1、设计依据

《公路路基设计规范》 JTG D20-2004

《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》 JTG D62-2004 《公路桥涵地基及基础设计规范》 JTG D63-2004 《公路挡土墙设计与施工技术细则》 2、地质说明

2.1 岩土层分布及其特征

经钻探及工程地质调查查明,场区内的土层为第四系全新统人工堆积层(Qml4)和黏土②(Qh4)、第四系冲积层(Qal4)圆砾③。根据场地的地貌单元、岩土成因类型、风化程度、地层沉积年代,对场区内的岩土层进行划分,分为3层,现叙述如下:

1、填土①(Qml4)

属第四系全新统人工堆积层,灰褐色、黄色,稍湿,稍密,成分主要为黏性土夹砾石, 局部有少里风化泥砂岩等,土质不均匀。层0.80~4.50m,平均厚度1.93m,该层分布于整个场地。

本层做标准贯入试验6次,平均击数4.0击/30cm;修正后标准值3.3击30cm;本层属干燥类型土,土、石类别为松土,土、石等级为Ⅰ级。 2、黏土②(Qal4)

属第四系冲积层,褐黄色、黄色,硬塑,湿,粘性土为主,含铁锰结核、石英等,切面光滑,有光泽,干强度较高,韧性高,无摇震反应中等。层面埋深1.60~4.80m,厚度1.20~8.3m,该层仅分布于ZK12~ZK19号钻孔部分路段。本层取原状土样6件进行室内试验,试验结果表明:液性指数IL=0.09~0.19,平均值0.13;

孔隙比e=0.603~0.830,平均值为0.670;属硬塑状。液限WL=35.2%~41.8%,平均值为38.3%,压缩系数?1?2=0.14 Mpa-1~0.16Mpa-1,平均值为0.15Mpa-1,属中等偏低压缩性土。本层做标准贯入试验12次,平均击数12.1击/30cm,修正后标准值11.8击/30cm。

3、圆砾③(Qal4)

属第四系冲积层,黄褐色、黄色、,密实局部为中密,无摇震反应,圆砾成份为风化石英岩、砂岩、硅质岩,呈圆状、亚圆状,砾经多为2~35m m不等;级配较好,磨圆度中等,占总质量60~75%,填充为中粗砾砂及粘性土。层面埋深0.8~4.50m,最大揭露厚度22.60m,该层分布于场地全部路段。

本层取扰动土样6组圆砾样做颗粒分析试验,结果表明:粒径﹤0.075mm的颗粒含量平均值为13.52%,粒径0.075~0.25mm的颗粒含量平均值为2.50%、粒径0.25~0.5mm的颗粒含量平均值为6.88%、粒径0.5~2.0mm的颗粒含量平均值为10.92%、粒径2.0~20mm的颗粒含量平均值为53.42%、粒径大于20mm的颗粒含量平均值为12.75%。

本层做动力触探试验11/ 11米/孔,平均击数19.8击/10cm,修正后标准值19.6击/10cm。。

本层属干燥类型土,土、石类别为普通土,土、石等级为Ⅱ级。经钻探查明,场地内的岩土层主要为填土、第四系冲、洪积相的碎石土以及古近系泥岩等,其中填土、风化岩及具胀缩性的古近系泥岩为特殊性岩土。

2.2 水文地质条件

本次钻探在ZK12~ZK19钻孔岩层中揭露地下水,地下水类型主要为孔隙水;孔隙水主要赋存于填土①、黏土②及圆砾③孔隙裂隙中,终孔后测得孔内稳定水位埋深2.80~4.80m,标高为76.33~83.35m。主要受大气降水的补给,以蒸发、径流及下渗等形式排泄,水量很小,水位因季节变化而异,无统一水位,对施工有影响。 2.3 岩土层胀缩性评价

本场地较可能具膨胀性的地基土层为冲积成因的黏土②层,试验结果自由膨胀率δcf=23.0%﹤25%,按《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程》(DB45/T396-2007)表3.1.4规定,该层土不具膨胀性。 2.4 结论与建议

1、经过本次勘察,线路工程地质条件及水文地质条件已查明。道路沿线土层简单。拟建线路自然斜坡基本稳定,地下水埋藏较深,水文地质条件简单。道路填方高度较不大,应对边坡采取适当的支护措施。场地无深大断裂通过,地质构造简单。因此路线宜于修建。

2、场地抗震设防烈度为6判别度,场地没有可液化土层,一般情况下不需要进行路基抗震强度、稳定性和液化验算。 3、场地填土①均厚度小,可开挖清除。 4、路基持力层选择:以粘土或圆砾为持力层。 5、在挖方较深路段K0+150~K0+300采用桩板式支护。

5、填土路堤应分层碾压夯实。路基填土的填料、填筑工序及压实度等,应符合规范的规定,应清除表面素填土后再进行回填。

6、施工时应先清除拟建路线范围内的有机质土等松软土体,并将基底土碾压密实后再进行填筑。新旧填土接触面建议开挖成阶梯状,以保证新旧填土表面衔接。必要时,可采用冲击碾压或强夯等进行增强补压,以消减路基填挖间的差异变形。

7、场地地下水及地基土对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中钢筋及对钢结构均具微腐蚀性。

8、路线应设置有效的截、排水系统,防止地表水下渗对路基产生危害及影响线路稳定性。

9、设计施工中应注意核查是否有穿越埋在场地地下的天然气管、自来水管、电缆等管道设施,并作好防护措施。

10、施工中若遇疑难地质问题,请及时通知我院派有关员前去验槽,并共同研究解决。 3、设计参数

各岩土层主要物理力学指标建议值表 表7

各土名天然含孔隙重度 黏聚压缩称及层水量比 γ内摩擦力 模量承载力基本容号 w(%) e (KN/角φCE许值(fa0) m3) K(KpK(0) a) (MPa) S1-2 (kpa) 填土① 20.0* — 18.1 — — — 50 黏土② 23.0 0.670 20.0 14.6 31.3 11.3 240 圆砾③ — — 19.5 30.0 - — 500 1) 挡墙设计荷载:墙高小于2m,取20kpa;墙高大于10m,取10kpa;墙高在2~10m之间时,附加荷载按内插法取值。 2) 墙背填料计算内摩擦角φ=35°; 3) 墙背填料重度r=18KN/m3; 4) 重力式墙身重度r3k=24KN/m;

5) 挡土墙稳定系数:抗滑动稳定系数kc≥1.3;

抗倾覆稳定系数ko≥1.5。

4、重力式挡墙

4.1 材料要求

1)根据道路设计资料及现场地形地貌、周边环境道路用地等情况,本工程K0+040-K0+120右侧、K0+420-K0+540左右侧设重力式挡土墙,挡土墙墙身及基础采用M10水泥砂浆砌片石,要求片石强度等级不低于MU30级,厚度不小于20厘米,分层错缝搭叠砌筑,墙面用1:2水泥砂浆勾凸缝。

2)片石规格应符合石料有关技术要求。 4.2 施工注意事项

1) 挡土墙基底倒坡为0.2:1,应切实按照设计要求施工,不得任意改缓或改陡基底倒坡,以免影响墙身稳定。

2) 挡土墙施工时,基底土体的容许承压应力必须满足设计要求。

3)根据地勘报告,部分挡墙基础坐落于压实素填土上,要求地基承载力容许值fao>160kpa,挡墙基础埋深要求不小于1m,基底如遇膨胀土超挖30cm换填杂砂石。基槽开挖后发现地基情况与设计情况不符时,应及时通知设计按实际情况调整。

4)挡土墙一般应安排在旱季施工,施工时应严格按照设计图及有关施工技术规范进行放样,以确保施工断面符合设计要求。

5)挡土墙基坑开挖的位置、深度及基底尺寸均应符合设计图的要求。当基坑开挖至设计标高后,如地基承载力与设计图的要求不符,或者地基承载力虽然满足设计要求,但地基土为粉土、粘土、易软化的软质岩(泥质砂岩、泥质页岩、粘土岩及泥灰岩等)时,不得直接作为挡土墙基础的持力层,应根据开挖后实际的地质、水文情况,采取加深基础埋置深度、换填砂砾垫层及砂桩加固等措施,并经设计单位和监理工程师认可后实施。

6)挡土墙墙基开挖应采取开槽的方法,不得将墙趾外原地面挖成平台,以保证基础嵌入原状岩层或土层;开挖至接近基底标高时应保留10-20厘米的土厚,在基础施工前突击开挖,并修凿平整,经监理工程师验基后,立即砌(浇)筑基础。

7)挡土墙及基础施工完毕后,应及时进行基坑回填夯实,墙趾部分的基坑回填,应做成外倾斜坡,土质地基应将基坑用粘性土回填夯实,以免积水下渗软化墙基。

8)砌筑的砂浆及混凝土的配合比应通过试验确定,施工时应按确定的配合比选用组成材料,要求采用机械拌和并按规定检查砂浆及混凝土的标号;挡土墙砌筑应严格按有关施工技术规范要求执行,加强养生,以确保工程质量。

9)应根据地形及地质变化情况设置沉降缝,一般每隔10~15m设置一道沉降缝,缝宽2~3厘米,缝内沿顶、内、外三边填塞沥青麻絮,其深度不小于15厘米;当必须布设小于10米长度段的挡土墙时则需在其墙后填筑透水性良好,内摩擦角大于40°的填料,并且挡土墙长度段不得小于4米。

10)为保证挡土墙在施工中自身的稳定,当圬工强度达到设计强度的70%时,必须进行墙背回填,墙背填料应采用透水性和级配良好的砂卵石或碎石类土分层夯填,分层厚度不大于0.3米,压实度应达到95%以上。墙背填料也可采用不易风化的石块分层填筑,要求每层面铺平后,用小石块将空隙塞实,然后才能填第二层。填筑时应注意墙身不要受到夯击的影响,墙身仰斜且较高时,可视施工条件沿墙高分段进行砌筑回填。