“臭氧系统启停”按钮开关,红色表示臭氧系统停止;按下后显示绿色,表示臭氧系统已经启动。
b、保持触摸屏“系统控制画面”中的功率设定值为零,在启辉功率下使臭氧发生器持续运行。
⑷改变功率
改变功率从触摸屏“系统控制画面”中实现。步骤:
预热结束后,从触摸屏“系统控制画面”中更改功率设定值,每10-15分钟改变一次,直至额定功率。
提示:
更改功率设定值时,建议以额定功率的10%为变化量。
⑸改变气量
改变气量从触摸屏“系统控制画面”中实现。步骤:
a、改变功率调试完成后,从触摸屏“系统控制画面”中将功率设定值更改为零,臭氧发生器功率缓慢降至启辉功率。这个过程大概需要几十秒。
b、观察触摸屏“参数显示画面”中的臭氧功率,待臭氧功率降至启辉功率后,从触摸屏“系统控制画面”中更改流量设定值,每10-15分钟改变一次,直至臭氧发生器最小流量。
提示:
臭氧发生器的最小流量一般取额定流量的40%。
更改流量设定值时,建议以额定流量的10-20%为变化量。
⑹远程模式调试
本项调试内容仅用于与上位机或主PLC系统通讯的设备。调试内容包括向上位机或主PLC系统传送数据、接收上位机或主PLC系统发送的数据和指令。
步骤:
a、进一步检查臭氧发生器与上位机或主PLC系统之间的通讯协议是否正确、是否满足合同与技术协议要求。
b、从上位机或主PLC系统侧查看臭氧发生器的各运行参数是否与臭氧发生器本体触摸屏上的数据一致。
c、上位机或主PLC系统向臭氧发生器PLC发送数据和指令,从臭氧发生器侧验证发送的指令是否正确,参数是否一致。
6运行
提示:
臭氧发生器仅可由用户授权的人员来操作,由用户决定多少人员可操作设备,是否指派其他人员可操作部分功能。
用户必须确保被授权人熟悉安全措施和规则并严格遵守,被授权人应已仔细阅读并理解操作说明书。
6.1操作设定
臭氧发生器的操作设定均在触摸屏“系统控制画面”屏幕中完成。在此屏幕中可以进行:
⑴流量设定
触摸流量设定右面的方框,出现输入键盘,在键盘上输入所要设定的流量值。⑵功率设定
触摸功率设定右面的方框,出现输入键盘,在键盘上输入所要设定的功率值。
提示:
流量设定范围:0-448Nm3/h。功率设定范围:0-98kW。
⑶设备的启停控制
控制方式包括一键启、停控制和单体手动控制。
控制负载包括:臭氧发生器、进气阀门、内循环水泵、外循环水泵、机柜风机。一键启、停控制的含义:按下屏幕中的“臭氧系统启停”按钮开关各负载按程序设定依次启动。再按一下“臭氧系统启停”按钮开关各负载按程序依次停止。
各负载一键式启动顺序:外循环水泵、内循环水泵、进气阀门、机柜风机、臭氧发生器。
各负载一键式停止顺序:臭氧发生器、机柜风机、进气阀门、内循环水泵、外循环水泵。
a、臭氧发生器的启、停控制
在屏幕中按下红色的“臭氧系统启停”按钮,红色按钮按下后显示绿色,表示臭氧已经启动。在绿色基础上再按一下按钮,按钮变为红色,表示臭氧已经停止。
提示:
“臭氧系统启停”按钮开关见下图(以下描述均同)。
按一下按一下b、进气阀门的启、停控制
触摸屏幕左下方标有“进气阀门”的方框,出现下拉菜单,在下拉菜单中选择进气阀门后,按下回车键。
在标有“进气阀门”方框的右方有一个标有“OFF”的按钮开关,按下此按钮开关,进气阀门启动;阀门启动后,按钮开关显示为绿色“ON”,再按一下此按钮开关,进气阀门关闭。
提示:
按钮开关见下图(以下描述均同)。
按一下按一下c、内循环水泵的启、停控制
触摸屏幕左下方标有“进气阀门”的方框,出现下拉菜单,在下拉菜单中选择内循环水泵后,按下回车键。
在标有“内循环水泵”方框的右方有一个标有“OFF”的按钮开关,按下此按钮开关,内循环水泵启动;水泵启动后,按钮开关显示为绿色“ON”,再按一下此按钮开关,内循环水泵关闭。
d、机柜风机的启、停控制
触摸屏幕左下方标有“进气阀门”的方框,出现下拉菜单,在下拉菜单中选择机柜风机后,按下回车键。
在标有“机柜风机”方框的右方有一个标有“OFF”的按钮开关,按下此按钮开关,机柜风机启动;风机启动后,按钮开关显示为绿色“ON”,再按一下此按钮开关,机柜风机关闭。
6.2报警信息
臭氧发生器运行过程中,当臭氧发生器气源、冷却水等出现异常时,臭氧发生器会出现报警信息,详见下表。
报警名称
出气温度高报警出水温度高报警工作压力高报警报警信息
发生器出气温度高于45℃,发生器已工作在启辉功率,请增大冷却水量或降低发生器功率,如果1分钟内温度仍未降低,发生器将自动停机。发生器出水温度高于35℃,请增大冷却水流量。发生器工作压力高于0.145MPa,发生器已工作在启辉功率,请增大出气流量或减小进气压力,如果1分钟内压力仍高于0.145MPa,发生器将自动停机。发生器工作压力低于0.06MPa,发生器已工作在启辉功率,请减小出气工作压力低报警流量或加大进气压力,如果1分钟内压力仍低于0.06MPa,发生器将自动停机。发生器出气流量过低,发生器已工作在启辉功率,请加大出气流量,如1分钟内流量仍低于30Nm3/h,发生器将自动停机。电源柜内部温度高于60℃,请查看机柜冷却系统。发生器已工作在启辉功率,如1分钟内温度仍高于60℃,发生器将自动关机。发生器电源水温度高于45℃,请检查内部循环水系统。发生器已工作在启辉功率,如1分钟内温度仍高于45℃,发生器将自动关机。机柜内温度开关断开,发生器将工作在启辉功率。发生室冷却水流量开关断开,请检查冷却水。发生器将工作在启辉功率。如1分钟后未恢复正常,设备将停机。内循环水泵未启动,流量开未闭合或者水泵启动后流量开关未闭合。请检查。机柜内循环水箱液位低报警,请给水箱补水。发生器电源故障,请联系售后部门。出气流量过低报警机柜温度高报警电源冷却水温度高报警温度开关断开报警流量开关断开报警电源冷却水流量开关异常水箱液位过低报警电源故障报警6.3紧急停机
若遇到突发事件,可直接按下急停开关,可使臭氧发生器立即停止运行。但由于“急停开关”是为臭氧发生器出现紧急情况而设置的保护措施,并不能作为臭氧发生器的启动开关,所以只有在紧急情况下才使用此方法停机。
提示:
急停按钮被按下后,下次开机前需进行复位。复位时,按一下电
源柜触摸屏下方的蓝色按钮开关即可。
6.4关机
关机时遵循先开后关的原则进行。详见6.1中第3项。关机操作分手动关机和一键式关机两种方式。
一键式关机表示从触摸屏上按一下运行状态中的“臭氧系统启停”按钮开关,各控制负载按程序依次停止。
手动关机表示手动操作使各控制负载依次停止。以上关机操作详见6.1各节描述。