第五章
继电保护原理》复习题
1、高频保护所传送的高频讯号一般是反映两端保护所测电气量的状态信息还是全信息? 答:状态信息。
2、方向高频保护是否既要测电压又要测电流?相差高频保护是否既要测电压又要测电流? 答:方向高频保护既要测电压又要测电流;相差高频保护只要测电流。 3、阻波器是用来阻高频还是阻工频?结合电容器是通高频还是通工频? 答:阻波器是用来阻高频;结合电容器是通高频。 4、高频保护按高频信号所代表的含义分为哪三种方式? 答:分为:闭锁式;允许式;跳闸式。
5、闭锁式方向高频保护中,方向元件在判为正方向时是去启动发讯机发讯还是停止发讯机发讯?
答:是去停止发讯机发讯。
6、闭锁式方向高频保护在本线路外部发生短路时是由远离还是靠近短路点端的保护,在判为正方向还是反方向的情况下,发出闭锁讯号来闭锁两端保护的?
答:是由靠近短路点的保护在判为反方向的情况下发出闭锁讯号来闭锁两端保护的。 7、叙述闭锁式方向高频保护在本线路外部故障及内部故障时的工作过程。闭锁式方向高频保护的主要优点是什么?
答:(1)外部故障时:首先两端保护的启动元件启动发出闭锁讯号。远离故障点端的保护判为正方向停止本端发讯机的闭锁讯号;靠近故障点端的保护判为反方向,所发闭锁讯号不停,从而闭锁两端保护,两端保护不会误动。
(2)双侧电源供电的内部故障时:首先两端保护的启动元件启动发出闭锁讯号。两端保护皆判为正方向,两端发讯机皆停止发讯机的闭锁讯号;则两端保护皆启动且皆收不到闭锁讯号,则两端保护皆动作于跳闸。
(3)单侧电源供电的内部故障时:负荷端保护不启动也不发闭锁讯号,该端保护不动作。电源端启动元件启动发出闭锁讯号,而电源端保护判为正方向停止本端发讯机的闭锁讯号;则电源端保护启动且收不到闭锁讯号,则电源端保护动作于跳闸。
(4)闭锁式方向高频保护的主要优点是:当线路内部故障并伴随着高频通道阻塞的情况下,保护仍可正确跳闸。
8、闭锁式方向高频保护中,启讯回路中为什么要加100ms的展宽?出口回路中为什么要加7ms的延时?
答:启讯回路中加100ms展宽是为了防止外部短路被其他设备保护切除后,本线路保护靠
近外部短路点端的保护先返回(闭锁讯号先消失),而远离外部短路点端的保护后返回,导致远离外部短路点端的保护误动。
出口回路中加7ms延时是为了防止外部短路时,由于线路的传输延迟,靠近外部短路点端发出的闭锁讯号尚未到达远离外部短路点端,造成远离外部短路点端的保护误动。 9、闭锁式距离高频保护中,作为启讯元件的第三段阻抗元件ZKJIII,能否采用方向阻抗元件?为什么?
答:不能采用方向阻抗元件。为了确保外部短路时保护不误动,任一端的第三段阻抗元件ZKJIII必须在反方向具有保护范围,且保护范围至少涵盖对端的第二段阻抗元件ZKJII延伸出来的保护范围,以保证在对端第二段阻抗元件ZKJII误启动的情况下,本端的第三段阻抗元件ZKJIII确保启动发讯机发出闭锁讯号闭锁保护。
10、闭锁式高频保护的高频通道一般采用“相-地”耦合还是“相-相”耦合?是单频制还是双频制?允许时高频保护的高频通道的情况又如何?
答:闭锁式高频保护采用“相-地”耦合单频制;允许式高频保护采用“相-相”耦合双频制。 11、相差高频保护,在高频通道中的高频讯号的间断时间是在本线路内部短路时更大还是在外部短路时更大?
答:内部短路时高频讯号的间断时间更大。 第六章
1、轻瓦斯动作于发信号还是动作于跳闸?重瓦斯又动作于什么?
答:轻瓦斯动作于发信号;重瓦斯动作于跳闸(但在新变压器或新换油的变压器投入运行的前1~2周时,重瓦斯一般切换到只动作于发信号)。
2、重瓦斯保护为什么要设置自保持回路?在什么情况下重瓦斯出口要切换到只发信号。 答:由于变压器内部故障造成的瓦斯气流不稳定,导致重瓦斯继电器的接点闭合不稳定,为防止接点闭合不稳定导致的跳闸失败,接点的出口回路要设置自保持回路。在新变压器或新换油的变压器投入运行的初期,由于变压器油中存在较多的溶解空气,变压器运行发热使溶解的空气析出,冲动重瓦斯继电器,容易导致重瓦斯保护误动,因此新变压器或新换油的变压器投入运行的前1~2周,重瓦斯一般切换到只动作于发信号。运行1~2周后,变压器油中的溶解空气已基本析出完毕,再将重瓦斯投入到正常的跳闸出口。 3、变压器重瓦斯保护为什么不能单独作为变压器的主保护?
答:一是由于重瓦斯仅仅是变压器本体保护,只能保护变压器本体(油箱内)发生的故障,不能保护变压器套管及引出线的故障;二是重瓦斯在故障初瞬间由于瓦斯量相对较小,要等到瓦斯量达到一定程度重瓦斯才能动作,因此重瓦斯在反映内部故障时往往会造成一定程度上的时间延误。另外重瓦斯为了防止其他干扰情况造成的误动,其接点惰性往往较大,造成重瓦斯在变压器内部故障时的灵敏度往往偏低。
4、变压器纵差保护的保护范围与瓦斯保护的保护范围是否相同?纵差保护是否可以完全取代瓦斯保护?
答:保护范围不同。瓦斯保护的保护范围仅为变压器油箱内部;纵差保护的保护范围包括油箱内部和油箱外部的套管及引出线。纵差保护由于仅为反映电气量的保护,无法反映变压器的油箱漏油及铁芯烧损等非电气故障,而瓦斯保护可以反映油箱漏油及铁芯烧损故障;另外变压器轻微匝间短路纵差保护一般不能反映,而轻瓦斯保护可以发出信号。因此纵差保护不能完全取代瓦斯保护。
5、变压器纵差保护中产生不平衡电流的五个原因分别是什么? 答:(1)励磁涌流造成的不平衡电流
(2)Y/Δ接线变压器两侧电流相位不同造成的不平衡电流
(3)变压器两侧电流互感器的计算变比与实际标准变比不同造成的不平衡电流 (4)电流互感器测量误差造成的不平衡电流 (5)变压器有载调压造成的不平衡电流
6、简叙励磁涌流的特点及防止励磁涌流影响的措施。
答:励磁涌流特点:(1)包含很大成分的非周期分量(衰减直流分量)
(2)包含大量的高次谐波,以二次谐波为主 (3)波形出现间断。
防止励磁涌流影响的措施:(1)采用具有速饱和铁心的差动继电器CJ
(2)利用二次谐波制动
(3)利用波形间断制动
7、采用TA接线来校正Y/Δ-11变压器T差动保护两侧电流相位时,T高压侧(Y侧)的TA应接成Y形还是Δ形?T低压侧的TA又应接成什么形?若正常运行时高压侧TA二次
?、I?、I?。则?、I?、I?;低压侧TA二次绕组中三相电流为:I绕组中三相电流为:IabcabcYYY????时,高压侧第一支差动臂中的电流应为什么? 当低压侧第一支差动臂中的电流为Ia?答:T高压侧(Y侧)的TA应接成Δ形,T低压侧的TA应接成Y形。
?Y?I?Y 高压侧第一支差动臂中的电流应为:Iab8、采用TA接线来校正Y/Δ-11变压器T差动保护两侧电流相位的原理接线如图,画出相量图分析对于负序分量的相位校正作用,并写出nT、nTA.H、nTA.L之间的关系。
负序相量图:
nT、nTA.H、nTA.L之间的关系:nT?3nTA.L nTA.H9、具有比率制动的差动元件,当制动电流Izh越大时,其动作电流Idz是越大还是越小? 答:当制动电流Izh越大时,其动作电流Idz越大。
10、具有比率制动及二次谐波制动的变压器差动保护中,若规定以流向变压器T的电流为
?、I?,则差动电流应为什么?制动电流一般取为什么? 正,T两侧二次电流分别为Imn??I?|;制动电流:I?答:差动电流:Icd?|Imnzh1??| |Im?In211、比率制动特性的变压器差动保护中,比率制动特性需要整定三个定值分别是什么? 答:分别是:最小动作电流Idz.min,最小制动电流Izh.min,制动特性斜率m
12、Y,y-12接线变比为10kV/6kV容量为5MVA的变压器,两侧用于差动保护的TA皆采用星形接法,高压侧TA变比:nTA.H=300/5,低压侧TA变比:nTA.L=500/5。试问:变压器额定运行时,两侧TA二次绕组中的实际额定电流分别为多少A?变压器差动保护中,当高压侧所乘以的平衡系数K H=1时(即高压侧为基本侧),为保证两侧用于差动的电流大小平衡,则低压侧所乘以的平衡系数K L=? 答:高压侧一次实际额定电流:Ie.H=
5?1000103=288.675(A),
高压侧TA二次实际额定电流Ie2.H=低压侧一次实际额定电流:Ie.L=低压侧TA二次实际电流Ie2.L=则:低压侧平衡系数K L=
Ie.H288.675?=4.811(A) nTA.H300/5=481.125(A),
5?100063Ie.L481.125?=4.811(A) nTA.L500/5Ie2.H4.811?=1.0 Ie2.L4.81113、如图为变压器比率制动特性纵差保护的制动特性,已知最小动作电流Idz.min取0.3Ie,拐点电流Izh.min 取1.0 Ie,TA二次额定电流Ie =5A,变压器外部短路时最大差动不平衡电流Ibp.max =3A(二次值),此时的制动电流Izh.max=15A,试求制动特性斜率(可靠系数Kk取1.5);若内部短路时差动电流为15A,制动电流为10A,此时该保护是否会动作,其动作灵敏度(灵敏系数)为多少?
答:Idz.min=0.3Ie=0.3×5=1.5(A), Izh.min =1.0 Ie=1.0×5=5(A)
1.5?3?1.5=0.3
Izh.max?Izh.min15?5Icd15?灵敏系数:Klm==5
Idz.min?m?(Izh?Izh.min)1.5?0.3?(10?5)制动特性斜率:m=
KkIbp.max?Idz.min?14、变压器复合起动的过流保护中在确定电流元件整定值时,是否要考虑躲过可能出现的最大负荷电流?为什么?
答:不考虑躲过最大负荷电流,而仅仅按躲过额定电流考虑,从而使电流元件的整定值降低,动作灵敏度提高。当出现最大负荷电流时电流元件可能误启动,但由于没有负序电压,