收批, 每批抽检三个接头。 抽检的接头应全 部合格,如有一个接头不合格,则该验收批应逐个检查,对查出的不 合格接头应进行补强;
( 3)质量记录:
钢筋出厂质量证明书或试验报告单; 钢筋机械性能试验报告; 钢 套筒合格证;接头试件型式检验报告。
5、应注意的质量问题
钢筋在套丝前, 必须对钢筋规格及外观质量进行检查, 如发现钢 筋端头弯曲,必须先进行调直处理。
钢筋套丝前应先调整好定位尺的位置, 并按照钢筋规格配以相对 应的加工导向套。
对于大直径钢筋要分次车削规定的尺寸,以保证丝扣精度。 (四)电渣压力焊 1、工艺流程
工艺流程见下图《电渣压力焊工艺流程图》
2、施工要点 质量标准:外观检查时,接头焊包应均匀饱满,钢筋表面无明显 烧伤等缺陷; 接头处的钢筋轴线偏移不得超过钢筋直径的 0.1 倍,同 时不得大于2mm接头处弯折不得大于4°;强度检验时,每300个 同类型接头为一批进行检验; 拉伸试验时, 取三个试样拉伸试验不得 低于钢筋的抗拉强度标准值。 如有一个试样的抗拉强度低于规定的数 值,应采取双倍数量的试样进行复检。
清除钢筋预留的接头杂物及铁锈
应试焊、做班
前试件,应按选择的焊接参钢焊接下钢筋个试件一其中个做拉力试验, 3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产;
3
锻
范规定。钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的
10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;钢筋搭接处,应在中心和两 端用铁丝扎牢;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开
四、各部位钢筋绑扎施工
(一)条基板、基础梁、地下室底板钢筋 1、工艺流程
定位放线 2、施工要点
条基板钢筋
划钢筋位置线: 按图纸标明的钢筋间距,让靠近底板保护墙边的 钢筋离模
板边为基础梁)mfr,基础防水钢筋护层上弹出钢筋位置线(砼
施括基础
梁及墙钢筋位置线础梁钢钢筋上位时,按照钢筋位置线进行摆放钢筋 按弹出的钢
筋位置线,铺设底板钢筋。
______________
钢筋绑扎时:钢筋交叉点全部绑扎::扎完的丝头压砼施底板钢筋 上,方向一致,长度一底板下层纵向扎丝绑扎规矩,钢筋不位移
为了有效控制底板钢筋保护层厚度,采 7QX 7QX 50mm C3!豆
石混凝土垫块,间距6底板上层纵mm呈梅花型进行摆
放,要求横竖一条线, 斜向一条线
底板上层横向钢筋
根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱的插筋绑扎牢固,插入基础
深度要满足锚固长度,其上端用水平定位框定位,水平定位框第一道 放在插筋根部,与底板钢筋绑扎牢固,第二道放在插筋第一道搭接位 置处,绑扎牢固,调整后保证插筋垂直。
另外需特别注意电气、接地的预埋穿插。 (二)剪力墙钢筋施工 1、工艺流程
墙筋绑扎前, 用钢丝刷将污染的钢筋清理干净, 测量工及时弹出 墙体内外边线及控制线。 混凝土工根据墙体内外边线用扁铲剔凿并将 浮浆、石渣清理干净。
3、校正甩槎筋位置 根据已弹好的墙内外边线, 对钢筋进行校正; 对钢筋间距偏差超 过士 5mrtl勺也要进行校正。
4、 校正甩槎竖向筋时,第一根竖向筋要求距两侧暗柱边距离为
50mm中间钢筋间距按图纸设计要求从中间向两边排列, 排至第二根 竖向筋时,如钢筋间距不符合图纸要求,允许对其进行调整,但钢筋 间距不应大于图纸设计要求。
5、 暗柱绑扎
暗柱竖向钢筋连接后, 在暗柱竖筋对角用粉笔从下往上画箍筋分 档间距线:箍筋起步筋距混凝土面为 25mn,以上间距均为100mm 从上往下套箍筋, 箍筋套完后从下往上绑扎, 箍筋与暗柱主筋用 20#绑扎丝采用兜扣绑扎,箍筋叠合处沿暗柱主筋顺时针或逆时针交 错布置,箍筋与主筋绑扎要到位, 同一暗柱大小箍筋要求用绑扎丝分 开绑扎,箍筋弯钩要求 135°保证平行。
暗柱钢筋绑扎完后,用线坠吊垂直后,采用钢管架临时固定。 6、 墙分布筋绑扎
暗柱及端柱钢筋绑扎完后, 较正垂直度并用钢管架将暗柱固定后 再绑扎墙筋。 绑墙水平筋时, 根据竖向梯子筋分档间距安放水平分布 筋(绑扎前先将梯子筋拉线调平并用上中下水平筋临时固定, 竖向梯 子筋比墙体立筋大一个等级并代替墙立筋,梯子筋每道墙设置 2-3 道),要求第一道水平分布筋距混凝土结构面不大于 50mn并在第一 道暗柱箍筋之上,墙竖向筋与水平筋相交点均要用 20#绑扎丝成八字 扣绑扎。
7、连梁钢筋绑扎
墙分布筋绑扎完后,绑扎连梁钢筋,要求根据建筑 进行量测,确保洞口高度准确。
50cm控制线
连梁主筋锚入洞口两侧暗柱内的长度要符合设计锚固要求。 箍筋 与主筋用 20#绑扎丝采用兜扣绑扎, 箍筋叠合处沿连梁上筋交错布置。 箍筋1350弯钩保证平行,在进两端暗柱内 50mn要设置一道箍筋,在 暗柱外距暗柱边50mn设置第一道起步箍筋。
连梁位置处如有水电预留洞, 要求根据设计总说明对连梁进行补 强。连梁钢筋绑扎完后,拆除暗柱临时固定架。连梁筋绑扎时,用水 准尺进行调平,箍筋要求间距均匀,垂直于梁主筋,起步筋第一道在 柱内距外侧主筋50mm第二道在柱外,距主筋50mm封顶梁时,箍 筋满绑。(详见下图)
8、水平梯子筋设置
在墙模板上口 100mn处放置水平梯子筋,水平梯子筋可周转使 用,水平梯子筋与墙竖向筋用绑扎丝绑牢。 在墙上口设置水平梯子筋 可以保证墙竖筋的间距和平直。
检查墙体钢筋歪、扭位现象,调整合格后按要求设置塑料垫圈, 塑料垫圈卡在水平钢筋或暗柱箍筋上呈梅花状布置,间距
(梯子筋、定位框具体见下图) 9、墙体竖向钢筋搭接形式见下图:
当墙、柱变截面时钢筋按 1:6(见下图)调整到位,满足保护 层的要求,保证墙体钢筋、暗柱钢筋垂直。拉筋间距600mm每花型布 置;
600mm。