负序电压元件不启动,且线电压仍较高,低电压元件也不会启动,故保护的电压元件不启动,则整套保护不会误动(电流元件和电压元件是采用与逻辑来启动整套保护)

15、单侧电源供电的双卷变过流保护的TA应装在双卷变的有电源侧还是无电源侧?为什么?

答:应装在有电源侧。以起到近后备保护的作用。

16、复合电压启动的过流保护与低电压启动的过流保护相比,在不对称短路时,其电压元件的灵敏度是更高还是更低?其电流元件的灵敏度是更高还是更低还是相同? 答:其电压元件的灵敏度更高,电流元件的灵敏度相同。

17、采用零序电流和零序电压构成的接地保护作为变压器接地故障的后备保护时,若变电站中有多台无放电间隙的分级绝缘变压器T并列运行,则发生接地故障时,应先由中性点接地还是不接地的T的零序电压还是电流保护动作,首先切除中性点接地还是不接地的T?任一台T的零序电压保护的启动条件除了本台T的零序电压元件动作外,还应有哪两个条件?

答:应先由中性点不接地的T的零序电压保护动作,首先切除中性点不接地的T。

任一台T的零序电压保护的启动条件除了本台T的零序电压元件动作外,还包括以下两个条件:

本台T的零序电流元件不启动;

另一台中性点接地T的零序电流元件启动使公共小母线为高电平。

18、采用零序电流和零序电压构成的接地保护作为变压器接地故障的后备保护时,若变电站中有多台带放电间隙的分级绝缘变压器T并列运行,则发生接地故障时,应先由中性点接地还是不接地的T的零序电压还是电流保护动作,首先切除中性点接地还是不接地的T? 答:应先由中性点接地的T的零序电流保护动作,首先切除中性点接地的T。

(这样有利于尽早切除故障电流,而当中性点接地T被切除后,若接地故障仍存在,中性点不接地T的中性点零序电压升高,但由于有放电间隙,当零序电压升高到危及中性点绝缘时,放电间隙自动击穿,相当于该台T临时变成了中性点直接接地,保护了本台T的中性点绝缘,直到该台T的零序电压保护延时到,由零序电压保护再切除本台T)

补充题:

1、已知某线路单位正序阻抗z1 =0.4∠75°?/km,该线路相间距离保护采用圆特性方向阻抗元件,距离I段一次侧整定阻抗ZI dz.1=30∠75° ?,距离II段一次侧整定阻抗ZIIdz.1=46∠75° ?,距离III段一次侧整定阻抗:ZIII dz.1==150∠75° ?,在距离线路首端40km处发生过渡电阻Rg=16Ω的相间短路时,保护哪些段会启动,最终应由哪段保护动作跳闸?

2、如图为中性点不接地电网,线电势E=35kV,系统频率f=50Hz,线路I每相对地电容CI =0.4×10-6F,线路II每相对地电容CII =0.5×10-6F,等效电源每相对地电容Cf =0.3×10-6F,若线路II发生A相金属性单相接地,试计算:

(1)各相对地电压及零序电压3U0大小

(2)线路I及线路II首端所测零序电流3I0大小 (3)接地点的总接地电流值

(4)线路II的零序电流保护的整定值及灵敏系数(可靠系数取Kk=1.5)