建筑小区室外聚乙烯PE给水管道爆管原因分析及预防措施
【摘 要】本文从东莞某住宅小区室外聚乙烯(pe)给水管道运行状况和发生爆管原因进行深入分析,并提出切实可行的预防措施。
【关键词】聚乙烯(pe)管道;室外给水;爆管;预防措施 1、前言
随着新型塑料管材的普及,聚乙烯(pe)给水管具有韧性好,较好的疲劳强度,耐温度、耐腐蚀性能较好,质轻,可挠性和抗冲性能好等特点,目前广泛应用于住宅小区室外给水工程中。但由于在施工过程中存在材料不合格、施工工艺不符合设计及规范要求等原因,常常出现管道渗漏、爆管等质量问题。 2、工程概况、管道运行状况及爆管原因分析
东莞某小区规模为223栋独栋别墅组成住宅小区,小区室外给水管道采用聚乙烯(pe)给水管道,管径为dn32~dn150,管径dn80及以下采用热熔承插连接,管径dn80以上采用热熔对接,管道主要沿道路边绿化带埋地敷设。该小区于2008年上半年竣工交付使用,截止到2012年12月,管道运行4年半,已查明发生渗漏、爆管问题共132处,平均每月发生两次以上,频繁的停水维修对小区业主生活造成极大的不便,同时也会直接影响到小区开发商的声誉。
经过调查分析,发生爆管主要由以下几个方面:
(1)乙烯(pe)管材不合格,造成发生管道爆裂问题,管道爆
裂部位为直管位置,非接头位置,该问题约占到75%左右。造成管材不合格的深层次原因主要是该项目建设方为降低工程成本,给施工方指定了某不知名聚乙烯(pe)管材品牌,pe管材选用不合格原料加工或以次充好,使到管材质量达不到设计要求,造成严重的工程隐患。同时该项目甲方或监理工程师在材料进场验收中只对材料规格型号、管材外观、壁厚是否符合设计及规范要求进行核实,未进行取样送检,造成管材不合格未能在使用前发现,导致后期发生爆管质量问题。
(2)回填土下沉导致管道接头处断裂发生爆管问题,该问题约占到15%左右。由于该别墅小区地势高差较大,大部分别墅建在回填土区域,填土最深的地方有十多米深,该项目建设方为节省工程成本,未对回填土区域进行整体强夯处理,给水管道敷设在未经处理的回填土上,由于回填土沉降不均导致管道接头处断裂发生爆管问题。
(3)管道热熔连接施工工艺不符合规范要求,管沟开挖回填未按设计及规范要求施工等,造成管道接头处发生渗漏,该问题约占到10%左右。该项目pe管道连接有热熔承插连接和热熔对接连接两种方式,在热熔连接的加热时间、加热温度以及承插连接管材插入管件深度上,由于施工人员的操作水平、经验不足都会影响到管道接头处的熔接质量,而导致后期的管道接头发生渗漏。在管道开挖回填问题上,施工方管道安装敷设完毕后未做水压试验便一次回填到位,回填土质有建筑垃圾、块石等也未做处理,施工方为节省成
本也未采取分层夯实措施,按设计要求管道上下均要求回填200mm细沙施工方也存在未填或少填现象,不能很好的起到保护管道的作用。以上种种原因导致的后期爆管问题的发生。 3、预防措施
管道爆裂一般都是在运行中发生的,原因也是多样和复杂的,针对以上爆管原因,采取一定的预防措施,就能在一定程度上缓解和减少爆管的发生。 3.1材料问题:
(1)甲方或施工方在材料选择上,不能只重视材料的价格,应选用国内信誉良好、知名度高、质量可靠的聚乙烯(pe)管品牌,避免一些杂牌的、劣质的材料使用到工程上,从而在源头上控制好材料的质量关。
(2)加强对材料进场的验收控制,材料进场验收应认真检查产品的合格证、第三方检测报告等相关质保证书,检查管道外观有无气泡裂纹、凹陷、划伤,管端有无破裂,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象。检查管材有关规格尺寸是否在国标允许范围内,管径及壁厚应采用卡尺进行实测。发现有问题对材料进行退场处理。 (3)完善工程材料送检制度,甲方或监理工程师对进场管材管件应按批次在使用前现场抽样送检,必须由有资质第三方专业检测机构进行检测确定质量合格方可使用到工程上。 3.2 回填土质量控制:
回填土施工时,对管道敷设在回填土区域的地方,应在前期就考
虑对回填土区域就进行强夯处理,避免回填土下沉不均造成后期管道断裂爆管,同时可以考虑管道完工后在回填土较深区域管道位置设置一些沉降观测点,定期做好回填土沉降记录,对今后可能发生的爆管原因分析提供依据。 3.3 施工过程质量控制:
(1)首先应从管理上加强对工程施工质量的控制,规范及落实好管道隐蔽工程验收程序。从甲方来说,应采取专门工程师负责,责任到人,从施工方来说,除专门施工员负责外,应做好对施工作业人员的图纸及施工工艺技术交底。管道连接前应组织管道厂家技术人员和经验丰富的师傅对操作人员进行专门的培训,熟练后方可进行实际操作,严禁未经过培训就直接操作。 (2)管沟开挖
管沟开挖首先必须严格按照图纸的开挖路线及开挖深度进行开挖,严禁施工人员擅自改变开挖路线和降低开挖深度。管沟底部应平整、密实,不得有尖硬的物体、块石等,管沟可以有少量的起伏,但必须平滑的支撑起管材。当管道横穿车行道而达不到设计埋深是,应采用增加钢质套管进行保护的措施。管沟开挖完成后应经甲方或监理工程师验槽合格后方可进行管道安装。 (3)管道安装施工
管道敷设前管沟底部需按设计要求回填一定厚度细沙。管道连接前施工人员应重新检查管道外观质量有无明显缺陷,若有应进行及时更换以免留下质量隐患。管道连接前要对操作人员做好施工工艺
技术交底,重点控制好热熔连接的加热时间、加热温度以及承插连接管材插入管件深度,保证热熔连接质量。管道连接后,应及时检查接头外观质量,不合格的必须返工处理。室外聚乙烯(pe)管材与室内接户管不同材质管材、阀门、消火栓连接处必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。管道安装敷设完毕后,必须经甲方或监理工程师进行隐蔽工程验收合格后方可进行管沟回填。 (4)管沟回填夯实
管道安装敷设完毕后应及时进行回填,回填时应留出管道连接部位,待管道试压合格后再进行回填。管沟回填应按设计要求先回填一定厚度细沙至管面以上。管沟回填必须从管两侧同时回填,应采用分层回填夯实方式,每层厚度应为200mm-300mm,管两侧及管顶500mm以内的回填土必须采用人工夯实。管道进行水压试验前,一般情况下回填土不宜少于管顶上部500mm,待管道水压试验合格后方可进行大面积回填到位。为防止聚乙烯(pe)管道受损,管沟回填时管顶上部500mm以内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,并不得用机械回填,500mm以上部分回填土允许有少量直径不大于100mm的块石,其数量不得超过填土总体积的15%。上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。 4、结束语
本文分析了建筑小区室外聚乙烯(pe)给水管道爆管原因,并提出切实可行预防措施,爆管原因是多样和复杂的,只要建设方、施工方、监理方本着“质量第一”的原则,增强管理人员的质量意识,
同时加强施工作业人员的技术培训,就一定可以避免或减少爆管的发生。 参考文献:
[1]《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003) [2]《给水用聚乙烯(pe)管材规范》(gb/t13663-2000) [3]《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(cjj101-2004) [4]《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》(cjj/t98-2003)