好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

收集整理大型机房建设系统全套设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房单独设空调系统棗机房专用空调方案,选用德国STULZ公司型号为MRD-1324A/MRD-993A空调机。

机房采用门禁系统,机房大门、工作间、网络配线室、设置门禁。 机房设置消防与自动报警系统,并设置FM200气体灭火系统。 1.4.4对土建结构方面的要求

1.电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜彩大开间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。

2.主机房净高,应按机械高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0M。 3.电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5KN/M2设计。UPS电源室的楼板荷载可按8.0~1.2KN/M2设计

4.电子计算机机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。

5.主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。 6.室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾控测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。

7.电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。

11

8.电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。 1.5方案总体介绍 1.5.1建筑部分

****数据中心机房是高科技产业类ISP/ASP用机房。为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。

机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止精密空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。

为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,我们设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。

在进入电脑机房的地方给工作人员分别设置了进入权限和历史记录的门禁系统。主机房、工作区、网络配线间及机房入口大门均安装门禁。

1.5.2机房动力配电保障系统 机房辅助设备动力配电系统

12

机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统(市电插座等)。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建筑物本体低压配电室母线)进线配电柜(AP)与出线配电柜(AP1、AP2)并排安装于机房UPS配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。各电脑机房及其它房间专用空调电源直接引自开关柜AP1,舒适空调及新风、市电插座引自多用途配电箱AX,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则。

机房计算机设备动力配电系统

机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用发电机这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。

13

电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、UPS输入输出配电柜并排安装于机房配电室。配电系统采用集中及分散控制,输出配电分柜JAP1—JAP4安装于负荷集中区域(电脑机房及控制室),以便于就地控制、管理设备计算机用电。 1.5.3机房照明配电系统 a. 照度:

机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx;同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯;应急备用照明照度不小于40Lx。 b. 灯具选择:

灯具选用亚光不锈钢三管格珊灯组并带电容补偿: 3*40W(1200*600)/3*20W(600*600) 接地系统:

a 交流工作地、保护地采用建筑物本体地极,设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于0.5Ω)。 b为防止感应雷、侧击雷高脉冲电压沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。

14

正如您所知道的,机房内的供配电系统是机房中建设规划中最重要的内容。所以我们为****数据中心机房提供的是一个完全解决方案。在设计上我们采用了模块化宽冗余的设计理念,既符合电脑机房配电系统的灵活性,又不会对未来扩容造成瓶颈。

由于目前国内大容量的电气开关各方面性能很难达到电脑中心完全安全意义上的要求,所以我们建议所有核心电气产品一律使用法国梅兰日兰/施耐德的电气设备。从直接成本上看可能会增加一部分投资,但从****数据中心机房的重要性和安全性以及未来发展考虑,这一投资是非常合理和科学的。 1.5.4空气质量保障系统

为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用梅兰日兰公司德国生产的STULZ恒温恒湿机房专用空调机。

机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。

机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压,并提供新鲜空气。新风应满足两个指标:其一,是每人每小时40立方米;其二,是应占空调系统总风量的5~10%。

15

收集整理大型机房建设系统全套设计方案

机房单独设空调系统棗机房专用空调方案,选用德国STULZ公司型号为MRD-1324A/MRD-993A空调机。机房采用门禁系统,机房大门、工作间、网络配线室、设置门禁。机房设置消防与自动报警系统,并设置FM200气体灭火系统。1.4.4对土建结构方面的要求1.电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜彩
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4y3fv03h320cqsi0v0jd0weks4q8c700npz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享