西安交通大学继续教育学院毕业论文 X18?X19?X20?X6?X70.05?0.015??0.009X6?X7?X160.05?0.015?0.02X6?X160.05?0.02??0.003
X6?X7?X160.05?0.015?0.02X7?X160.015?0.02??0.004X6?X7?X160.05?0.015?0.02
图3-15 系统图的等值电路
X21?X15?X20?0.233?0.004?0.237X22?X17?X18?0.5?0.009?0.509
短路等值阻抗
X???(X//X22?X19)//X14?(0.237//0.509?0.012)//0.02?0.02
21短路电流周期分量有效值
Iw??1X???SB1?500.02?50?1003?347?8.33(kA)
Iw?Iw??3Un最大有效值 Iimp?1.52I?w冲击电流 ish?2.55wI?短路功率 Skt?1.?528.?33 662(kA)12.2.?558.?3321. 2Iw??SB?50?100?5000(MVA)
(2)发电机G3出口(k5点)短路计算,其等值电路图如下:
16
西安交通大学继续教育学院毕业论文 图3-16 系统图的等值电路
X14?X4?X5?0.191?0.042?0.233X15?X8?X9?0.025?0.005?0.02X16?X11//(X12?X13)?X10?0.1953//(0.655?0.1953)?0.342?0.5△-Y
图3-17 系统图的等值电路
XX17?6?X7XX?0.05?0.0150.05?0.015?0.02?0.0096?7?X16XX18?6?X160.05?0.02X??0.003
6?X7?X160.05?0.015?0.02XX19?7?X160.015X??0.02?0.0046?X7?X160.05?0.015?0.02
17
西安交通大学继续教育学院毕业论文
图3-18 系统图的等值电路
X22?X20//X21?X18?0.237//0.509?0.003?0.165 短路等值阻抗
X???(X//X22?X3)//X2?(0.021//0.165?0.038)//0.191?0.044
1短路电流周期分量有效值
I?w?1X???SB1?22.7270.044?22.727?1003?347?3.781(kA)
Iw?I?w?3Un最大有效值 Iimp?1.52Iw?1.52??5.747(kA) 冲击电流 ish短路功率 Skt
?2.55Iw?2.55?3.781?9.642(kA)
?I?w?SB?22.727?100?2272.7(MVA)
18
西安交通大学继续教育学院毕业论文 4 电气设备的选择
4.1 断路器的选择
断路器的选择,除满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑到要便于安装调试和运行维护,并经技术方面都比较后才能确定。根据目前我国断路器的生产情况,电压等级在10kV~220kV的电网一般选用少油断路器,而当少油断路器不能满足要求时,可以选用SF6断路器。
断路器选择的具体技术条件如下:
1)额定电压校验: UN?Uma x 2)额定电流选择: IN?Imax
3)开断电流: INbr?Iw(短路电流有效值)
4)动稳定: ies?is h (短路冲击电流) 5)热稳定: Qr?Qk 隔离开关的选择校验条件与断路器相同,并可以适当降低要求
4.1.1 220kV侧高压断路器的选择
(1) 主变220kV侧高压断路器的选择 流过断路器的最大持续工作电流
1.05SN96?————?1.05??0.264(kA) Imax3?2203UN①??
计算数据表:
表4-1 220kV高压断路器计算数据表 U(kV) 220 Imax(kA) 0.264 Iw(kA) 2.89 ies(kA) 7.37 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择LW23-252型高压断路器,技术参数如下:
19
西安交通大学继续教育学院毕业论文 表4-2 LW23-252型高压断路器参数表 项 目 额定电压 kV 220 最高 电压 kV 252 额 定 电 流 A 1250 额定开断电流 kA 40 额定关动稳定热稳定 电 流 kA 40/4s 额定合全开断合电流 电 流 kA 100 kA 100 闸时间 时 间 s 0.1 s 0.06 单 位 LW23-252 ③ 开断电流校验: INbr=40(kA)≥Iw=2.89(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:
ies=100(kA)> ies=7.37(kA) 动稳定校验合格。 ⑤ 热稳定校验:
设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.05S,则短路计算时间:
tk?ta?tb?0.015?0.06?0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?2.892?0.21?1.75[(kA)2.s] Qr?It2t?402?4?6400[(kA)2.s]
Qr ?Qk 热稳定校验合格。
所以,所选断路器满足要求。
(2) 220kV侧母联断路器的最大工作条件与变压器220kV侧满足相同的要求,故选用相同设备。即选用LW23-252型六氟化硫断路器。
(3) 220kV出线高压断路器的选择
220kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过断路器的工作电流最大时为系统全部出力通过一回220kV送入系统时:(六条出线回路的断路器相同)
20