③污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.2~3.0h。 ④填料层总高度一般为3m,当采用蜂窝型填料时,一般应分层装填,每层高度不超过1.5m,蜂窝孔径不小于25mm。
⑤进水BOD浓度应控制在150~300mg/L。 ⑥接触氧化池中的溶解氧含量一般应为2.5~3.5 mg/L,气水比为(15~20):1。
⑦接触氧化池每格的面积一般不大于25m2,为保证布水布气均匀。 4.5.2 设计计算
1. 接触氧化池有效容积:
取容积负荷M=1100g/(m3·d)
L,L--进出水BOD的浓度,mg/L
2. 接触氧化池面积:
取接触氧化填料层总高度H=3.0m,分为三层,每层1m 则接触氧化池总面积:
3. 接触氧化池格数:
设每池格数n=3,则每格接触氧化池面积:
,取f=15
每格接触氧化池尺寸为5×3m 4. 有效接触时间:
, 在1.5~3.0h 范围内。
5. 接触氧化池总高度:
H0=H+h1+h2+(m-1)h3+h4=3+0.5+0.3+2×0.2+0.3=4.5m
H—填料高度,m
h--超高,0.5—0.6m,取0.5m
h--填料层上水深,0.3—0.4m,取0.3m
h--填料层之间距离,一般为0.2—0.3m,取0.2m h--填料至池底的高度,0.3—1.5m,一般取0.3m
6. 选用半软性填料,则填料总体积:
7. 所需空气量:
采用多孔管鼓风微孔曝气供氧,取气水比D0=15m3/m3,总空气量:
每格需气量:
每格所需曝气头个数为:312.5/4=79个,取80个 ,共需160个 则池体设计如下:
容积负荷:1100gCOD/m3.d
尺 寸:L×B×H=9×5×4.5m 分3格 有效水深:4.0m
有效容积:118.2 m3 停留时间:2.84h 4.5.3主要设备
1.曝气头
型号:KBB型微孔 数量:160个 2.填料
型号:弹性立体填料 数量:120m3 3.齿型堰板 4.0m 4.风机 (含消音器)
型号:CCR-K125
风量:10.42m3/min 功率:15kw
数量:2台(1用1备) 4.6二沉池
本工艺采用正方形竖流沉淀池,污水携带凝絮物进入初沉池,经缓冲沉淀作用,絮凝物沉入泥斗,定期清理,确保后续处理要求。 4.6.1设计参数
流量Q=1000m3/d =41.67m3/h 表面负荷q=1.04 m3/(m2·h) 污水上升流速v=0.4m/s 沉淀时间t=1.0h 4.6.2工艺计算
1.沉淀各部分尺寸的确定
①沉淀区的高度:
②沉淀区的有效断面面积: ③中心管有效过水断面面面积:
因有反射板,可取流速=0.1m ④沉淀池总面积:
故决定采用1座沉淀池,沉淀池的长宽可为5.5m×5.5m: ⑤中心管管径:
2.喇叭口及反射板尺寸的确定 中心管直径为0.40m 喇叭口直径为 反射板直径为 中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高为 式中:
3.污泥量、污泥斗的计算
①污泥区所需容积
②污泥斗的计算:
设圆锥体下底直径为1.0m,贮泥斗的倾角按考虑,
则贮泥斗的高度=(R-r)tan=(2.75-0.5)×1=2.25m
故符合要求
③则沉淀池总高度:设超高及缓冲层各为0.3m, H
可取H为4.5m
4.出流堰堰长:
L=D=3.14×7.0=21.98m 即二沉池的设计如下:
尺寸:5.5×5.5×4.5m 有效水深3.9m 中心筒:1套 排泥系统:1套
溢流堰板:21.98m 污泥回流系统:1套 4.7 消毒池
本设计采用接触消毒池,消毒池主要将经过二氧化氯药剂,经药剂反应后,净化水质,杀死水中的病原菌和其他的病毒物质,降低水中大肠杆菌的数量,确保水质达标排放。接触消毒池示意图见图4-2。
图4-2接触消毒池示意图
4.7.1消毒池的设计计算
1.消毒接触池容积:
V=Qt=0.012×60×60=43.2
式中: Q——污水设计流量(/s); t——消毒接触时间(min),一般采用1h。
2、消毒接触池表面积: F=V/
式中:——消毒池有效水深,设计中取为2.4m。
则F=V/=43.2/2.4=18m 3、消毒接触池池长:
L′=F/B
式中:B——消毒池宽度(m),设计中取为4m。 则L′=F/B=18/4=4.5m 可取L′=4.5m 4、消毒接触池池高:
H=
式中:——消毒池超高(m),采用0.6m; 则H=0.6+2.4=3m 4.7.2加药箱的设计
加氯量一般为15mg/L~25mg/L,本设计中按每立方米污水投加15g计(即5mg/L),则总加二氧化氯量为:
W=15×1000×=15kg/d=625g/h
即消毒池的设计如下:
池体尺寸:4.5×4×3m 有效水深:2.5m 加药箱 数量:1套 型号:YH-625
有效氯量:625g/h、加氯量:15-25mg/l 搅拌系统:1套 4.8 清水池 4.8.1设计说明
废水经过处理后,集中到清水池中而后排入河流。 4.8.2参数选取
已知Qmax=1000m3/d=41.67m3/h,水力停留时间HRT=1h,清水池的有效水深取h=2.4m,水面超高取0.6m。 4.8.3 设计计算
1.清水池的有效容积
V=Q×T=41.67×1=41.67
V=42
2.清水池的总高度
H=2.4+0.6=3.0m
3.池的面积
A=V/h=42/3.0=14m2
可取