格闰科技加筋纤维水泥板安装说明
加筋纤维水泥板是一种新型的建筑材料,按照国家的建筑材料行业标准在建筑平板中属于无石棉和温石棉纤维水泥平板。国内大多以温石棉纤维水泥压力板为主,主要材质为纤维(蛇纹石石棉)、水泥(硅酸盐水泥)、硅粉以及其他附加材料,采用特殊的生产工艺,经过制浆、抄取、万吨压机加压、四道养护程序而生产的建筑用水泥平板,以其优越的性能被广泛应用于建筑行业的各个领域。 一、龙骨要求
20mm水泥压力板:钢梁间距600mm×600mm。至少三面焊接,顶面可以不焊接。
焊缝强度、焊接质量须符合GB/T 5185-1985和GB/T 985-1988标准要求。
板边缘若处于悬空的位置,须增加次梁板的任何边缘不得悬空。
二、LOFT楼层板的选用标准
蒸养纤维水泥压力板。表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。边缘整齐划一、无分层。长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内。 三、加筋纤维水泥板的安装
铺设板之前,必须将顶面的焊缝打磨平,并将焊接飞溅物清除干净。
板的纵向应与C8槽钢平行。板与板之间须留3-5mm的缝隙。 板与板之间的接缝要位于槽钢的中心位置。 四、自攻螺钉的要求及间距
自攻螺钉为沉头钉,大小为M5×45mm,钉于副龙骨(角钢)上。
先钻孔后打钉,开孔孔径要大于钉帽的直径,板面钉头不能突出。
打钉先从板中心的钉开始,然后向外打,最后打边钉。 边钉的打钉位置应距板边缘15mm左右。
钉距:中钉钉距为500mm左右,边钉钉距为300mm左右。 自攻螺钉与板边的距离为15mm,距板角为50mm。 五、做楼板时的安装注意事项
(1)水泥板的搭接缝需位于主龙骨上。
(2)板与板之间的间隙为3mm,建议用3mm厚度的材料辅助安装。
(3)接缝可以注入硅酮密封胶,也可以采用弹性腻子灌缝,防水伸缩建筑胶。铺设木地板,木地板下应铺设铝箔垫层或单向呼吸纸,板面钉头不能突出。
(4)切割工具:瓷砖切割机或石材切割机。