平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)项目 技术规格书
本综合管廊燃气仓集水坑的潜水电泵防爆类型选用:隔爆型电气设备(d)。 1.7.4防爆等级
(1)防爆水泵在电机上需采用先进的隔爆技术,电机防爆性能按GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,本综合管廊燃气仓防爆水泵防爆标志为:EXDIIBT4;且需结构紧凑、使用维护方便。
(2)在水力性能方面需采用优越的设计方案,使水泵具有优越的过流性能,运行区域广,工作可靠性高及有利于自动化等优点。执行标准JB/T5118《污水污物潜水电泵》。
(3)防爆水泵和防爆柜外壳明显处和铭牌上有ExdIIBT4防爆标志。
1.7.5防爆水泵配电箱
(1)本综合管廊工程潜污泵的控制箱、液位传感器由供货商一起配套供货。控制箱内元器件采用国内一线品牌,箱体采用镀锌钢板,厚度1.5-2.0mm,表面喷塑处理,与防爆水泵配套且符合现行防爆控制箱二队相关要求;有BAS、远程控制端口。
(2)在进行防爆柜结构设计时充分考虑了当爆炸性混合物侵入其内部,因某种原因发生爆炸时,不致引起防爆柜外部的爆炸性混合物爆炸的宗旨,从外壳强度和组成外壳各零部件间的接合面间隙、长度以及限制表面不允许达到危险温度等关键条件着手,确保隔爆性能。
平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)项目 技术规格书
(3)隔爆接合面参数符合GB3836.2的要求。
(4)为确保隔爆外壳的隔爆性能,连接用的紧固螺栓须装有弹性垫圈,以防自行松脱。
(5)引入防爆柜接线盒的电缆,在进线口处须用密封圈密封,密封圈材料为XH-21,并按GB383 6.1附录D3.3的规定老化试验合格。 (6)防爆柜设有内、外接地螺栓,并有接地标志;防爆柜的内外接地是防止漏电火花,确保安全的重要措施,设在防爆柜的明显处,并有接地标志 1.7.6产品证书
防爆水泵及配套就地控制柜,必须有防爆证明及相关防爆产品合格证。
1.7.7其与未明确事项同以上潜水泵要求。