好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002-2011版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《混凝土结构工程施工质量验收

规范》 GB50204-2002 (2011年版)

中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2011年8月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部

公 告 第849号

■关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验

收规范》局部修订的公告

■现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002局部修订的条文,自2011年8 月1日起实施。其中,第5.2.1、5.2.2条为强制 性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同 时废止。

中华人民共和国住房和城乡建

设部

二○一○年十二月二十日

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-

2002局部修订的条文及条文说明

5.2 原材料

原版内容

原5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能和检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量可按下列情况确定。

1当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,然后按出厂检验的抽检方案执行; 2当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽检方案执行; 3对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。

5.2 原材料

主控项目

■5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取 试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合 有关标准的规定。

■检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 ■检验方法:检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复 验报告。

【说明】钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。

■热处理钢筋性能及检验相关的国家现行标准: ■《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1

■《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2 ■《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014

■《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3。

■冷加工钢筋性能及检验相关的国家现行标准:

■《冷轧带肋钢筋》GB13788 ■《冷轧扭钢筋》JG 90

■《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95 ■《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115 ■《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002-2011版

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2011年8月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第849
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4y76x7ny7y5nrap1rg1l036aw5tvxo00xpm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享