废水处理连锁保护实验
单
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
国电长治热电有限公司2×300MW级工程
烟气脱硫岛工程
废水处理系统设备联锁保护试验确认单
系统(设备)名称 项 目 类别 污泥循环泵 试 验 内 容 定值 单位 动 作 结 果 时 间 设备名称 污泥循环泵进泥阀已关and进口冲洗阀门已关 污泥循环泵进泥阀已开and进口冲洗阀门已开 设备名称 出水箱液位< or出水输送泵运行时,泵出口管排放阀已开非and至中和箱回流阀已开非,延时10s 出水箱液位>1.3m 设备名称 出水箱液位< 1.0m 出水箱液位> 1.1m 设备名称 备注: 调试单位 生产单位 监理单位 保护停 允许启 保护停 允许启 保护停 允许启 污泥循环泵 保护停 允许启 出水输送泵 保护停 允许启 出水箱搅拌器 保护停 允许启 年 月 日 年 月 日 年 月 日
国电长治热电有限公司2×300MW级工程
烟气脱硫岛工程
废水处理系统设备联锁保护试验确认单
系统(设备)名称 项 目 类别 压滤水泵 试 验 内 容 定值 单位 动 作 结 果 时 间 设备名称 压滤水池液位< 1.1m 压滤水池液位> 1.2m 压滤水池液位> 压滤水池液位< 1.1m 设备名称 压滤水池液位<0.9m 压滤水池液位> 1.0m 设备名称 石灰浆制备箱液位<1.4m 石灰浆制备箱液位> 1.5m 设备名称 备注: 调试单位 生产单位 保护停 允许启 保护停 允许启 联锁启 联锁停 压滤水泵 保护停 允许启 联锁启 联锁停 压滤水池搅拌器 保护停 允许启 保护停 允许启 石灰浆制备箱搅拌器 保护停 允许启 年 月 日 年 月 日
监理单位 年 月 日 国电长治热电有限公司2×300MW级工程
烟气脱硫岛工程
废水处理系统设备联锁保护试验确认单
系统(设备)名称 项 目 类别 石灰浆循环泵 石灰剂量箱搅拌器 加药泵 试 验 内 容 定值 单位 动 作 结 果 时 间 设备名称 石灰浆制备箱液位< 。 or石灰浆制保护停 备箱出口阀已关and冲洗阀已关。or石灰浆循环泵启动后,石灰浆循环泵至石灰计量箱进口阀已开非,and石灰浆制备箱循环阀已开非,延时10s 石灰浆制备箱液位> and石灰浆制允许启 备箱出口阀开,or冲洗阀开 设备名称 石灰计量箱液位<1.0m 石灰计量箱液位>1.1m 设备名称 保护停 允许启 石灰浆循环泵 保护停 允许启 石灰剂量箱搅拌器 保护停 允许启 石灰加药泵 保护停 允许启 石灰计量箱液位< or石灰浆计量箱保护停 出口阀已开非and冲洗阀已开非 石灰计量箱液位> and石灰浆计量箱允许启 出口阀开or 冲洗阀已开 设备名称 助凝剂溶液箱液位低低位 助凝剂溶液箱液位不在低低位 备注: 调试单位 保护停 允许启 助凝剂计量泵 保护停 允许启 年 月 日
生产单位 监理单位 年 月 日 年 月 日 国电长治热电有限公司2×300MW级工程
烟气脱硫岛工程
废水处理系统设备联锁保护试验确认单
系统(设备)名称 项 目 类别 助凝剂溶液箱进水电磁阀 试 验 内 容 定值 单位 动 作 结 果 时 间 设备名称 助凝剂溶液箱低液位报警 助凝剂溶液箱高液位报警 设备名称 助凝剂溶液箱进水电磁阀开 助凝剂溶液箱进水电磁阀关后延时600s 设备名称 盐酸贮存箱液位低位 盐酸贮存箱液位不在低位 设备名称 FeClSO4溶液箱液位低位 FeClSO4溶液箱液位不在低位 设备名称 TMT15溶液箱液位低位 TMT15溶液箱液位不在低位 备注: 保护停 允许启 保护停 允许启 联锁启 联锁停 联锁开 联锁关 助凝剂溶液箱进水电磁阀 联锁开 联锁关 助凝剂溶液箱喂料机 联锁启 联锁停 盐酸计量泵 保护停 允许启 保护停 允许启 FeClSO4计量泵 保护停 允许启 TMT15计量泵 保护停 允许启