膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)

e)稳埋盒、箱:盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满,收口平整,纵横座标准确,符合设计

图和施工验收规范规定。 砖墙稳埋盒、箱:预留盒、箱孔洞:根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管一孔地进入盒、箱稳埋完毕。剔洞稳埋盒、箱,再接短管。按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。

f)暗敷管路连接:管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。 管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。

g)管路暗敷设:根据建筑物内四周墙的厚度,弹十字线确定灯头盒的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面,管路每隔1m用镀锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管

h)扫管穿带线:对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理因为在混凝土未终凝时,修补管路。对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路。 2)、插座接线:

a) 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;

竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。

b) 单相三孔及三相四孔插座结线示意,保护接地线注意应接在上方。

c) 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再

16

进行分支线连接。 d)安装开关、插座准备:

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方

向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

f)开关、插座安装:一般安装规定:开关安装规定:(a)扳把开关距地面的高度为1.4m,

距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(b)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(c)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(d)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。

g) 插座安装规定:(a)暗装插座距地面不应低于30cm;采用普通插座时,其安装高度不

应低于1.5m;(b)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(c)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。

h)暗装开关、插座:按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或

插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 14、给排水、采暖工程:

安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

1) 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,坡度卡架位置等施工草

图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

2)干管安装:按施工图,进行管段的加工预制,热熔零件、调直、核对好尺寸,按环路

分组编号,码放整齐。

3)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、坡度顺序依次穿在楼板孔内,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 九、施工安全保证措施 (一)安全组织措施: 1)、成立安全生产领导小组。

2)、坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则,做到安全施工。

3)、各级领导干部以身作则,尊重科学,不盲目安排生产,不违章指挥生产,不强令冒险作

业。

17

4)、建立健全安全生产例会制度,安全生产检查制度,安全生产奖惩制度,并严格执行,认

真监督、严肃处理,每一工作班进行一次安全检查,并做好记录。 5)、建立应急救援小组,以备应急事故发生。

6)、严格执行安全技术交底制度,每道工序进行前通过书面交底形式,对所有参加作业人员

进行认真细致的交底,交清注意事项,操作顺序、操作标准,并履行签字手续。

(二)、技术措施

施工用电安全防护措施:

1、制定安全用电管理制度,明确施工用电管理人员和电气工程技术人员。 2、每月对现场院临时用电进行一次安全检查,发现问题及时整改。

3、电工作业必须由两人以上配合进行,按规定使用劳动保护和工具,严禁带电作业。 4、施工现场电源采用五线三相制的中性点直接接地的TN-S接零保护系统,由五芯电缆引入。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或每一级漏电保护器电源侧的零线引出。

5、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装

置。

6、电缆干线采用埋地或架空敷设,严禁地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆在

室外直接埋地敷设深度不小于0.6米,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50毫米厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

7、施工现场设总配电箱和分配电箱,分配电箱分动力配电箱和照明配电箱,实行分级设置。

分配电箱下设开关箱,分配电箱与开关箱的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米。

8、配电箱、开关箱内连接线采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分;箱内的

工作零线必须通过接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分设,金属箱体、箱内不带电的金属底座、金属外壳等必须做保护接零。

9、配电箱内应装隔离开关、分路开关及漏电保护器,总箱内还应装电压表、总电流表,每

台用电设备有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”制,严禁用同一个开关器直接控制二台或二台以上用电设备,并保证开关器在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

10、所有配电箱必须设锁,专人负责。 (三)现场一般规定

18

1、严格遵守《建设工程安全生产管理条例》,正确使用个人防护用品,进入施工现场,必须佩

戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,高空作业必须系好安全带,上下交叉作业有危险的出口,要有防护棚或其它隔离设施,距地面3m以上作业要有防护栏杆或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求严禁使用。

2、参加施工的人员要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作中应坚守工作岗位,严禁酒后

作业。

3、电工、焊工、吊车司机和各种运转司机必须经过专业部门培训,考试合格,授给操作证,

方准许独立操作。

4、施工现场的脚手架,防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动时要经工地负

责人同意。

5、施工现场的洞、坑等危险处,应有防护措施和明显标志。 6、施工现场交通频繁的路口要有交通指示标志。 7、进入现场人员必须经过安全培训方可上岗。 (四)机械设备

1、机械的运转部位必须有防护罩,配电系统应有明显的标志。 2、机械操作时,要束紧袖口,长发要挽入帽内。

3、机械和运转的机座必须稳固,转动的危险部位要设防护装置。 4、工作前彻底检查机械、仪表、工具等确认完好方准使用。

5、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属绑在一起,各种电动工具必须按规定接零

接地,并设置单一开关,遇到临时停电或停工时,必须拉闸加锁。

6、施工机械和电气设备,保证不带病运转和超负荷作业,发现不正常情况应停机检查,不得

在运转时修理,严禁将头、手伸入机械行程范围内。

7、在建工程(含脚手架具)的外缘与外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离见下表: 外电线路电压(KV) 最小安全操作距离(m) 1以下 4 1-10 6 35-110 8 154-220 10 330-500 15 8、如施工现场的在建工程受位置限制无法保证规定的安全距离,为了确保安全必须采取设置

防护栏遮拦、栅栏以及悬挂警告标志牌等防护措施。 9、行灯电压不得超过安全电压。

10、高压容器设有安全阀,压力表、并避免爆晒、碰撞,氧气瓶严防沾染油脂,乙炔瓶要有防

止回火的安全装置。

11、各种机械设备应设有专人操作,其它人严禁乱动。 (五)高空作业

19

1、从事高空作业要定期检查,经医生诊断,凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其

它不适于高空作业的,不得从事高空作业。 2、高空作业者衣着要灵便,禁止穿硬底和易滑的鞋。

3、高空作业所有材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内或可靠挂牢,上下传递物件禁止

抛掷。

4、遇有恶劣天气影响施工安全时,禁止进行露天作业。 5、没有安全防护设施,禁止在未固定的构件上行走或作业。 (六)现场防火

1、施工现场的道路应畅通无阻,夜间应设足够的灯光照明。

2、开工前应按防火要求配备好消防器材,并应敷设好室外的砂箱、铁锹、灭火器。 3、氧炔瓶、乙炔瓶等焊割设备的安全附件应完整而有效,否则严禁使用,操作者持证上岗,

氧炔瓶、乙炔瓶与动火点必须保持十米的距离,氧气瓶、乙炔瓶分开五米以上存放。 4、宿舍工人用的电褥子要做到人走断电。 (七)分部分项安全措施 1、土方工程

1)、人工挖方时必须佩带好防护用品,同时要有专人警戒(警戒人员要保证自身安全),注意

观察坑壁四周的变化,以免塌方伤人。

2)、使用的工具必须检查是否牢固、完好,清土时,人与人之间保持安全距离。

3)、重物距坑槽边坡的安全距离:汽车不小于3米;堆土高不超过1.5米,,堆土离坑边不少于

1米,清出的土方必须弃置于距离基坑边2m以外。

4)、基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌

现象,应及时支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化. 发现情况立即停止施工,并有序组织人员撤离。

5)、挖土机械旋转半径内不得有其他的作业; 6)、基坑周围设置防护栏杆及警戒线。

2、毛石基础:

1) 在砌筑前做好安全技术交底工作。 2) 所有施工人员必须戴好安全帽。

3) 土方开挖后,设立警戒线和警示牌,夜间设警示灯。

4) 要随时注意边坡的稳定性,如有异常情况,人员马上撤离现场,确保人员安全。

5) 严禁在基坑3米范围内堆放毛石,用溜槽向坑内运送石料时不得抛扔,溜槽下不得站人。 6) 在毛石基础上不宜放置重物,也不宜作为其它施工临时设备,支撑的支撑点 7) 挖掘机、铲车等机械的操作人员要持证上岗,专人指挥。

8) 施工人员应戴好防护用品,对石头进行锤打修整时,应当避开他人,以免伤人。