好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

谐波电流计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6脉冲电机变频

电机功率(kW20013275电机台数111电压等级(V)0.380.38功率因素电机效率线路电流(产品样本)(A)337.95226.53134.00线路Isc(kA)50H1313.51209.69125.90H534.3834.9130.65H7###############单台电机谐波电流计算380V电机正常运行基波电流总谐波电流1总谐波电流2总谐波电流35次谐波电流7次谐波电流11次谐波电流13次谐波电流(A)负荷率1.2时变化系数0.95电机基波电流(A)200kW######40.2940.0040.2485.3341.5720.4313.23132kW166.0040.9240.0040.8657.9528.4513.638.9075kW99.6736.3240.0036.2030.5514.388.375.38(%)叠加计算(%)软件计算(%)产品样本(A)(A)(A)(A)自计算自计算自计算自计算母线

各段母线(A)基波电流合值计算(A)软件(A)实际基波电流(软件/计算)(A)573.64580.20负荷率(A)0.951.2时变化系数H5100.39H7第一段母线732.89######(200kW+2x132kW)第一段母线(2x200kW+75kW)0.56

机变频器谐波电流计算

ATV61HC22N4-200kW 变频器的电流谐波水平(来自施耐德产品样本)

(%)H11H13H17H19H23H25H29H31H35H378.235.334.653.323.092.392.201.811.631.388.218.405.365.404.664.843.333.523.113.212.402.592.222.251.822.001.641.611.411.58H411.221.241.17H431.071.101.25表2国标谐波标准(A)变流装置的脉冲数高次谐波含62442824有率%出处高次谐波级次571113171923256##########4.503.001.501.250.750.75高次谐波含有率(%)122.001.504.503.000.200.150.750.75242.001.501.000.750.200.150.750.756##########4.502.901.501.000.900.80122.601.604.502.900.200.100.900.80日本电气协同研究第46卷第二号IEEE519-1981 Guide forReactive Compensation of Static Pow母线谐波电流计算

母线各次谐波电流(A)

H11H13H17H19H23H25H29H31H35H37H41H43表1样本THDi(%)###############H470.910.940.88H490.840.860.96表4

182.601.600.700.401.501.000.100.10242.601.600.700.400.201.000.900.80e for Harmonic Control andive Compensation of Static Power表3

谐波电流总畸变率(%)H47H49(软件计算结果)33.04总谐波电流IH (A)(软件计算结果)239.4

谐波电流计算

6脉冲电机变频电机功率(kW20013275电机台数111电压等级(V)0.380.38功率因素电机效率线路电流(产品样本)(A)337.95226.53134.00线路Isc(kA)50H1313.51209.69125.90H534.3834.9130.65H7###############单台电机谐波电流计算380V电机正常运行基波电流总谐波电流1总谐波电流2总谐波电流3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xwlp6tn7h5uqa87qzsz8c83h0epna01673
领取福利

微信扫码领取福利