表4-19 110kV隔离开关计算数据表 U(kV) 110 Imax(kA) 0.529 Iw(kA) 5.76 ies(kA) 14.75 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GW7-123型隔离开关,技术参数如下:
表4-20 GW7-363型隔离开关参数表 额 定 型 号 GW7-123 最高工作 额 定 电流(A) 200 动稳定 电流(kA) 60 热稳定 电流(kA) 40/4s 电压(kV) 电压(kV) 110 123 ③ 动稳定校验: IN=2000(A)>Imax=529(A) ish=60(kA)> ish=5.76 (kA) 动稳定校验合格。 ④ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.05S,则短路计算时间:
tk?ta?tb=0.15+0.05=0.2(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?5.762?0.21?6.96[(kA)2.s] Qr?It2t?402?4?6400[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选隔离开关满足要求。 (2) 110kV出线隔离开关的选择
110kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过隔离开关的工作电流最大时为系统全部出力通过一回330kV送入系统时:(四条出线回路的隔离开关相同)
31
西安交通大学继续教育学院毕业论文 1.05PN1.05?406?0.057(kA)
Imax?————?3?110?0.83UNcos?① 计算数据表:
表4-21 110kV隔离开关计算数据表 U(kV) 110 Imax(kA) 0.057 Iw(kA) 0.62 ish(kA) 1.59 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GW16-123型隔离开关,技术参数如下:
表4-22 GW16-123型隔离开关参数表 号 额 定 电压(kV) GW16-123 110 最高工作 电压(kV) 123 额 定 电流(A) 600 动稳定 电流(kA) 50 热稳定 电流(kA) 10/3s ③ 动稳定校验: IN=600(A)>Imax=57(A) ish=50 (kA)> ish=1.59 (kA) 动稳定校验合格。 ④ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.05S,则短路计算时间:
tk?ta?tb=0.15+0.05=0.2(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?0.622?0.21?0.08[(kA)2.s] Qr?It2t?102?3?300[(kA)2.s]
Qr ?Qk
热稳定校验合格, 隔离开关满足要求 4.2.3 10.5kV隔离开关的选择
(1)10.5kV侧母联隔离开关的选择
32
西安交通大学继续教育学院毕业论文 Imax1.05SN50?————?1.05??3.608(kA)
3?10.5?0.83UN1.计算数据表:
表4-23 10.5kV隔离开关计算数据表 U(kV) 10.5 Imax(kA Iw (kA) 48.9 ish (kA) 124.7 3.608 2.为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GN10-10T型隔离开关,技术参数如下:
表4-24 GN10-10T型隔离开关参数表 额 定 型 号 电压(kV) 10 最高工作 电压(kV) 11.5 额 定 电流(A) 4000 动稳定 电流(kA) 160 热稳定 电流(kA) 85/5s GN10-10T 3. 动稳定校验: IN=4000(A)>Imax=3608(A)
ies=160(kA)> ish=124.7 (kA) 动稳定校验合格。 4. 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算时间:
tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18S 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?48.92?0.18?430.4178[(kA)2.s] Qr?It2t?852?5?36125[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选隔离开关满足要求 (2)10.5kV出线隔离开关的选择
10.5kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过隔离开关的工
33
西安交通大学继续教育学院毕业论文 作电流最大时为系统全部出力通过一回10.5kV送入系统时(十条出线回路的隔离开关相同)。
1.05?201.05PN6?0.24(kA) ?Imax?3UNcos?3?10.5?0.81.计算数据表:
表4-25 10.5kV隔离开关计算数据表 U(kV) 10.5 Imax (kA) 0.24 Iw (kA) 81.5 ish (kA) 207 2.为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GN10-10T型隔离开关,技术参数如下:
表4-26 GN10-10T型隔离开关参数表 额 定 型 号 电压(kV) 10 最高工作 电压(kV) 11.5 额 定 电流(A) 3000 动稳定 电流(kA) 260 热稳定 电流(kA) 75/4s GN10-10T 3. 动稳定校验: IN=3000(A)>Imax=240(A)
ies=260(kA)> ish=207(kA) 动稳定校验合格。 4. 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算时
间:tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18S 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?81.52?0.18?1195.61[(kA)2.s] Qr?It2t?752?4?22500[(kA)2.s]
Qr ?Qk
热稳定校验合格。 以,所选隔离开关满足要求。 (3) 10.5kV侧三绕组变压器低压侧隔离开关选择
34
西安交通大学继续教育学院毕业论文 1.05SN72Imax?————?1.05?————?4.157(kA)
3UN3?10.51.计算数据表:
表4-27 10.5kV隔离开关计算数据表 U(kV) 10.5 Imax(kA) 4.157 Iw (kA) 48.9 ish (kA) 124.7 2. 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GN10-10T型隔离开关,技术参数如下:
表4-28 GN10-10T型隔离开关参数表 额 定 型 号 电压(kV) 10 最高工作 电压(kV) 11.5 额 定 电流(A) 5000 动稳定 电流(kA) 200 热稳定 电流(kA) 100/4s GN10-10T 3. 动稳定校验: IN=5000(A)>Imax=4157(A)
ies=200(kA)> ish=124.7(kA) 动稳定校验合格。 4. 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算
时间:tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18S 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?48.92?0.18?430.4178[(kA)2.s]
Qr?It2t?1002?4?40000[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选隔离开关满足要求