板 >2、<=8 >8 <=8 梁 >8 悬臂构件

-- >=100 >=100 >=50 >=75 >=100 >=75 备注 1-2、混凝土表面温度条件:

拆模前最短保留期混凝土表面温度

位 置 梁侧模、墙和柱 平板底面(不动模板支撑) 平板的模板支撑梁底面(不动模板支档) 梁底面(不动模板支撑) 不低于16℃ 12小时 4天 10天 7天 不低于7℃ 12小时 7天 14天 14天 10

名汇广场5#商业楼 模板专项施工方案

梁的模板支撑 悬臂梁和框支梁支撑 14天 28天 21天 28天 1-3、以上两个条件都达到以后,由工长提出申请,监理工程师同意。方能拆模。 2.模板拆除的要求 2-1模板拆除的要求

①不承重或侧压的模板应在混凝土强度能保证构件不变形,边面及棱角不因拆模而受损时方可拆除。

②承重模板应在与结构或构件同条件养护的混凝土试块符合规定时,才能拆除。

③芯模或预留孔洞的内模,应在砼强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝时,方可拆除,拆除时应避免振动和碰伤。 2-2拆模注意事项

①拆模前要有混凝土强度报告,并制定拆模程序、拆模方法及安全措施,在经过申请批准后方可拆模。模板拆除时要设置警戒线,并有专人监护。严禁硬砸乱撬,摇晃振动,不得将撬棒直接着力于砼表面及受力薄弱的局部位置。

②已拆模的结构,应在砼达到设计标号后,才允许承受全部设计荷载。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 ③拆除时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理。 ④拆模程序一般应是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。重大复杂模板的拆除,事前应制定拆模方案。

11

名汇广场5#商业楼 模板专项施工方案

⑤拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。 ⑥快速施工的梁和楼板模板,其底模及门架支撑的拆除时间,应对所有砼的强度发展情况分层进行核算,确保下层楼板及梁能安全承载。

七、模板技术措施

1、进场模板质量标准

(1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。 (2)外观质量检查标准(通过观察检验)

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不大于0.001m2 。每平方米污染面积不大于0.005m2 (3)规格尺寸标准

厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm 处,长短边分别测3 点、1 点,取8 点平均值;各测点与平均值差为偏差。长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm 处分别测量每张板长、宽各2点,取平均值。对角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差。翘曲度检测方法:用钢直尺量对角线长度,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢直尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度。 2、模板安装质量要求

必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002)及相关规范要求。即\模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载\。

12

名汇广场5#商业楼 模板专项施工方案

(1)主控项目

1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

(2) 一般项目

1)模板安装应满足下列要求:

模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

2)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按要求起拱。

检查数量:按规范要求的检验批(在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不应少于3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不得小于3 间。)检验方法:水准仪或拉线、钢尺检