对凸出的部位应刮平并清理复合材料保温板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。
3 抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出排水坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。
6. 4. 5 涂料饰面施工应符合下列要求:
1 用铁抹子将抹面砂浆粉刷到复合材料保温板上,厚度应控制在3mm~5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆中,在第一遍抹面砂浆八成干燥时,再抹第二道抹面砂浆直至全部覆盖网布。
2 网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处也应压茬搭接、搭接宽度不应小于200mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。网布铺贴要平整无褶皱。门窗洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm网布加强。
3 首层墙面应铺贴双层网布,第一层铺贴应采用对接方法,然后进行第二层网布铺贴,两层网布之间抹面砂浆应饱满,严禁干贴。
建筑物首层外保温应在阳角处双层网布之间设专用金属护角,护角高度一般为2m。
4 抹面砂浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抹面砂浆找平。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。
5 抹面层干燥后,刮柔性耐水腻子,涂刷饰面涂料。 6. 4. 6 面砖饰面施工应符合下列要求:
1 防护层施工前应先将热镀锌电焊网按楼层高度用钳子分段裁好,将钢网裁成长度3m左右的网片,并尽量使网片平整;边角处的钢网预先折成直角。
第 16 页
2 抹第一遍抹面砂浆时,厚度应控制在2~3mm左右,不得有漏抹之处。抹面砂浆固化后,开始进行铺钉钢网施工,U形卡子卡住钢网,使其紧贴抹面砂浆表面,然后用锚栓按双向@500mm梅花状分布将钢网锚固在基层墙体上,有效深度不得小于30mm,局部不平整处,用U形卡子压平。
3 钢网边相互搭接宽度在40mm左右(3格网格),搭接部位以不大于300mm的距离用镀锌铅丝将两网绑扎在一起;阴阳角网应压住对接网片。窗口侧面、女儿墙、沉降缝等钢网收头处应用水泥钉加垫片将钢网固定在主体结构上。
4 钢网铺贴完毕后,再抹第二遍抹面砂浆,并将钢网包裹,抹面砂浆的总厚度宜控制在8~10mm。
5 抹面砂浆施工完一般应适当喷水养护,约7天后即可进行饰面砖粘贴工序。
饰面砖粘贴施工按照《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126执行。面砖粘结砂浆厚度宜控制在3~5mm。用柔性填缝剂按生产厂操作说明对砖缝进行嵌填,刮平。 6. 4. 7 锚固件施工应符合下列要求:
1 锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(压入增强网)初凝时进行,使用电钻在复合材料保温板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,锚固件与基层墙体的有效锚固深度为:混凝土墙体不小于30mm;加气混凝土等轻质墙体不小于60mm。空心砌块(砖)砌体应采用回拧打结型锚栓。墙面高度在20m以下每平方米设置6个锚栓,20m以上每平方米设置7~9个锚栓。
2 锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度涂料饰面系统应控制在2mm~3mm,面砖饰面系统应控制在5mm~7mm。
第 17 页
6. 4. 8 保温板施工收尾及节点处等宜采用同质材料的保温浆料处理。
6. 4. 9 分格缝施工按照设计要求进行。
7 工程验收
7. 1 一般规定
7. 1. 1 外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)和《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)有关规定进行施工质量验收。
7. 1. 2 外墙外保温系统主要组成材料应按表7.1.2规定进行现场抽样复验,抽样批次应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)对于检查数量的规定。
表7.1.2 外墙外保温系统组成材料抽样复验及现场实体检验项目
材 料 复 验 项 目 复验及实体检验批次 1 复合材料保温板 干密度、吸水率、抗拉强度、导热系数 2 3 抹面砂浆 界面砂浆 原强度和耐水拉伸粘结强度(与保温板) 同一厂家、同一品种的产品,原强度和耐水拉伸粘结强度 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与4 粘结砂浆 水泥砂浆、复合材料保温板)、可操作时间 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断5 耐碱玻纤网布 裂强力保留率 网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌6 热镀锌电焊网 质量 当工程建筑面积20000m2以下时各抽查不少于3次;当工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少6次。(用于屋面、地面节能工程时,同一厂家、同一品种的产品各抽查不少于3组) 第 18 页
7 机械固定件 拉拔力 每个检验批不少于3处 7. 1. 3 外墙外保温工程检验批的划分及检查数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定。 7. 1. 4 外墙外保温工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定进行隐蔽工程验收。
7. 1. 5 外墙外保温工程检验批和分项工程的施工质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定。 7. 1. 6 现场检查保温系统时,应核对系统是否与型式检验时的系统相一致。
7. 2 主控项目
7. 2. 1 所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。
检验方法:
1 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告,其性能指标应符合本规程4.2的要求;
2 现场抽样复验,复验材料:复合材料保温板,粘结砂浆,界面砂浆,抹面砂浆,增强网等。复验项目及批次详见表7.1.2。 7. 2. 2 各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度与连接方式应符合设计要求。复合材料保温板与基层的粘结强度试验应符合本规程的要求。复合材料保温板的粘贴面积不小于95%。
检验方法:粘贴前观察检查;粘贴后核查粘接强度试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7. 2. 3 复合材料保温板的厚度必须符合设计要求。
检验方法:进场尺量检查。
第 19 页
检查数量:每个检验批抽查不少于3块板。
7. 2. 4 抹面层与复合材料保温板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。
检验方法:用小锤轻击,观察检查。
7. 2. 5 寒冷地区外墙出挑构件及附墙部件应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。
检验方法:对照设计文件观察检查。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7. 2. 6 窗口外侧四周墙面应按设计和本规程要求进行保温处理。
检验方法:对照设计文件观察检查。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7. 3 一般项目
7. 3. 1 复合材料保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。
检验方法:观察检查。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7. 3. 2 夏热冬冷地区外墙出挑构件及附墙应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。
检验方法:对照设计文件观察检查。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7. 3. 3 保温板安装允许偏差和检查方法应符合表7.3.3的规定。
表7. 3. 3 保温板安装允许偏差和检查方法
项次 1 2 项目 表面平整 立面垂直 允许偏差(mm) 3 3 检查方法 用2m靠尺塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 第 20 页