电缆桥架安装施工方法
A、电缆桥架开孔应采用专用开孔器,严禁使用电、气焊切割。
B、电缆桥架与引出管线的连接型式见附图3(电缆的引出根据不同的情况而选用其中的任意一种)。
5、电缆桥架的接地
电缆桥架只在桥架的始端及终端分别用接地干线BVR-6与主接地网连接,桥架内不再敷设接地干线,普通桥架的连接处也不设接地跨接线,防火桥架的连接处设接地跨接线,在伸缩缝处增加接地跨接线用BVR-6连接。ZzndIPn。 四、质量保证措施
1、所有施工机具和检测工具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。
2、所有电气材料进厂后,均应进行抽样检查,并向监理报验后方可使用。
3、施工时,严格按照国家电气安装工程验收规范和标准执行。
4、对于必须交叉施工的场合应考虑到先后工序对电气工程质量的影响,必须在前一道工序有明确的安装记录并经有关人员确认的情况下,方可继续施工。NXTKVRD。 5、坚持按设计图纸要求进行施工,不得任意涂改。
6、对于涂防火漆的电缆桥架,在安装完毕时,对于部分脱落的防火漆,再次用防火漆进行修补。
五、安全保证措施
1、施工前对进厂职工进行一次全面的安全教育,强调安全第一,预防为主。
2、进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。严禁酒后进入现场。
3、把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持周一的安全活动及每日施工前的安全交底,并做好记录。
4、现场临时用电设施一定要按照现场临时用电标准安设。
5、使用梯子不得缺档、垫高使用。梯子横档间距以30Cm为宜。架设梯子时要注意架设角度,单面梯与地面夹角以60~70为宜,且下端应采取防滑措施。2wvTEwP。 6、使用电锤、电钻等电动工具时,应先检查其绝缘情况,以防触电。
7、由于大部分施工存在同土建、管道等专业的交叉作业,施工时一定要注意周围情况,严禁在桥架下面站人,避免自身及他人伤害。GMdPvte。 电缆桥架安装施工方法
8、施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。第4篇:电缆桥架安装工程施工方案一、编制依据IcV8ezt。 1、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-20XX)
2、陕西省建筑设计研究院设计的西安交大第一医院医疗综合楼电气施工图纸
二、工程概况
本电气工程分强电部分、弱电部分、自控部分。强电部分主要包括高、低压系统、照明系统、应急照明系统、动力系统、防雷接地系统。弱电部分包括:火灾自动报警和联动控制系统,广播和紧急广播系统、医护呼应系统、有线电视系统、IC卡电话系统、保安监控系统。自控部分主要是楼宇控制系统,楼宇自控采用集中管理,分散控制系统由现场控制级及中央管理级两级组成,现场控制级采用数字控制单元(DDC分站)实现数据采集及就地控制与显示,管理级即监控主机对于整个建筑物各个系统进行集中管理,显示,打印,存储报警处理。LD4Odng。 Ⅰ、室内电缆桥架安装工程
一、施工准备
(一)作业条件
1.技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸。CSZqB0w。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。Bw2aito。 (二)材质要求
1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。9lNyPDy。 2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
3.电缆桥架的进货检验:
(1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
(2)检查桥架扳材厚度应满足下列要求:略
电缆桥架安装施工方法
(3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。
热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于Φ16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±1.2mm。7AMpwBU。 (4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
(三)主要机具
1.电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等。
2.流动赔电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高登、梯子、电焊机等。
二、质量要求
质量要求应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX)的规定。
三、工艺流程
画线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→桥架托盘线槽安装→金属桥架的接地保护→敷设电缆
四、操作工艺
(一)划线定位根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端(先干线后支线)找好水平或垂直线,确定并标出支撑物的具体位置。8NF3qgT。 (二)固定件安装金属膨胀螺栓安装
(1)使用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。
(2)钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3vmm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。zCGPryN。 (3)打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内,表面平齐为宜。
(4)用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。
3.预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。kuWDHcx。 (三)桥架支撑件安装
电缆桥架安装施工方法
1.桥架支撑件在室内安装常用的几种形式,参照标图集86SD169《电缆桥架安装》。
2.自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于Φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。Un65ODW。 3.支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。
五、安全注意事项
1.电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。
2.使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持
。
3.使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人。cZRYKzd。 Ⅱ—电气竖井内电缆桥架工程
一、施工准备
(一)作业条件
1.土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。
2.电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。
3.安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。
4.竖井内电气预埋管路已整理好。
(二)材料要求
1.电气竖井内所有的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。
q9uClfZ。 2.电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。c82z5Dg。 3.防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
电缆桥架安装施工方法
4.竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。
5.电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。JIIANHg。 6.电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调和漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。dCuHDAF。 7.金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。
8.接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。
9.镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均应采用镀锌制品。
(三)主要机具
1.活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。8M0hdbn。 2.兆欧表、高凳等。
二、质量要求
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX)的规定。
三、工艺流程
确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定
四、操作工艺
(一)确定电缆桥架位置
1.电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。
2.按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合进行相应的变更。
BcWkerS。 3.检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时休整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。D56aq5k。