5.2调试5.2.1术语解释

⑴预吹是指在臭氧发生器的供电单元工作之前,预先向臭氧发生室内吹一定量干燥、洁净的气源气体,目的是去除臭氧发生室中的潮气。一般预吹气量以不低于额定气流量的1/3为宜。

⑵预热是指臭氧发生器在刚一启动的功率(以下简称起辉功率)下工作。⑶续吹是指臭氧发生器的供电单元停止工作之后,继续向臭氧发生室内吹一定量干燥、洁净的气源气体,目的是去除臭氧发生室中残留的臭氧。

提示:

如果采用氧气为气源,臭氧发生器预吹、续吹时也可以采用符合供气气源条件的空气进行,这样可以节省资源。

5.2.2设备操作

臭氧发生器的操作通过电源柜面板上的三位置旋钮开关和触摸屏实现。

提示:

三位置旋钮开关,可以实现本地、停止、远程三种模式。当三位置旋钮开关的旋柄旋至中间位置时为停止模式;当三位置旋钮开关的旋柄旋至左侧时为本地控制模式;当三位置旋钮开关的旋柄旋至右侧时为远程控制模式。

停止模式本地模式远程模式触摸屏操作说明:

触摸屏上电后开始启动,启动结束后进入初始屏幕。在初始屏幕中可以:

查看臭氧发生器的运行参数、工作状态。切换至“系统控制”屏幕和“报警查询”屏幕。

点击系统控制,进入

点击报警查询,进入

在系统控制画面屏幕中可以:进行流量和功率设定。可以启动臭氧系统。

可以启动进气阀门、内循环水泵、外循环水泵和机柜风机。

预吹结束后,进入

5.2.3调试5.2.3.1调试前准备

提示:

系统调试之前应检查供电电源条件、冷却水条件、气源条件及环境条件是否满足臭氧发生器的需要,确保各条件满足4.4要求。

准备:

经用户/使用者授权的调试人员必须仔细阅读并理解操作说明书。

调试人员必须熟悉安全规则配备有所需的呼吸器并且必须知道紧急逃生通道。

⑴安装检查

在为臭氧发生器供电之前,原料气与冷却水需连接好,并检查下列内容:与原料气(氧气)、臭氧、冷却水及各保护装置是否连接正确。⑵进一步检查

在开机运行之前,必须检查下列附加内容:

a、臭氧发生器的后级是否有用于正常操作和故障时的适合的排气系统。b、臭氧发生器各接口连接是否正确,如冷却水系统的进、出口是否正确连接。c、臭氧尾气破坏器是否可以正常工作。

d、安全保护装置经过测试并且合格,可以启用。

e、仔细检查设备是否可靠接地,如果未能可靠接地,将可能对操作人员和设备产生重大危害,请注意仔细检查。

f、检查臭氧发生器的供电电源电压是否与设备要求电压一致。g、用户的工艺是否已经准备好。⑶密封检查

如果上述条件已经具备,应按下述内容进行密封检查:

检查安装管道,含原料气管道、臭氧管道和冷却水管道及各接口是否有泄露。若检查有泄露,应反复进行密封试验并相应处理,直至无泄露。

5.2.3.2调试

⑴臭氧发生器及电源冷却组件回路充水

臭氧发生器开机调试运行前必须保证臭氧发生室及电源冷却组件内有足量的冷却水。

步骤:

a、依次开启臭氧电源柜内的主电源塑壳断路器和控制电路微型塑壳断路器。b、将纯水注入臭氧发生室循环系统。

c、从触摸屏上启动臭氧发生器冷却水循环水泵。

d、打开循环水泵上的排气阀,等水泵排完气后,关闭水泵排气阀。e、从触摸屏上启动臭氧电源冷却水组件水泵。

f、打开电源冷却水泵上的排气阀,等水泵排完气后,关闭水泵排气阀。

观察电源冷却水组件中的流量开关,检查流量开关上的指示灯是否常亮,如果已经常亮,表明电源冷却水水量已满足要求,可以进入下一步调试。如果不亮,请检查冷却水水量或管路是否畅通。

g、从触摸屏上依次关闭电源组件水泵和臭氧发生器冷却水循环水泵。⑵预吹

臭氧发生器首次开机或停机超过三天,均应进行预吹,以保证臭氧发生室内的潮气全部被带走。预吹时间一般为4小时或4小时以上。

步骤:

a、开启臭氧发生室进气手动阀门。

b、保持上述电源柜内各塑壳断路器状态不变,从触摸屏“系统控制画面”中进行流量设定,将流量设定为额定气量,额定气量参见附件中《技术参数表》。

c、从触摸屏“系统控制画面”中开启进气阀门。

d、缓慢开启出气手动阀门及臭氧发生器后级的工艺阀门,保证气体正常排出。e、几分钟后,观察触摸屏“参数显示画面”中的流量值,当流量值等于或接近流量设定值后,观察工作压力。

f、如果“参数显示画面”中的工作压力为0.095Mpa左右,不用再调整;如果工作压力偏高或偏低,应调整臭氧发生室进气管路上的进气减压阀,使工作压力满足0.095Mpa左右。

提示:

调整臭氧发生室进气减压阀时,应先将减压阀上的黑色旋钮向上垂直拔起,顺时针旋转为增大压力,逆时针旋转为减小压力。整个调整过程应为微调,直至工作压力满足臭氧发生室工作要求。

g、压力调整好后,保持上述压力和流量不变,持续预吹。⑶预热

臭氧发生器首次开机或停机超过三天,必须进行臭氧发生器的预热,预热时间至少1小时。

步骤:

a、预吹结束后,从触摸屏“系统控制画面”中点击“臭氧系统启停”按钮开关,启动臭氧。

臭氧发生器安装、操作、维护手册 - 图文