110kV高压隔离开关常见故障分析及处理对策
袁德富(国网湖南省电力公司邵阳供电分公司,湖南邵阳422000)
【摘 要】【摘 要】隔离开关是电力系统中不可或缺的一种设备,其质量和运行维护的好坏直接影响到电力系统的安全运行。本文针对110kV隔离开关在运行维护中容易出现的故障进行分析,并提出针对性的处理对策。对提高隔离开关的运维质量,有效避免事故,保障电网安全可靠运行起到非常重要的作用。 【期刊名称】低碳世界 【年(卷),期】2016(000)024 【总页数】2
【关键词】【关键词】110kV;隔离开关;故障;对策
1 引言
隔离开关主要用于电力系统中配合高压断路器完成倒闸操作,无载荷情况下进行断开与闭合电路,对被检修电气设备与带电的高压设备进行电气隔离。隔离开关在电力系统中的数量众多,其质量和运行维护的好坏直接影响到电力系统的安全运行,是电力系统中不可或缺的一种设备。当前系统中使用的110kV隔离开关多为GW4-126、GW5-126型,这两种型号隔离开关在运维过程中机械部分和二次回路出现故障较多。因此,变电检修人员不仅要能够处理机械部分故障,而且要能够熟悉电操机构二次回路原理图,根据图纸进行故障查找。本文针对110kV高压隔离开关故障,浅谈常见故障的原因及处理对策,对运行中及时有效地消除缺陷,避免事故扩大起到重要的借鉴作用。
2 隔离开关机械部分常见故障分析
2.1 隔离开关主刀分、合闸不到位
110kV高压隔离开关常见故障分析及处理对策
110kV高压隔离开关常见故障分析及处理对策袁德富(国网湖南省电力公司邵阳供电分公司,湖南邵阳422000)【摘要】【摘要】隔离开关是电力系统中不可或缺的一种设备,其质量和运行维护的好坏直接影响到电力系统的安全运行。本文针对110kV隔离开关在运行维护中容易出现的故障进行分析,并提出针对性的处理对策。对提高隔离开关的运维质量,