水源热泵定期维护与保
养手册
Last revised by LE LE in 2024
水源热泵日常维护与保养
一水源热泵定期保养注意事项
1.机组经厂家调整后已到最佳工作状态,用户不要随意更改已设置的运行参数;
2.机组严禁频繁操作各开关,开机次数不得超过6次/小时,且开机运行时间应在5分钟以上;
3.主电路电源开关在正常使用期内必须保持在接通状态,以保持压缩机油加热器的正常运行。
二水源热泵定期维护注意事项
1.设备运行期内,应每月进行一次全机检查,项目为: 1.1机组噪音等检查及系统管路加固; 1.2压缩机及辅助组件检查维护; 1.3检查记录电压及相间电压;
1.4用兆欧表测量和记录电机绕阻阻值; 1.5检查制冷剂系统密封情况; 1.6检查压缩机卸载装置;
1.7根据运行实际情况决定是否更换干燥过滤器,机组运行4000小时更换干燥过滤器。
1.8检查所有其它的润滑油的系统组件; 1.9检查膨胀阀调节情况;
1.10检查四通阀、电磁阀工作情况;
1.11检查所有连接辅件有无松动;
1.12检查确认压缩机的吸气和排气工作是否正常; 1.13检查流量开关动作可靠性;
1.14检查压缩机的运行电流是否在正常范围内; 1.15机组运行状态分析压缩机有无异常声音; 2.换热器及组件的检查
2.1每半年对水源热泵蒸发器、冷凝器和水系统进行检查,是否脏污,若脏污,对蒸发器、冷凝器和水系统进行清洗,机组运行每两年对蒸发器、冷凝器清洗一次; 2.2检查水泵的运转情况; 3.电气控制箱 3.3.1诊断运行程序; 3.3.2检查接触器、断路器;
3.3.3检查所有电器线路和接线端无关脱落及破损、松动; 3.3.4检查各状态指示灯; 3.3.5检查设定值是否正确; 3.3.6检查各切换开关; 4.冷媒系统
4.4.1冷媒系统泄漏检查; 4.4.2液视镜检查; 4.4.3冷媒加液量分析; 4.4.4干燥过滤器检查;