受贵方的委托,根据贵方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该设计方案,供贵方和有关部门决策参考。 1.3 设计依据
(1)《医院机构水污染物排放标准》--GB18466-2005; (2)《医院污水处理技术指南》---国家环保总局环发〖2003〗197号; (3)《医院污水处理设计规范》--CECS07:2004; (4)《综合医院建筑设计规范》--JGJ49-88; (5)《建筑给水排水设计规范》--GBJ15-88(1997年版); (6)《建设项目环境保护设计规范》—1996; (7)《城市区域环境噪声标准》; (8)《给水排水工程结构设计规范》--GBJ69-84; (9)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》--GB50275-98; (10)《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》--GB50236-98; (11)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》--GBJ93-86; (12)《污水综合排放标准》--GB8978-1996; (13)业主提供的污水水质、水量等基础资料。 1.4设计原则、标准和规范 1.4.1 设计原则
(1)认真贯彻当地关于环境保护的方针和政策,使设计符合当地有关法规、规范。经处理后排放的污水水质符合国家一级排放标准。
(2)采用经济可靠的污水处理新工艺、新设备和新材料。
(3)优先采用集成度高的污水处理工艺,以便实现模块化设计。
(4)采用先进可靠的控制技术,提高污水处理厂的管理水平,保证污水处理工艺运行在最佳状态,尽可能减轻工人的劳动强度。
(5)积极选用成熟、可靠、高效、节能的先进技术和设备,在确保出水稳定达标的前提下,努力降低工程造价及运行费用,优化工程技术经济指标,力求环境效益、社会效益及经济效益的完美统一。
(6)工艺流程先进、简洁、可靠,便于操作管理。
(7)充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,防止对环境的二次污染。
(8)远近结合、全面规划、合理布局。
(9)优化配置设备数量,提高设备安全可靠性,减少设备闲置,降低总投资。 (10)构筑物设计及设备选型应充分考虑到在生产运行中具有较大的灵活性,适应性和耐冲击负荷能力。采用先进、可靠的自动化控制技术,提高污水厂的管理水平,
保证污水和中水处理工艺运行在最佳状态。 1.4.2 设计所采用的主要标准、规范
《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 1.4.3设计依据和主要资料
(1)该市第一人民医院环境评价资料; (2)现场踏勘情况; (3)厂方提供的资料;
(4)类似工程的相关资料。 1.5 设计范围
(1)污水从进入本污水处理系统到达标排放整个污水处理过程; (2)污水处理工艺构筑物选择与论证; (3)工艺方案设计及相关专业方案设计; (4)工程投资估算与经济分析。
2.污水处理站工艺的选择
2.1污水处理的目标
彻底降除污水中有机物、SS、病原性微生物、大肠杆菌等污染物,避免对受纳水体环境产生水质污染。 2.2处理任务
采用先进、成熟、可靠的处理工艺,确保处理出水水质指标达到设计要求。 2.2.1处理水量
根据业主提供目前医院床位情况及结合医院以后发展需要,确定设计床位为800张,按平均日污水量为600-800L/床d,=2.0-2.2 为污水日变化系数,取其中间值:确定本方案设计水量为1000m3/d。 2.2.2水质要求
根据同类污水处理工程实测资料,确定来水水质及处理后出水水质如表2-1要求:
表2-1.医院污水进水水质
CODcr (mg/l) BOD5 (mg/l) SS (mg/l) 氨氮 (mg/l) 粪大肠杆菌 (MPN/L) 污水浓度范围 200-400 80-200 40-120 10-50 1.0×10~3.0×10平均值 350 150 80 30 1.6×10 出水水质:达到《医院机构水污染物排放标准》--GB18466-2005中表2-2的要求:
表2-2.医院污水出水水质
CODcr (mg/l) BOD5 (mg/l) SS (mg/l) 氨氮 (mg/l) 粪大肠杆菌 (MPN/L) 总余氯 (mg/l) <0.5(接触池出口2-8) 平均值 <60 <20 <20 <15 <500 2.3工艺设计 2.3.1工艺的选择
医院污水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一方面还应考虑污水的理化指标和毒理指标,更主要的还必须考虑污水的排向和受纳水体对
水质的要求。另外,2005年7月,国家环保总局批准了医疗机构污水排放的新标准,明确规定医院污水必须经过二级处理后,再进行消毒,这样不仅可使消毒剂耗量减少,提高消毒效果,更可以使污水中各项污染因子达标排放。
医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法为多。下面对几种方法分别进行简要的介绍: 1.生物接触氧化法
生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。 其工艺特点如下:
①生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定。 ②生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。
③生物接触氧化法污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。
此种方法对污水中的BOD、COD去除效率较高,但对SS去除效率不高。工艺中一般设有调节池和二沉池,有时为了达到较高的SS去除率,还要增加过滤装置,因此,工艺流程比较长,占地面积大,投资费用高,操作管理比较复杂。 2.膜生物反应器
膜生物反应器是Membrane Bioreactor,简称MBR。利用现代超微滤膜技术与传统的活性污泥法,创造出一种全新的废水处理技术。膜生物反应器以超微滤膜单元取代传统的二沉池,所有悬浮物和胶体都被膜分离截留,污泥的沉降性不会影响到出水水质,彻底的实现了泥水的完全分离。膜单元的出现,增加了曝气池中活性污泥的浓度,提高了生物降解的速度,降低了F/M比值,并且有效的减少了剩余污泥的产生量。膜生物反应器出水的COD值要比传统的活性污泥法大为降低,污染物综合去除率可达90%以上,且出水的浊度通常小于1NTU,出水水质优良。 MBR工艺用膜组件代替了传统活性污泥工艺中的二沉池,可进行高效的固液分离,克服了传统工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足,具有下列优点: ①抗冲击负荷能力强,出水水质优质稳定,可以完全去除SS,对细菌和病毒也有很好的截留效果。
②实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定;生物反应器内微生物量浓度高,可高达10g/L以上,处理装置容积负荷高,占地面积小,减小了硝化所需体积。
③有利于增殖缓慢的微生物的截留和生长,系统硝化效率提高。可延长一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。 ④MBR剩余污泥产量低。 3.传统活性污泥法
SBR(序批式活性污泥法)工艺早在1914 年即已开发,但由于当时监测手段落后,并没有得到推广应用。1979 年美国的L.Irvine 对SBR 工艺进行了深入的研究,并于1980 年在印第安那州的Culver 改进并投产了一个SBR 污水处理厂。此后随着计算机监控技术、各种新型不堵塞曝气器和软件技术的出现,同时也由于开发了在线溶解氧测定仪、水位计等精度高并且对过程控制比较经济的水质检测仪表,污水处理厂的运行管理逐渐实现了自动化,加之SBR 具有均化水质、工艺简单,处理效果稳定,耐冲击负荷力强,出水质好,操作灵活、占地面积少等优点。SBR 工艺与其他活性污泥法相比,具有如下优点:
①工艺流程简单,不需要另设二沉池及污泥回流设备,多数情况下可以省去初沉池。
②占地面积小、造价低;特别是小城镇的污水处理可比普通活性污泥法节省基建投资30%以上。
③营养物质去除效果及脱氮除磷效果好。污泥沉降性能好。 ④适应性良好,且易于维护管理。 其工艺比较如表2-3
表2-3工艺比较
工艺类型 活性污泥法 生物接触氧化 优点 缺点 运行稳定性差,易发生污对不同水质的污水适应性强 泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想 抗冲击负荷能力高,运行稳部分脱生物膜造成水中定;容积负荷高,占地面积小;的悬浮固体浓度稍高 污泥产生量较低;无须污泥回 流,运行管理简单 使用范围 800床以上的水量较大的医院污水处理工程;800床以下 500床以下的中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、中水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况 基建投资 较低 中 膜生物反应器 曝气生物滤池 抗冲击负荷能力强,出水水质优质稳定,有效去除SS和病原体;占地面积小,剩余污泥产量低。 出水水质好;运行可靠性高,抗冲击负荷能力强;无污泥膨胀问题;容积负荷高且省去二沉池和污泥回流,占地面积小。 气水比高,膜需进行反洗,能耗及运行费用高 需反冲洗,运行方式比较复杂;反冲水量较大 300床以下小规模医院污水处理工程;医院面积小,小质要求高 300床以下小规模医院污水处理工程 高 较高
医院废水处理工程毕业设计