第十三节 其他仪表调校
12.13.1 根据厂家新产品说明书调校部分内容,修改原《验标》热控14-4-7。 12.13.2 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
12.13.3 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。仪表以1%、2%、3%、4%氢浓度容积比标准气样作标准进行标定。气样的准确度决定仪表准确度。
12.13.4 新增条文。参照JJG617—89的规定,以及厂家产品说明书调整部分内容编写。
第十四节 开关量仪表调校
12.14.1~12.14.5 新增条文。参照原《验标》热控14-9-9的内容编写。 12.14.6 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
第十五节 热工信号装置调校
12.15.1 保留原《验标》热控14-4-6的内容。
12.15.2 根据厂家新产品说明书调校部分内容,修改原《验标》热控14-4-5,增加分辨力检验指
标。
12.15.3 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
第十六节 执行机构及其附件调校
12.16.1 根据GB 11922—89《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》修改原《验标》热控14-8-1。并将原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分。分别列于第12章和第7章之内。单体调 校增加了输出轴行程、回差、死区、全行程时间等标准要求。
12.16.2 根据厂家新产品说明书调整部分内容,修改原《验标》热控14-8-2。增加放大器增益、正反向信号、死区允许误差标准要求。
12.16.3 原《验标》热控14-8-4和热控14-8-6两条合并,并根据厂家产品说明书调整部分内容修改原《验标》。增加输出轴位置,回差、死区、全行程时间和三断保护等误差标准要求。
12.16.4 采用原《验标》热控14-8-5中的内容,并将原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分,分别列于第12章和第7章之内。
12.16.5 新增条文。根据GB4830—84《工业自动化仪表气源压力范围和质量》及厂家说明书调整部分内容编写。
12.16.6 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。 12.16.7 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。 12.16.8 保留原《验标》热控14-9-8标准内容。
12.16.9 根据厂家新产品说明书调整部分内容修改原《验标》热控14-8-3。增加振幅一控制信号线性度及振动给煤机振幅的检验质量标准控制指标。
12.16.10 根据厂家新产品说明书调整部分内容,修改原《验标》热控14-8-7。增加手动/自动切换扰动,转速指示、手动/自动信号等误差标准要求。
第十七节 热控辅助装置检验
12.17.1 根据GB/T 4989—94《热电偶用补偿导线》修改热控14-10-2。 12.17.2 根据厂家产品说明书修改热控14-10-1。增加平衡点误差检验指标。 12.17.3 保留原《验标》热控14-10-3的内容。
12.17.4 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。 12.17.5 保留原《验标》热控14-10-6的内容。 12.17.6 保留原《验标》热控14-10-4的内容。 12.17.7 保留原《验标》热控14-10-5的内容。 12.17.8 新增条文。根据厂家产品说明书内容编写。
第十三章 热工测量和信号回路调试
第一节 一般规定
13.1.1 新增条文。本规定旨在通过系统调试,保证热工测量和热工信号回路达到投运条件。 13.1.2 新增条文。本条规定了回路综合误差计算方法。
13.1.3 新增条文。根据SDJ 279—90《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)》第9.l.2条之规定。对仪表用气源和管道提出了要求。
13.l.4 新增条文。对《验标》中“检验项目”和“检验方法器具”等栏目作出说明。 13.1.5 对回路调试的通用检验指标使用作出说明。
第二节 验评检验数量
13.2.1 新增条文。本条对热控回路的调试数量作出了规定。
13.2.2 新增条文。本条对单参数、单回路测量回路的验评抽查量作出规定。 13.2.3 新增条文。本条对多参数复合热工测量回路的验评抽查量作出规定。
第三节 回路调试的通用检验指标
13.3.1 本条对回路调试中的通用检验作出规定,本章各回路调试检验及评定时,均需引用本条规定。
根据SDJ 279—90第9.1.2条的规定,对热工测量回路的绝缘电阻值作出了控制指标要求。
第四节 热控电源回路调试
13.4.1 新增条文。参照原《验标》热控14-10-3和热控14-10-6内容编写。
13.4.2 新增条文。根据GB7260—87《不间断电源设备》内容编写。本条目的测试检查栏目,系为用户检查使用。
第五节 温度、压力、差压测量回路调试
13.5.1 根据GB3387—82《工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法》和GB9249—88《工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪》修改原《验标》热控14-11-1,增加外接线路电阻要求。
13.5.2 根据现场回路调试实践,修改原《验标》热控14-11-2。增加压力测量液柱修正、差压测量充液调零及回路测量综合误差的要求。仪表管路及承压件的严密性试验,与热力系统一起进行。
第六节 就地流量测量回路调试
13.6.1~13.6.6 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。目前施工现场一般都无流量测量标准仪器、仪表,只是用相关参数工程用指示表进行比较测算其测量误差。有条件的,应使用高准确度的便携式超声波流量计,进行对比检验。
第七节 物位测量回路调试
13.7.1~13.7.4 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
13.7.5 新增条文。根据原《验标》热控14-4-3有关回路调试部分内容编写。原《验标》条文栏目分解为单体调校和回路调试两部分,分别列人第12章和第13章内。
13.7.6、13.7.7 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。放射性仪表以自然本底20%为校准基准点。
第八节 成分分析测量回路调试
13.8.1 新增条文。根据原《验标》热控14-5-6有关回路调试和厂家产品说明书调整部分内容编写。原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分,分别列入第12章和第13章内。仪表以1%和8%两种样气为校准基准点。
13.8.2 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
13.8.3 新增条文。根据原《验标》热控14-5-4有关回路调试部分内容编写。原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分,分别列入第12章和第13章内。仪表以标准样气为校准基准点。 13.8.4 新增条文。根据原《验标》热控14-5-1有关回路调试和厂家产品说明书调整部分内容编写。
原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分,分别列人第12章和第13章内。仪表的校对使用标准电导仪或标准溶液进行。
13.8.5 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
13.8.6 新增条文。根据原《验标》热控14-5-2有关回路调试和厂家产品说明书调整部分内容编写。原《验标》分解为单体调校和回路调试两部分,分别列入第12章和第13章内。仪表的校对使用标准酸度计或标准溶液进行。
13.8.7 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。仪表以电解水中定量氧为校正基准点。 13.8.8 新增条文。根据原《验标》热控14-5-3有关回路调试和厂家产品说明书调整部分内容编写。仪表以标准溶液为校正基准点。
13.8.9~13.8.11 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分内容编写。
第九节 机械量测量回路调试
13.9.1 新增条文。根据原《验标》热控14-9-1、热控14-9-7有关回路调试和GB/T 13399—92《汽机安全监视装置技术条件》的技术要求内容编写。
13.9.2 新增条文。根据原《验标》热控14-9-2有关回路调试部分和GB/T 13399—92技术要求内容编写。
13.9.3 新增条文。根据原《验标》热控14-9-4有关回路调试部分和GB/T 13399—92技术要求内容编写。
13.9.4 新增条文。根据原《验标》热控14-9-5有关回路调试部分和GB/T 13399—92技术要求内容编写。
13.9.5 新增条文。根据原《验标》热控14-9-6有关回路调试部分和GB/T 13399—92技术要求内容编写。
13.9.6 新增条文。根据原《验标》热控14-9-3有关回路调试部分和GB/T 13399—92技术要求内容编写。
第十节 物料称重测量回路调试
13.10.1 新增条文。根据GB 7721—87技术要求内容编写。电子皮带秤的动态调试以通过电子皮带秤实物检测装置称量的物料进行。
13.10.2 新增条文。根据JJG(电力)02—96检定规程的技术要求内容编写。电子皮带秤检测装置的动态调试,以通过经精确称量后的物料进行。
13.10.3 新增条文。根据GBll885—89及JJG 234~90的技术要求内容编写。动态电子轨道衡的动态调试,以标准重量检衡车在规定车速条件下进行。
13.10.4 薪增条文。根据JJG 781—92的技术要求内编写。静态电子轨道衡的动态调试,使用标准重量检衡车以火车机车推送或牵引上称台进行。
第十一节 其他监视回路调试
13.11.1~13.11.3 新增条文。根据厂家产品说明书调整部分的内容编写。
第十二节 热工信号回路调试
13.12.1 根据厂家新产品说明书修改原《验标》热控14-11-7,增加信号回路电阻值的要求。 13.12.2 新增条文。根据厂家产品说明书调接部分内容编写。
附 录
附录一垫片材质的选用
按DLS011—92《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》修订。
附录二孔板、喷嘴和文丘里喷嘴所要求的最短直管段长度
按GB/T 2624—93《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》修订。
附录三管路及阀门严密性试验标准
按SDJ 279—90《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)》和DL5031—94(管道篇)修订。
附录四仪表管材及管径的选择 按SDJ 279—90增订。
附录五计算机信号电缆与动力电缆之间最小距离
按CECS 81—96《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》修订。
附录六工业自动化仪表绝缘电阻
按GB/T 15479—1995《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》修订。 以通过电子