好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S13油浸式变压器技术招投标文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word格式文档

5 6 污秽等级 系统短路电流水平(高压侧) 最高日温度 最低日温度 kA ℃ K ℃ II 20 40 25 25 30 20 ≤95 ≤90 ≤1000 2II 20 40 25 25 30 20 ≤95 ≤90 ≤1000 0.1 20 35 2 ≥1.67 户内外均可 7 环境温度 最大日温差 最热月平均温度 最高年平均温度 8 9 10 11 12 13 14 湿度 日相对湿度平均值 月相对湿度平均值 海拔 太阳辐射强度 最大覆冰厚度 % m W∕cm mm m/s m/s 20.1 20 35 2 ≥1.67 项目单位提供 离地面高10m处,维持10min的平均最大风速 地面水平加速度 耐受地震能力 正弦共振三个周期安全系数 安装场所(户内/外) 注1:环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2:污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。

4 标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV宜采用油浸式、全密封、低损耗三相油浸式变压器;三相变接线组别Dyn11。

表1 技术参数特性表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 变压器型号 铁心材质 铁心结构 高压绕组 低压绕组 联结组 额定频率 额定容量 相数 调压方式 名 称 额定值 kV kV Hz kVA S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 见附表1 0.4 见附表1 50 见附表1 3 见附表1 S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 10 0.4 单位 标准参数值 投标保证值 Dyn11 50 200 3 无励磁 专业整理

word格式文档

11 12 13 14 15 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 四 1 五 1 六 1 七 八 调压位置 调压范围 中性点接地方式 冷却方式 磁通密度 绝缘水平 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) T 高压侧 见附表1 不接地 ONAN (投标人提供) 高压侧 ±2×2.5 不接地 ONAN 1.48 75 kV 85 kV kV 35 5 75 85 35 5 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 温升限值 顶层油 绕组(平均) K 绕组(热点) 铁心、油箱及结构表面 空载损耗 额定频率额定电压时空载损耗 空载电流 100%额定电压时 负载损耗 主分接(75℃) 噪声水平 负载能力 起始负荷80%,环境温度40℃下过载能力(过负荷能力及持续运行时间) 温升按照长期急救周期性负载温度限值控制 过载倍数 持续运行时间(h) 质量 器身质量 油质量 总质量 变压器运输时允许的最大倾斜度 10kV套管有效爬距 压力释放装置 释放压力 回复压力 MPa MPa 工频过电压倍数 t t t mm kW dB % kW 55 65 78 75 55 65 78 75 见附表1 0.24 见附表1 0.324 见附表1 见附表2 2.73 56 1.5 1.5 1 2 2 九 1 2 3 4 十 十一 1 2 十二 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° ≥372 0.486 0.139 0.796 15° ≥372 投标人提供 25 13 专业整理

word格式文档

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 相—地 1.05 1.1 1.25 1.9 2.0 相—相 1.05 1.1 1.25 1.5 1.58 空载持续 时间 连续 20s — — 空载持续 时间 连续 — — — 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s 空载持续 时间 连续 20s — — 空载持续 时间 连续 — — — 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s

附表1.1 S13型 性能参数表

变压器 容量 (kVA) 30 50 100 200 315 400 500 630 1250 无励磁 10 10.5 ±5 ±2×2.5 0.4 Dyn11 Yyn0 调压 方式 高压 (kV) 高压分接 范围 (%) 低压 (kV) 联结组 标号 空载损耗 (kW) 0.08 0.10 1.5 0.24 0.34 0.41 0.48 0.57 0.97 负载损耗 (kW) 0.63/0.60 0.91/0.87 1.58/1.5 2.73/2.6 3.83/3.65 4.52/4.30 5.41/5.15 6.20 4.5 12 注:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 4.0 短路阻抗 (%) 附表2 噪 声 水 平

变压器容量(kVA) 30 50 100 200 315 专业整理

轨距A×B(mm×mm) 400×350 400×400 400×450 550×550 660×650 噪声水平(dB) 48 50 52 56 58 word格式文档

400 500 630 1250 660×750 660×660 660×850 660×850 58 60 60 65 5 组件材料配置表

组件材料配置见表2;包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息,具体内容和格式根据招标项目情况进行编制。

表2项目货物组件材料配置表

项目货物需求 序号 元件名称 变压器本体 1、单台本体及组部件 1.1 1.2 高压套管 低压套管 储油柜(包括油位计、胶囊等) 测温 型式规格,参数 单位 S11 — 10kV 0.4 kV 多功能油位计(含气体,压力,油位) 水银温度计 台 — 支/台 套/台 套 台/台 本体气体继电器 变压器综合保护装置 数量 1 — 3 4 型式、规格 S13-M-200 — BJL-10/100(瓷制) BF-1/300 (瓷制) YII 数量 1 — 3 4 制造商 山东鲁能超越电气 — 望都县冀中电瓷电器有限公司 沈阳嘉华电力电器有限公司 武强精创仪器仪表公司 原产地 临沂 — 河北望都 投标人(唯一确定)响应 1.3 1 1 辽宁沈阳 1.4 1 变压器容量大于630 kVA时须安装1套 1 变压器容量大于630 kVA时须安装1套 — WNG 1 河北 1.5 不需要 1.6 压力释放装置 套/台 YSF-25/25 1 武强佳冠变压器配件有限公司 河北武强 1.7 油面温控器 台/台 不需要 1.8 变压器端子接线箱 铁心、夹件接地引下线及套管 — 套/台 不需要 δ0.3铜带及φ10黄腊管 临沂博众商贸有限公司 1.9 1 1 专业整理

word格式文档

表2项目货物组件材料配置表

序号 元件名称 型式规格,参数 单位 套/台 数量 型式、规格 胶珠φ12、φ17、胶垫φ28、φ60 胶绳φ12 1.11 1.12 各种阀门 铭牌、标识牌和警示牌 — 国标及国网标识 桩头专用线夹采用纯铜或铜铝过渡线夹(具体规格供货前与项目单位确定) 套/台 1 1 变压器容量为400 kVA及以下时须配置1套7只 — — 取油样阀 φ20 不锈钢1.0 1 1 武强佳冠变压器配件有限公司 临沂富春物资有限公司 河北武强 临沂 数量 制造商 江苏神马电力股份有限公司 原产地 项目货物需求 投标人(唯一确定)响应 1.10 密封件 — 1 1 江苏南通 1.13 绝缘罩应分色提(含绝缘罩) 供,其中高压配红绿黄三色,低压配红绿黄黑四色) 其他未列入的组部件 — 27Q110/27Q100 — 变压器桩头专用线夹 只 C型 7 浙江鑫固电力科技公司 江苏 1.14 — 吨/台 吨/台 吨/台 吨/台 套/台 吨/台 WSTII63/10-6×5 — 27QG90 ZB-0.45 4×13.2 QQ-2 Φ2.36 DY100/0 DY100/0 25# Q235A 无 1 — 0.27 0.0665 0.0954 足量 0.139 0.035 武强佳冠变压器配件有限公司 — 河北振泰电力设备有限公司 河北武强 — 河北石家庄 2、主要材料 2.1 硅钢片 换位导线 2.2 扁铜线 ZB-0.45 合肥铜冠国轩铜材有限公司 邵阳市电工材料有限公司 江苏恒孚润滑油有限公司 临沂市光伟物资有限公司 安徽合肥 绝缘纸板 2.3 绝缘成型件 2.4 2.5 2.7 变压器油 钢材 其他需要说明的材料 T3 — 25#/45# Q235/30Mn23AL 足量 — 湖南邵阳 上海 山东日照 3、必备的备品和备件 3.1 4、专用工具和仪器仪表 专业整理