好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火力发电厂电气一次部分初步设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西安交通大学继续教育学院毕业论文 1 前 言

在高速发展的现代社会中,电力工业在国民经济中有着重要作用,它不仅全面地影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化生活水平的提高。

发电厂是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济。发电厂的作用是将其他形式的能量转化成电能。按能量转化形式大体分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂和风力发电场。而火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在中国已有部分核电机组,但火电仍占领电力的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。

1.1 设计在工程建设中的作用

设计工作是工程建设的关键环节。做好设计工作对工程建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性作用。设计是工程建设的灵魂。

设计的基本任务是,在工程建设中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做出切合实际、安全实用、技术先进、综合效益好的设计,有效的为电力建设服务。

1.2 设计工作应遵循的主要原则

1.遵守国家的法律、法规,贯彻执行国家的经济建设方针、政策和基本建设程序,特别应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。

2.要运用系统工程的方法从全局出发,正确处理中央与地方、工业与农业、城市与乡镇、近期与远期、技改与新建、生产与生活、安全与经济等方面的关系。

3.要根据国家规范、标准与有关规定,结合工程的不同性质、要求,从实际情况出发,合理确定设计标准。

4.要实行资源的综合利用,节约能源、水源,保护环境,节约用地等。

1.3 设计的基本程序

设计要执行国家规定的基本建设程序。工程进入施工阶段后,设计工作还

1

西安交通大学继续教育学院毕业论文 要配合施工、参加工程管理、试运行和验收,最后进行总结,从而完成设计工作的全过程。

随着我国电力工业的技术水平和管理水平不断提高,现在已有许多电厂实现了集中控制和采用计算机监控.电力系统也实现了分级集中调度,所有电力企业都在努力增产节约,降低成本,确保安全远行。随着我国国民经济的发展,电力工业将逐步跨入世界先进水平的行列。火力发电厂是生产工艺系统严密、土建结构复杂、施工难度较大的工业建筑。电力工业的发展,单机容量的增大、总容量在百万千瓦以上火电厂的建立促使火电厂建筑结构和设计不断地改进和发展。

2

西安交通大学继续教育学院毕业论文 2 电气主接线设计

2.1 原始资料

设计电厂为中型是凝汽式发电厂,共4台发电机组,2台75MW机组,2台50MW机组,总的装机容量为250MW,占系统容量的比例为: 250/(3500+250)×100%=6.7%<15%,未超过电力系统的检修备用容量和事故备用容量,说明该电厂在未来供电系统中的地位和作用不是很重要,但Tmax=6500h/a>5000h/a,又为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,从而该电厂主接线的设计务必着重考虑其可靠性。从负荷特点及电压等级可知,它具有10.5KV,110KV,220KV三级电压负荷。10.5KV容量不大,为地方负荷。110KV容量也不大。220KV与系统有1回馈线,呈弱联系形式,并接受本厂剩余功率。最大可能接受本厂送出电力为250-15-30-250×6%=190MW,最小可能接受本厂送出电力为250-20-40-250×6%=175MW,可见,该厂220KV接线对可靠性要求很高。110KV架空线出线6回,为提高其供电的可靠性,采用单母线分段带旁路母线的接线形式。10.5 KV电压级共有6回电缆出线其电压恰与发电机端电压相符,采用直馈线为宜。

2.2 主接线方案的拟定

在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。

发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为50MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线不得超过24MW的规定,应确定为双母线分段接线形式,两台50MW机组分别接在两段母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于50MW机组均接于10.5kV母线上,可选择轻型设备,在分段处加装母线电抗器,各条电缆出线上装出线电抗器。

(2)110kV:出线6回,采用双母线带旁路接线形式。进线从10.5kV侧送来

3

西安交通大学继续教育学院毕业论文 剩余容量2×50-[(250×6%)+20]=65MW,能满足110kV最大及最小负荷的要求。其剩余容量或机组检修时不足容量由联络变压器与220kV接线相连,相互交换功率。

(3)220kV:出线1回,为使出线断路器检修期间不停电,采用3/2接线。其进线一路通过联络变压器与110kV连接,另一路为两台75MW机组与变压器组成单元接线,直接接入220kV,将功率送往电力系统。据以上分析,接线形式如下:

110KVW5 220KVW7W4W3

WI10.5KVW2WII厂备用W62.3 主接线方案的评定

该电气主接线的设计始终遵循了可靠性、灵活性、经济性的要求。在确保可靠性、灵活性的同时,兼顾了经济性。在可靠性方面该主接线简单清晰,设备少,无论检修母线或设备故障检修,均不致造成全厂停电,每一种电压级中均有两台变压器联系,保证在变压器检修或故障时,不致使各级电压解列。机组的配置也比较合理,使传递能量在变压器中损耗最小。在灵活性方面,运行方式较简单,调度灵活性好,各种电压级接线都便于扩建和发展。在经济性方面,投资小,占

4

ssss50MW50MW75MW75MW西安交通大学继续教育学院毕业论文 地面积少,采用了单元接线及封闭母线,从而避免了选择大容量出口断路器,节省了投资,有很大的经济性。

通过以上分析,该主接线方案对所设计的这一火电厂而言,是比较合理的,可以采纳

2.4 发电机及变压器的选择

1、发电机的选择:查《电气设备运行及事故处理》两台50MW发电机选用

QFS-50-2汽轮发电机,两台75MW汽轮发电机选用QFS-75-2型汽轮发电机。

2、变压器的选择:根据本设计具体情况,应该选择2台双绕组变压器, 2台三绕组变压器,

本设计中的主变选择如下:

注题目中没有给定cos?的值,这里取cos?=0.8。

220KV电压母线所接的主变压器容量S = 75/0.8 = 93.75MW,查《电力工程设计手册》(第三册),选定变压器的容量为96 MW。

根据实际要求,联络变压器的容量选取和主变一样 3、现将发电机和变压器的选择结果列表如下,以供查询: (1)发电机具体参数如表2 -1:

表2-1 发电机技术参数 额 定 型 号 QFS-50-2 QFS-75-2 功率/MW 50 75 额 定 电压/kV 10.5 18 额 定 电流/A 3437 11321 功率因数 0.8 0.85 电抗(标幺值)Xd\ 0.1953 0.167 发电机G1,G2 发电机G3,G4 (2) 220kv 双绕组为SFP-7-96000/220型。 主要技术参数如表2-2:

表2-2 技术参数 额定容量(kVA) 连接组别 额定电压(kV) 高压:242±2×2.5% 96000 空载损耗(kW) 阻抗电压(%) YN,d11 低压:18 155 15 (3) 联络变压器选取SSPSO-96000/220型。 主要技术参数如表2-3: