西安交通大学继续教育学院毕业论文 的选择满足相同的要求,故选用相同设备。即选用ZN28-12型断路器。
(3) 10.5kV出线断路器选择
10.5kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过断路器的工作电流最大时为系统全部出力通过一回220kV送入系统时:(十条出线回路的断路器相同)
1.05?201.05PN6?0.24(kA) ?Imax?3UNcos?3?10.5?0.8① 计算数据表:
表4-11 10.5kV高压断路器计算数据表 U(kV) 10.5 Imax (kA) 0.24 Iw (kA) 81.5 ish (kA) 865.9 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择ZN12-16型高压断路器,技术参数如下:
表4-12 ZN12-12型高压断路器参数表 额定电压 最高 工作电压 kV 12 额 定电 流 额定开断电流 额定关合电流 动稳定 电 流 热稳定 电 流 额定合闸时间 s 0.06 全开断时 间 项 目 单 位 ZN12-12 kV 10 A 3150 kA 85 kA 900 kA 900 kA 50/4s s 0.03 ③ 开断电流校验: INbr=85(kA)≥Iw=81.5(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:
ish=900(kA)> ish=865.9(kA) 动稳定校验合格。 ⑤ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算时间:tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18(S)
26
西安交通大学继续教育学院毕业论文 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?81.52?0.18?1195.6[(kA)2.s] Qr?It2t?852?4?28900[(kA)2.s]
Qr ?Qk
热稳定校验合格。 所以,所选断路器满足要求。
(4) 10.5kV侧三绕组变压器低压侧断路器选择 流过断路器的最大持续工作电流
1.05SN72Imax?————?1.05?————?4.157(kA)
3UN3?10.5① 计算数据表:
表4-13 10.5kV高压断路器计算数据表 U(kV) 10.5 Imax (kA) 4.157 Iw (kA) 48.9 ish (kA) 124.7 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择ZN28-12型高压断路器,技术参数如下:
表4-14 ZN28-12型高压断路器参数表 额定电压 最高 工作电压 kV 12 额 定电 流 额定开断电流 额定关合电流 动定电 流 热稳定电 流 额定合闸时间 s 0.06 全开断时 间 s 0.03 项 目 单 位 ZN28-12 kV 10 A 4000 kA 50 kA 125 kA 125 kA 50/4s ③ 开断电流校验: INbr=50(kA)≥Iw=48.9(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:
ish=125(kA)> ish=124.7(kA) 动稳定校验合格。
27
西安交通大学继续教育学院毕业论文 ⑤ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算时间:tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18(S)
短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?48.92?0.18?430.4178[(kA)2.s] Qr?It2t?502?4?10000[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选断路器满足要求。
4.2 隔离开关的选择
4.2.1 220kV侧隔离开关的选择
(1)主变220kV侧隔离开关的选择 流过断路器的最大持续工作电流:
1.05SN96?————?1.05??0.264(kA) Imax3?2203UN① 计算数据表:
表4-15 220kV隔离开关计算数据表 U(kV) 220 Imax(kA) 0.264 Iw(kA) 2.9 ish(kA) 7.3 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GW6-220G型隔离开关,技术参数如下:
表4-16 GW6-220G型隔离开关参数表 型 号 GW6-220G 额 定 最高工作 额 定 动稳定 电流(kA) 50 热稳定 电流(kA) 21/5s 电压(kV) 电压(kV) 电流(A) 220 252 1000 ③ 动稳定校验: IN=1000(A)>Imax=264(A)
ies=50(kA)> ish=7.3 (kA)
28
西安交通大学继续教育学院毕业论文 动稳定校验合格。 ④ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.05S,则短路计算时间:
tk?ta?tb?0.015?0.06?0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?2.92?0.21?1.766[(kA)2.s] Qr?It2t?212?5?2205[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选隔离开关满足要求。
(2)220kV侧母联隔离开关的最大工作条件与变压器220kV侧满足相同的要求,故选用相同设备。
(3)220kV出线隔离开关的选择
1)220kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过隔离开关的工作电流最大时为系统全部出力通过一回220kV送入系统时:(四条出线回路的隔离开关相同)
1.05PN1.05?2506?0.135(kA)
Imax?————?3?220?0.83UNcos?1.计算数据表
表4-17 220kV隔离开关计算数据表 U(kV) 220 Imax(kA) 0.104 Iw(kA) 1.13 ish(kA) 2.9 2. 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择GW7-220型隔离开关,技术参数如下:
29
西安交通大学继续教育学院毕业论文 表4-18 GW7-220型隔离开关参数表 额 定 型 号 GW7-220 电压(kV) 220 最高工作 电压(kV) 252 额 定 电流(A) 600 动稳定 电流(kA) 80 热稳定 电流(kA) 31.5/4s 3. 动稳定校验: IN=600(A)>Imax=104(A)
ies=80(kA)> ish=2.9 (kA) 动稳定校验合格。 4. 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.06S,则短路计算时间:
tk?ta?tb=0.15+0.05=0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?1.132?0.21?0.268[(kA)2.s] Qr?It2t?31.52?4?3969[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选隔离开关满足要求,220kV六条出线选择相同的隔离开关。 (4)220kV侧专用旁路的隔离开关的最大工作条件与220kV侧出线回路满足相同的要求,故选用相同设备。 4.2.2 110kv侧隔离开关的选择
(1) 主变110kv侧隔离开关的选择 流过断路器的最大持续工作电流
1.05SN96?0.529(kA) Imax?————?1.05?3?1103UN
① 计算数据表:
30