电力设备事故应急预案
7.2. 由厂领导向上级主管单位汇报。
7.3. 报告内容主要包括:报告单位、报告人,联系人和联系方式,报告时间,事件发生的时间、地点
和现场情况;事件的简要经过、人员伤亡和财产损失情况的初步估计;事件原因的初步分析;事件发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案;其他需要报告的事项。 8. 应急响应 8.1. 响应分级
按照电力设备事故的严重程度和影响范围,应急响应级别分为Ⅰ级 (特别重大)、Ⅱ级 (重大) 、Ⅲ级 (较大) 、Ⅳ级(一般) 四级。
(1)Ⅰ级响应
造成或可能造成特大设备损坏或对公司产生严重负面影响的突发事件。 (2)Ⅱ级响应
造成或可能造成重大设备损坏或对公司产生重大负面影响的突发事件。 (3)Ⅲ级响应
造成或可能造成较大设备损坏或对公司产生较重负面影响的突发事件。 (4)Ⅳ级响应
造成或可能造成一般设备损坏突发事件。 8.2. 响应程序
(1)该预案由安全生产应急管理领导办公室主任宣布启动。 (2)各岗位人员按照本预案进行处理。
(3)安全生产应急管理工作小组人员及时进入现场进行应急处理。 8.3. 应急处置
应急处置的主要任务是抢修生产设备,避免扩大事故,确保安全发电。
当锅炉发生MFT时:运行人员应密切注意汽包水位变化情况,及时调整恢复水位;关闭所有减温水阀门,关闭所有磨煤机热风门,将燃烧器调整到水平状态,进行炉前油系统检查,做好锅炉点火的准备工作。
(1)破坏真空紧急停机条件
发生下列情况之一时,应破坏真空紧急停机:
a. 机组发生强烈振动,轴承振动值突然增加50μm或者清晰地听到汽轮机内部发生金属撞击和磨擦声。
b. 油系统着火,并且不能很快将火扑灭,严重威协机组安全运行时。 c. d. e. f. g. h. i.
汽轮机发生水冲击时。
轴封处冒火花,同时发生不正常振动时。
汽轮发电机组任一轴承断油冒烟着火或轴承回油温度急剧升高至75℃以上时。 主油箱油位突然下降至850mm以下,虽经处理无效时。 DEH系统发生故障,无法维持正常运行时。
轴向位移突然升至+1.0mm或-1.2mm,推力瓦块温度急剧升至95℃时。 润滑油压突然下降至0.06MPa,各轴承油流减少,经启动辅助油泵无效时。
6 / 166
电力设备事故应急预案
j. 发电机冒烟或着火时。 k. EH油油压低于9.5MPa。 l. EH油油位低于230mm。
m. EH油油温低于20℃,且投加热器无效果时。 n. 高、低压差胀任一数值超过AST动作值时。 o. 发电机定子或转子漏水时。
p. 汽轮机转速升至3300转/分而保护未动作时。 (2)发生下列情况之一不破坏真空停机:
a. 主蒸汽温度急剧升至545℃运行30min不能恢复或超过545℃及主蒸汽温降低至460℃时。或汽压升高至14.6MPa,经采取措施不能恢复时。
b. 汽压升高至13.73MPa,连续运行30min不能恢复或超过13.73MPa,经采取措施不能恢复时。
c. 机组运行中,主汽温或再热汽温急剧下降50℃时,或机组启、停变工况过程中,主汽温或再热汽温10分钟内升高或下降50℃时。
d. 高压外缸上下温差大于50℃,高压内缸上下温差大于35℃时。 e. 凝结器真空降至71KPa,经采取措施,仍不能恢复时。 f. 发电机断水超过30秒不能恢复时。
g. 主蒸汽、再热蒸汽、抽汽、给水、油系统管道破裂,严重威胁机组及人身安全时。 h. 高中压主汽门、调速汽门门杆卡涩,经采取措施,无法消除时。 I .低压缸大气膜爆破时。
j. 6kV、400V厂用电中断,短时间不能恢复。
k. 运行中当转速表失效或显示不正确,且无任何有效监视手段时。 l. MFT动作,机炉大联锁拒动时。
m. 机组启停及运行中推力瓦温度至80℃,经采取措施无效,推力瓦温度超过90℃时。运行、设备应急组迅速做好安全隔离措施,对设备或系统展开抢修,防止事故的扩大或蔓延。
在抢修过程中要防止次生事故的发生,可能造成的伤害形式有:触电、烫伤、物体打击、机械伤害等。
炉膛爆炸处置原则注意天气变化对设备或人员造成的影响,要防冻、防高温以及落实防火等措施。 8.4. 应急结束
设备事故抢修工作结束后,安全生产应急管理领导办公室召集会议,在充分评估危险和应急情况的基础上,由安全生产应急管理领导办公室主任宣布应急行动结束。 9. 后期处置 9.1. 后期处置内容
(1)各单位生产人员在电力设备事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活秩序正常进行。
(2)按“四不放过”原则,对本次事故进行认真调查,找出事故原因和责任者,做出相应的处理,并制订防止此类事故的防范措施以及组织相关人员进行学习。
7 / 167
电力设备事故应急预案
9.2. 保险理赔
财务部负责核算救灾发生的费用及后期保险和理赔等工作。 9.3. 事故调查与应急评估
电力设备事故造成重大损失后,按照国家法律、法规规定组成事故调查组进行事故调查。事故调查坚持实事求是、尊重科学的原则,客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任等,提出防范措施和事故责任处理意见。
应急处置后,安全生产应急管理工作小组应组织或聘请有关专家对事件应急处置过程进行评估,并形成评估报告。评估报告的内容应包括:事故发生的经过、现场调查结果;事故发生的主要原因分析、责任认定等结论性意见;事故处理结果或初步处理意见;事故的经验教训;存在的问题与困难;改进工作的建议和应对措施等。 9.4. 应急工作总结与评价。
电力设备事故所涉及的相关单位应及时总结应急处置工作的经验和教训,对故障所做的技术分析以及各单位采取的整改措施开展技术交流,进一步完善和改进突发事件应急处置、应急救援、事故抢修等的保障体系,提高整体应急处置能力。 10. 应急保障
10.1. 应急队伍:应急队伍包括运行人员、检修人员、消防队员等。
10.2. 应急物资与装备:应急装备包括通信工具、人员防护装备等必备物资及专用工具等。各应急专业
组在现场相关地点存放常用应急检修工具,主要包括: (1)起重设备:吊车、行车、单轨吊、手拉葫芦等。 (2)电动工具:磨光机、切割机、砂轮、电钻、电焊机等。 (3)安全设施:安全围栏、警示牌、警戒线。
(4)一般工具:扳手、螺丝刀、钳子、手锤、千分尺、卡尺等。 (5)运输工具:运输车辆。
10.3. 通信与信息:建立包括公司领导及各部门领导、专业负责人和电网调度等人员在内的通信录,并
保证班组长以上岗位人员手机24小时联系畅通。事故情况下,直接拨打值长电话:,值长按汇报程序通知本方案相关人员。 10.4. 经费
财务部按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。 10.5. 其它 11. 培训和演练
11.1. 生技部每年应组织事故抢修人员,对本预案进行学习,明确责任,明确分工,掌握设备抢修的方
法和质量标准、安全措施和注意事项,确保设备抢修工作的顺利进行。
11.2. 本预案每两年进行一次全面演练,每年至少进行一次组合演练和单项演练,检验各部门设备抢修
快速反应能力,以进一步提高全公司设备抢修应急水平。演练结束后,要对本部门设备抢修工作进行评价,并对演练情况进行通报,预案在演练过程中暴露出的问题和不足应及时予以解决。
8 / 168
电力设备事故应急预案
12. 附则 12.1. 预案备案
本预案由安监部按照要求向淄博市安全监督局、山东电监会、××国际山东分公司备案。 12.2. 预案修订
本预案应适时进行修订,最长期限不超过三年。 12.3. 制定与解释
本预案由生技部修订并负责解释。 12.4. 预案实施
本预案自发布之日起实施。 13. 附件
13.1. 有关应急机构或人员的联系方式 13.2. 淄博公司火警电话:
(1)安全生产应急指挥部人员名单及联系电话 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 序号 1 2 3
成 员 主任 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成 员 组 长 成员 成员 职务 分管生产副总经理 人力资源部主任 政治工作部主任 保卫部主任 生技部主任 安监部主任 调度部主任 财务部主任 工会副主席 汽机分场主任 电气分场主任 锅炉分场主任 热控分场主任 灰水分场主任 综合分场主任 运行分场主任 化学分场主任 燃料公司经理 物资公司经理 多产集团经理 物业公司经理 职务 生技部主任 保卫部专工 生技部建筑安全员 9 / 169 电话 电话 手机 手机 (2)安全生产应急工作小组人员联系名单
电力设备事故应急预案
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 调度部兼职安全员 汽机分场安全员 电气分场安全员 锅炉分场安全员 热控分场安全员 灰水分场安全员 综合分场安全员 运行分场安全员 化学分场安全员 燃料公司安全员 物资公司兼职安全员 多产集团安全员 物业公司安全员 职业病预防组副主任 13.3. 相关单位联系方式
淄博市安全生产监督管理局电话: 0533-12350 2306055 ××国际山东分公司值班室电话:0 淄博市医疗急救电话:120 淄博市火警联系电话:119 13.4. 应急物资储备清单 序号 防护品名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 正压式消防空气呼吸器 正压式消防空气呼吸器 正压式消防空气呼吸器 正压式消防空气呼吸器 防静电工作服 工业防护手套 漏氢检测仪 漏氢检测仪 漏氢检测仪 连体防护服 可燃性气体检测器 防烫服 型号 C900-6.8/3.8 C900-6.8/3.8 C900-6.8/3.8 C900-6.8/3.8 AMN428XXL TX2000 TX2000 TX2000 HT2F-3型 HL-200 数量 1套 1套 1套 1套 20套 1台 1台 1台 20套 1台 4件 储存地点 各检修分场应急物资仓库 社区保健服务站物资仓库 社区保健服务站物资仓库 社区保健服务站物资仓库 社区保健服务站物资仓库 社区保健服务站物资仓库 社区保健服务站物资仓库 10 / 1610
存放地点 运行分场集控室 运行分场集控室 运行分场集控室 运行分场集控室 检修各队 保卫部 运行分场集控室 化学分场氢站 检修各队 物业公司 检修各队 保管人 电话 调配部门 安监部 HG4-1454-1455-82 100付 检修各队 13.5. (2)医疗应急物资储备清单 序号 物资名称 规格型号 数量 1 2 3 4 5 6 7
应急灯 止血夹板 止血带 氧气袋 担架 心肺除颤仪 心电监护仪 10 100付 100条 20袋 5付 2台 2台 仓库保管员 仓库保管员 职业病预防组 仓库保管员 职业病预防组 仓库保管员 职业病预防组 仓库保管员 职业病预防组 职业病预防组 职业病预防组