好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医院废水处理工程毕业设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)格栅宽度

设栅条宽度

m,有

(3)进水渠道渐宽部分的长度

设其渐开部分展开角度,进水渠宽为0.12m,则

(4)栅槽与水渠道连接处的渐窄部分长度

(5)通过格栅的水头损失

设栅条断面迎水面为锐边矩形断面

式中: ——格栅被栅渣阻塞而使水头损失增大的系数,一般取3; ——格栅局部阻力系数; ——收缩系数,查表知。

(6)栅后槽总高度

(7)栅槽的总长度

(8)每日湿栅渣量

故采用人工定期清理栅渣

4.1.3 格栅井

格栅安装在废水渠道的进口处,用于拦截较大的悬浮物或漂浮物,防止堵塞水泵机组及管道阀门。同时,减轻后续构筑物的处理负荷,则可设计格栅井池体尺寸设计如下:

尺寸: 2.5×0.6×2.6m 结构形式:钢筋混混凝土 4.2调节池

4.2.1 设计参数设定

取停留时间t为9.0小时,最低水位为0.5m。 4.2.2 设计计算 1.进水管设计

取水流流速为0.5m/s,则管径应为D=

=0.175(m),

取管径为200mm,则流速为0.38m/s, 设计标高为-1.40m; 2..容积计量

V=Q×t=1000÷24×9.0=375(m) 取有效水深h=3.0m,则池表面积A==125可取长宽为16m×8m,则

3.总高度计算 取超高h1=0.5m H=h+h1=3.0+0.7=3.7(m) 即池体设计参数如下:

尺 寸:16.0×8.0×3.7 有效水深:3.0m 有效容积:375m3 停留时间:9.0 h 4.2.3主要设备

1.潜水排污泵

规格: WQ50-42-9-2.2

参数:流量42m3/h,扬程9m,功率2.2kw 数量:2台(1用1备) 2.液位控制器 数量:1套

4.3 斜管沉淀池 4.3.1设计参数

沉淀池表面负荷:q=2.0m/(m2·h) 斜管孔径为800mm 斜管长1.0m

斜管水平倾角为60 4.3.2设计计算

1. 沉淀池表面积

用水量 Q=1000m/d=41.67m/h=0.0012m3/s 沉淀池数 n=1

表面负荷 q0=2.2m/(m*h) A=

=

=20.81m

故沉淀池平面尺寸长宽可为6×3.5m 2. 池内停留时间

斜管区上部清水层高度h=0.6m 斜管的自身垂直高度h=0.9m

t =

=

=40.9min

3. 污泥部分所需容积

4. 污泥斗容积

在底部设方形的集泥斗,上面积边长为a=3.5m,下面积边长取a1=1.0m, 斜坡度为60

可取2.2m

由于V1﹥V

故可以满足储存污泥要求 5. 沉淀池的总高度

沉淀池超高h1=0.3m

沉淀池底部缓冲层h4=0.5m

H=h+h+h+h+h=0.3+0.6+0.9+0.5+2.2=4.5m 即沉淀池工艺设计如下:

尺寸: 6.0×3.5×4.5m 有效水深:4.2m 结构形式:钢筋混凝土 数量:1座 4.3.3主要设备

(1)加药装置

数量:2套

排泥系统:3套 溢流堰:15m

(2)转子流量计 1台 4.4水解酸化池

厌氧水解是一种新型的生物处理工艺,池内设置弹性填料,利用生物膜的作用,将废水中的大分子有机物转化为小分子有机物,并使部分小分子有机物降解消化。 4.4.1设计参数

设计参数流量Q=1000m3/d ,41.67m3/ h 4.4.2设计计算

1.水解池的容积

式中:——水解池容积,

; ——最大设计流量,

HRT——水力停留时间,h,取5h;

设水解池的有效水深H=4.1m,

则池表面积:

将池分为2格,则每个的池表面积为

故可设池的长宽为6×4.5m 2.水解池上升流速校核

已知反应器高度H=4.1m,反应器的高度与上升流速v的关系 下:

(符合设计要求)

3.出水堰堰长设计

取出水堰负荷q=1.0L/(s·m),

则堰长L=Q/q=0.012×1000÷1.0=12m 4.池总高 设超高 即其设计如下:

尺寸: 9×6×4.5m,分两格 有效水深:4.1m3 停留时间:6 h 齿型堰板:7m

弹性立体填料:315m3 4.5 接触氧化池

废水经水解酸化处理后还不能达到国家排放标准,尚需进行深度处理。由于废水中的COD浓度还比较高,必须通过好氧生物降解废水中的有机物。为保证好氧处理效果,采用生物接触氧化工艺。在生物接触氧化系统中设有半软性填料,通过微孔曝气器曝气充氧培养微生物,废水与长满生物膜的填料相接触,大部微生物以生物膜的形式固定在填料上,部分悬浮生长在水中;在曝气冲刷作用下,老的生物膜不断脱落,新的生物膜不断生长,促进生物膜的新陈代谢。填料上的微生物以废水中的有机物为食物,分解为CO2和H2O,从而降低了废水中的有机物浓度,使废水得到净化。

生物接触氧化工艺是近年来国家推荐广泛使用的工艺,它具有以下特点: ①由于填料比表面积大,池内单位容积的生物固体量较高,因此具有较高的容积负荷。

②由于接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,对水质水量的骤变有较强的适应能力。

③当容积负荷较高时,其F/M(有机物与活性污泥质量的比值)比可以保持在一定水平,污泥产量低,而且大多为脱落的生物膜,易脱水处理,不需要污泥回流,因此不存在污泥膨胀的问题,运行管理简便。 4.5.1 参数选取

1. 设计流量Q=1000m3/d,COD进水水质:350mg/L,出水水质:60mg/L,去除率82.8%; BOD进水水质:150mg/L,出水水质:20mg/L去除率87%; 2. 设计参数

①生物接触氧化池的个数或分格数应不小于2个,并按同时工作设计。 ②容积负荷范围M:1000~1500gBOD/(m3·d)。(给排水设计手册第5册)

医院废水处理工程毕业设计 

(2)格栅宽度设栅条宽度m,有(3)进水渠道渐宽部分的长度设其渐开部分展开角度,进水渠宽为0.12m,则(4)栅槽与水渠道连接处的渐窄部分长度(5)通过格栅的水头损失设栅条断面迎水面为锐边矩